Claudio
| Inviato il: 27/01/2016 19:19:55
|
Taso ogni stringa sezionabile, non insieme 5 stringhe 5 sezionatori, o metti i fusibili da 10A o i diodi ad 10A tutti e due mi sembrano inutili, ogni cosa che interponi crea caduta, se non erro i pannelli che citavi tollerano una corrente inversa di 14/15A.
I fusibili da 10A anche se metti i bipolari sono sempre 10A non sono 10:2
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| |
| | Taso
| Inviato il: 27/01/2016 20:16:56
|
Ok..ce la posso fare..ho deciso,niente diodi ma i 5 sezionatori unipolari ma con fusibile da 12A perche leggo in giro che il 10A puo saltare facilmente in casi ...nn so in quali casi!! ma lho letto spesso... andra bene uguale....sbaglio?
uso questi pannelli
http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/H/FICHA%20T%C3%89CNICA%20ZITECH%20SOLAR.pdf
ma i fusibili in alternata o in continua sono uguali..cioe un 10A in alternata e' sempre 10A anche in continua? | | | | iw3gx
| Inviato il: 27/01/2016 20:46:30
|
Penso valga lo stesso discorso che vale per i comuni magnetotermici in ca. Si possono usare con dei se...(vedo se riesco a recuperare la fonte).
Interrompere un arco in cc è piu complesso che in ca poichè diversamente che in ca la corrente non passa mai da valore 0. In ca la tensione e di conseguenza la corrente passano da +Vmax a -Vmax con andamento sinusoidale e ovviamente passano per il valore 0 ogni 20 ms. In caso di cc la massima corrente che puo riversarsi su una stringa in corto è la somma delle altre pertanto sovaradimensionare al primo taglio commerciale superiore dovrebbe essere sufficente. A norma andrebbero installati anche gli scaricatori ma costano un botto e sono specifici.
Luca
---------------
| | | | iw3gx
| Inviato il: 27/01/2016 20:56:54
|
LINK
Non è il documento che avevo visto io ma è esemplificativo.
Luca
---------------
| | | | Claudio
| Inviato il: 28/01/2016 09:07:17
|
Se trovi questi sei tranquillo, io monto quelli da 10A per stringa LINK
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Taso
| Inviato il: 28/01/2016 16:30:45
|
grazie di tutto...sto gia prendendo il materiale. ma conviene mettere prima dello scaricatore un magnetotermico? sia lato ca che cc?
se si di che tipo?
grazie | | | | Claudio
| Inviato il: 28/01/2016 18:37:04
|
CITAZIONE (Taso, 28/01/2016 16:30:45 )
scaricatore
grazie
Perché uno scaricatore, nel palo dell'antenna hai uno scaricatore?
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Taso
| Inviato il: 28/01/2016 19:26:03
|
no nell'antenna nn c'e' pero vedo che molti lo montano sia in ca che cc..e nn vorrei che poi se si brucia qualcosa il cliente (mio caro amico)..mi dice che e' colpa mio che non l ho messo...visto che sa che esistono e qualcuno li mette. | | | | Claudio
| Inviato il: 28/01/2016 20:12:24
|
CITAZIONE (Taso, 28/01/2016 19:26:03 )
no nell'antenna nn c'e' pero vedo che molti lo montano sia in ca che cc..e nn vorrei che poi se si brucia qualcosa il cliente (mio caro amico)..mi dice che e' colpa mio che non l ho messo...visto che sa che esistono e qualcuno li mette.
Ognuno ha la sua filosofia di pensiero, ma se decidi di mettere a terra la struttura dei pannelli serve una corda almeno da 50mm² restando sempre all'esterno dell'edificio e puntazza dedicata.
Ma scaricatori sulla CC dei pannelli mi sembrano inutili, comunque male non fanno.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Taso
| Inviato il: 28/01/2016 20:17:01
|
Comunque alla fine ho preso il PCM8048 + l'inverter Advance PSW7.
Mi sono letto i manuali..anche se dell'inverter ci sono scritte solo due righe...mi sono reso conto che quando il generatore parte (per i paramertri impostati sul PCM che ha 2 contatti programmabili)...ho corrente per l'utenza ma non posso in nessun modo dirigere parte dell'energia verso le batterie per caricarle..semplicemente perche ne nel inverter ne nel PCM e' entrocontenuto un caricatore da rete...per cui l'unica fonte di energia per caricare le batterie... sono i pannelli...e questo e' per me una carenza nn da poco.
Vedo che online per la modica cifra di 333euro si compra un caricatore 48v 20a...il quale potrebbe risolvere questo problema comandandolo col secondo contatto programmabile del PCM...stando BEN attenti a nn far accendere il caricatore mentre i pannelli sono in funzione seno si scontrano le "energie"..credo...e si butta via tutto!
Fortunatamente i contatti del PCM sono veramente superflessibili in fatto di programmazione..per cui si fara accendere il caricabatterie quando la tensione dei pannelli solari e' pari a 0.
Quando la tensione dei pannelli arriva pian piano a zero..il contatto accendera il caricabatterie il quale pero nn carichera ancora perche il generatore e' spento....(per cui e' senza alimentazione) ..man mano che le batterie scendono...si raggiunge la soglia per il quale switcha il secondo contatto del PCM che accende il generatore. Il caricabatterie essendo gia acceso (magari modificandolo e collegando i fili dello switch direttamente sull'interuttore meccanico di accensione)...carichera le batterie.
Ad un certo qualpunto (!!!)...tornera la luce del giorno..la tensione dei pannelli sale e uno switch spegne il caricabatterie...e l'altro switch,impostato a leggere la tensione\stato di carica delle batterie..spegnera il generatore.
Dovrebbe funzionare sto ciclo continuo malato! | | | | Taso
| Inviato il: 28/01/2016 20:18:57
|
La corda l'ho comprata del 35 ..nuda e sono 6 metri... troppo piccola? certo poi metto un pozzetto con picchettazzo dedicato.
Su lo stesso picchetto vanno poi a finire anche le terre del PCM e dell'inverter...
Per lo scaricatore lato CA pensi la stessa cosa del lato CC?
Chiedo perche costano 80 eurozzi cadauno a comprarli bene! | | | | Taso
| Inviato il: 28/01/2016 20:26:33
|
porca trota ho detto na cavolata. nn posso accendere il caricabatterie con un contatto del PCM perche non ha interuttore primordiale meccanico ma una tastiera a membrana per cui se non e' prima alimentato nn potro mai accenderlo... porca paletta benedetta ((( solution?? qualcuno? ..e anche se si accende prima il generatore non posso comandare con uno switch del PCM un robot che con il ditino pigia il pulsante ON... | | | | Taso
| Inviato il: 28/01/2016 21:05:22
|
Ho trovato questi:
http://www.littelfuse.com/~/media/electrical/datasheets/fuses/industrial-and-ul-fuses/littelfuse_fuse_klkd_datasheet.pdf
a 3.80€\cad
vanno bene direi... (??) | | | | Claudio
| Inviato il: 29/01/2016 00:26:33
|
Taso ma qui c'è scritto che ricarica anche da rete 30A LINK
Modificato da Claudio - 29/01/2016, 00:44:21
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Taso
| Inviato il: 29/01/2016 13:52:23
|
mo leggo meglio! | |
| | |
|
Versione Completa!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|