AndyTech78
KiloWatt


Utente
Msg:122

Stato:



Inviato il: 21/03/2018 17:49:02

Eccomi qui, in realtà ho riflettuto su come poter interfacciare l'uscita seriale del BMS con il mio PLC-Siemens e penso che ci siano due possibili soluzioni:

SOLUZIONE .A-
1° - Creare un Optoisolatore per separare i livelli di tensione dei segnali del BMS da quello del PLC (e penso sia valido quello proposto sopra ma non ho competenze per valutare se gli standard di tensione sono rispettati 0..+Vcc o -V...+V)
2° - Acquistare una scheda di comunicazione seriale RS232 e realizzare il protocollo di codifica stringhe sul PLC.


SOLUZIONE -B-
1° - Realizzare con Arduino un convertitore SERIALE -> Ethernet (per risparmiare il costo del moduloseriale per il PLC) e realizzare l'interfaccia su Arduino ....MA COME? Credo che la necessità di realizzare un optoisolatore sia cmq necessario!


A sto punto standte i dati che mi hanno dato pare che, una volta stabilizzati i livelli di tensione (attualmente basati sul valore dei 3.2V della cella), il segnale seriale che emette il BMS sia un classico seriale 9600-1-1 con chechsum!

HEPL HELP!!!



Immagine Allegata: Cattura.PNG
 
ForumEA/S/Cattura_23.PNG



---------------
AndyTech
-------------------------------
Impianto ad isola - 12PVx260W=3.1kWp [Ovest/SudOv...

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4451

Stato:



Inviato il: 26/03/2018 16:28:54

su un altro forum ho visto un sistema interessante per caricare le 18650 senza bms e altro.... vediamo come evolve



---------------
4A per mmq per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon! Venite fuori alla festa!
 

AndyTech78
KiloWatt


Utente
Msg:122

Stato:



Inviato il: 27/03/2018 00:40:49

A 3 settimane di entrata in servizio le nuove batterie si stanno comportando meglio di ogni più rosea aspettativa... Da tre settimane non ho mai fatto un ora di rete... H24... E consideriamo che per diversi giorni ho avuto cariche minime causa tempo nuvoloso! Inoltre ho limitato a 20A la corrente di carica. Con le piombo in questa stagione difficilmente facevi il giro del orologio!!



---------------
AndyTech
-------------------------------
Impianto ad isola - 12PVx260W=3.1kWp [Ovest/SudOv...

 

inventoreinerba
GigaWatt


Utente
Msg:3680

Stato:



Inviato il: 27/03/2018 06:08:45

emulad, potresti dirci comìè questo sistema per caricare le 18650 senza bms o dobbiamo per forza andare sull'altro forum?

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4451

Stato:



Inviato il: 27/03/2018 06:58:47

se non dimentico stamattina posto i componenti e uno schema di massima



---------------
4A per mmq per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon! Venite fuori alla festa!
 

emuland

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4451

Stato:



Inviato il: 27/03/2018 12:11:44

Caricabatteria :
TP4056

Batteria :
18650

Alimentazione Caricabatteria : alimentatore da 24 v può alimentare 4/5 batterie con ognuna un relativo TP4056 se viene utilizzato un apposito Stepdown.

In pratica il TP4056 è un caricabatteria a 1 Ampere,quando arriva a 4.2 stacca la batteria e non assorbe più nulla

Cosi facendo si possono caricare 4S 18650 senza controlli, poi a loro volta metterli in parallelo.

Oppure, io vorrei provare ad usare gli esuberi di FV per alimentare a 24V pacchi batterie 7/8 Serie per poi poterle scaricare in un altro momento.

Ipotesi assurda potrebbe essere quella di avere un mega accumulo d'estate con migliaia di 18650 e poi sfruttarlo a step d'inverno... vista la bassa autoscarica



---------------
4A per mmq per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon! Venite fuori alla festa!
 

inventoreinerba
GigaWatt


Utente
Msg:3680

Stato:



Inviato il: 27/03/2018 12:32:28

con questo sistema puoi caricare le 18650 ,ma esso non sostituisce il bms.
il mbs mantiene alla stessa tensione le batterie in modo che arrivino insieme a fine scarica.

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4451

Stato:



Inviato il: 27/03/2018 12:56:26

si, ma ci puoi rinunciare, di fatto ogni batteria è caricata a sè, e se monitori il led puoi sapere se sono cariche o meno, quali caricano prima, quali dopo etc.

Il bilanciamento è fatto in automatico (nessuna batteria può superare i 4.2 volt), cosa che in serie non è possibile controllare senza bms.


soprattutto i costi sono irrisori



---------------
4A per mmq per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon! Venite fuori alla festa!
 

emuland

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4451

Stato:



Inviato il: 29/03/2018 13:39:23

con un altro sistema questo qui si è fatto 40kwh di accumulo... 320p12s se ricordo bene...

LINK



---------------
4A per mmq per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon! Venite fuori alla festa!
 

emuland

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4451

Stato:



Inviato il: 03/04/2018 22:02:01

sto recuperando batterie di portatili. tra poco arrivano i primi caricabatterie/bms.

dovrei riuscire a mettere.insieme il primo kit di batterie da provare e testare... vediamo un Po come va ......

se ottengo buone batterie/risultati passo all' ordine dalla Cina delle.componenti, che costano un terzo che dall' europa



---------------
4A per mmq per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon! Venite fuori alla festa!
 

inventoreinerba
GigaWatt


Utente
Msg:3680

Stato:



Inviato il: 04/04/2018 20:49:48

pensi di comperare dellle 18650 cinesi, oppure usare delle 18650 recuperate da pc usati?

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4451

Stato:



Inviato il: 04/04/2018 22:21:50

batterie dai portatili, i cinesi sono poco affidabili su questo. il tp4056 dalla cina



---------------
4A per mmq per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon! Venite fuori alla festa!
 

e_dario
milliWatt


Utente
Msg:15

Stato:



Inviato il: 10/04/2019 10:39:22

Buongiorno
dopo circa 1 anno piacerebbe chiedere al Sig. AndyTech78 come funzionano le batterie , che problemi ha riscontrato e quanto hanno perso in termini di rendimento , inoltre tipo o modello del BMS , grazie 1000 per la cortesia
Saluti



---------------
Pip 5048MK - 4050 Wp
MPPT 60A - 3000 Wp
6 batterie US2000



 

AndyTech78
KiloWatt


Utente
Msg:122

Stato:



Inviato il: 17/04/2019 23:21:19

CITAZIONE (e_dario, 10/04/2019 10:39:22 ) Discussione.php?213329&37#MSG570

dopo circa 1 anno piacerebbe chiedere al Sig. AndyTech78 come funzionano le batterie


Eccomi qui... beh...che dire?
Praticamente mi son dimenticato di avere le batterie! Il sistema gira con il BMS che acquistai originariamente insieme alle batterie (il BMS123 Smart).

Il sistema, come detto, serve a alimentare la mia abitazione con carichi variabili, impulsivi e di diverse entità e durate. La casa ha un consumo medio costante attorno ai 220w e posso confermare che il passaggio da piombo a litio è stato enormemente vantaggioso e migliorativo.

Da fine marzo a fine ottobre resto quasi sempre esclusivamente a batterie+sole. Potrei dire che, fatto 100 il periodo indicato (mar-ott), forse per un 6% di quel periodo sono andato a rete (considerando giornate temporalesche e nottate con il condizionatore acceso)!

Solo dicembre e metà gennaio ho realmente fatto fatica a caricare le batterie e/o andare a "sole" stante l'esiguo irraggiamento solare. Ricordo che l'installazione è a Monza.

Le batterie non sembrano aver perso nulla...o meglio non ho elementi che me lo facciano pensare, e non saprei come misurarlo!

Il BMS lavora bene, le celle non hanno mai avuto differenze reciproche superiori a 0,06V.

Oggi come oggi posso dire che il pacco batterie ha raggiunto valori massimi di 55,85V (in piena estate) ma solitamente il picco quotidiano è fermo a 54,60V (pari a 3,40-3,42V per cella). Ad esempio è da una 10ina di giorni che vedo valori di 54,4-54,6V come valori massimi registrati; in marzo difficilmente superato 53,9V.
Adesso, da qualche settimana, faccio tranquillamente il giro dell'orologio senza mai andare a rete!

I valori minimi storici invece sono 51.8V sotto non sono mai andato anche perchè commuto a monte dell'inverter con il controllo effettuato dal PLC che governa l'intera casa!
Normalmente invece i valori minimi sono 52,2V (pari a 3,26V a cella).

Detto questo posso confermare che non sto lavorando in range "stressanti" per le celle e anche in termini di corrente "richiesta"
non è mai superiore a 60A e per celle in grado di portare indisturbate valori 5 volte più grandi posso affermare che lavorano e rendono bene!
Sicuramente se volessi aumentare la percentuale annua di funzionamento a isola potrei spremere un po' di più le celle ma non ne sento l'esigenza!

Per quanto riguarda le piombo...beh c'era chi mi prospettava difficoltà nello smaltimento invece posso confermarvi di averci recuperato anche dei soldi, nonostante fossero da buttare, e mi hanno permesso di ammortizzare il costo del passaggio alle litio!

Ciao, se avete domande ...sono qui!



---------------
AndyTech
-------------------------------
Impianto ad isola - 12PVx260W=3.1kWp [Ovest/SudOv...

 

AndyTech78
KiloWatt


Utente
Msg:122

Stato:



Inviato il: 18/04/2019 23:25:51

Aggiungo anche una piccola documentazione al mio post di ieri:
nell'immagine allegata si vedono i dati delle mie batterie questa sera.

Alle h.19.40 il sole era praticamente tramontato e la produzione dai pannelli era a malapena 70W, casa ne chiamava 520W e l'inverter leggeva 52.8V; Il BMS aveva tutte le celle equilibrate a circa 3,30-3,31V

Dopo oltre 3ore casa chiamava ancora 670W e l'inverter leggera 52.6V e il BMS aveva le celle equilibrate a 3,28/3,30V

Nella foto si vede anche il tracciato registrato oggi dal PLC.
Il picco odierno è stato 54,44V.



Immagine Allegata: Immagine.png
 
ForumEA/U/Immagine.png



---------------
AndyTech
-------------------------------
Impianto ad isola - 12PVx260W=3.1kWp [Ovest/SudOv...

 