purtroppo pero mi sa che dovro tenerlo in priorita batterie e quindi:

Se accoppiato ad un gruppo di pannelli solari, regolatori di carica e batterie, il software di
gestione integrato preleva prima la corrente accumulata le gruppo batterie e, solo dopo il
consumo di questa energia gratuita, commuta autonomamente sulla rete luce (NEL MIO CASSO IL GENERATORE). Quando le batterie
saranno ricaricate dall’impianto da fonte rinnovabile ricommutera’ sulle batterie. Se il consumo
richiesto inferiore a quello generato dai pannelli e immagazzinato nelle batterie, non si avra’
nessun prelievo dalla rete luce. Inoltre, se manca la corrente, non si avra’ blackout perche’ si
connetter automaticamente sulle batterie dato che include la programmazione standard dei
gruppi di continuita’.

Infatti nei disegni sotto dice che se e' in priorita batterie..e le batterie sono scariche..ovvero il generatore sara acceso..l'inverter nn carica le batterie!

Dico male?

 

Taso

Avatar
Watt


Utente
Msg:72

Stato:



Inviato il: 29/01/2016 14:02:47

qualcun altro che esprime pareri sui scaricatori in ca e cc?

 

Taso

Avatar
Watt


Utente
Msg:72

Stato:



Inviato il: 29/01/2016 15:42:51

aiuto sono in panico,ryanenergia non ha disponibile il pcm8048 e ci vogliono 20 giorni per averlo ma a me serve subito. dite che per 15 pannelli a stringhe d 3...questo sia piccolo..e' il fratello minore..che e' disponbile:

http://www.ryanenergia.com/mpp_regolatore_di_carica_mppt_40a_12_24_48v_display_digitale_3400w_140v_x_fotovoltaico_p332.html

ha solo 40A di carica contro gli 80A di quello piu grosso ma penso che per 250A di batterie vada anche troppo bene...

il problem sono i pannelli chje io ne ho per 3750w e lui massimo ne prende 3400...



Modificato da Taso - 29/01/2016, 15:45:58
 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 29/01/2016 16:18:48

Quel regolatore dovrebbe essere da 50A, è il 5048, e non da 40 come scrivono loro. In effetti non tornano i conti con 40A e 3400W.
Tieni conto che i pannelli sono 3750W di picco, ovvero non produrranno quasi mai quella potenza. Se la potenza prodotto dovesse essere maggiore di quella sopportata, il regolatore la taglia senza problemi.
Te lo dico per esperienza: il mio 8048 era collegato ad un impianto a 24V, e spesso la produzione era maggiore degli 80A che finivano in carica. Il regolatore semplicemente limitava la corrente ad 80A verso le batterie.



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

Taso

Avatar
Watt


Utente
Msg:72

Stato:



Inviato il: 29/01/2016 17:24:02

quindi compro quello piu piccolo? e cmq anche se la corrente verso le batterie puo essere di soli 40 amper..per un pacco batterie da 48v 250a a acido libero tipo le trojan dovrebbero bastare no? penso che vada impostata a 1\10 o un po di piu dei 250a delle batterie..dico bene? per cui la impostero a 20\30a....?? grazie ancora

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 29/01/2016 17:42:58

Giusto, però tieni conto anche del consumo dell'inverter. Se imposti la carica a 20 ampere, e l'inverter ne assorbe 50, anche se la produzione fosse maggiore di 20A il regolatore la limita cmq a 20.
In effetti un aggiornamento del firmware che dovrebbero fare è proprio il calcolo sulla corrente di carica. Se c'è lo shunt il regolatore conosce la corrente in ingresso e in uscita. Potrebbero fare in modo che il regolatore limiti la reale corrente verso le batterie, ma non quella totale prodotta in un certo momento



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

Taso

Avatar
Watt


Utente
Msg:72

Stato:



Inviato il: 29/01/2016 18:14:25

Tu hai per caso questo regolatore quindi..cioe il piccolo?
Hai per caso il manuale da mandarmi?

http://www.ryanenergia.com/mpp_regolatore_di_carica_mppt_40a_12_24_48v_display_digitale_3400w_140v_x_fotovoltaico_p332.html

Non capisco la casistica nella realta di quello ke dici ovvero:

Se imposti la carica a 20 ampere, e l'inverter ne assorbe 50, anche se la produzione fosse maggiore di 20A il regolatore la limita cmq a 20.


piu nello specifico di questa parte qui:

Se imposti la carica a 20 ampere, e l'inverter ne assorbe 50



..cioe nella pratica posso assorbire dall'inverter a 220v quanti watt?

Io nel mio caso ho 2200w di carico continuamente dalle 8 di mattina alle 18 di sera circa..


..si e' vero..ho anche un generatore!

Mi si sta annodando il cervello con tutti questi ragionamenti!!

Sono in pappa!!! pluff



Modificato da Taso - 29/01/2016, 18:26:46
 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 29/01/2016 22:49:26

Io ho il PCM8048 (come vedi dalla firma). Tu puoi impostare un limite alla corrente di ricarica verso le batterie. Diciamo che hai il banco da 250Ah e vuoi impostare 25A di ricarica massima. Mentre carichi le batterie l'inverter è in funzione, quindi una parte di questi 25A va verso le batterie, ma una parte viene assorbita dall'inverter. Se l'inverter sta assorbendo 10A in batteria ne andrebbero solo 15. Questo per dirti che quando l'inverter è acceso, il limite di corrente che imposti non è relativo alla sola corrente che va in batteria, ma alla somma di questa e della corrente che viene assorbita dai carichi (inverter e/o altri carichi che hai collegati alle batterie stesse).
Spero di essere riuscito a spiegare meglio la casistica.



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

Taso

Avatar
Watt


Utente
Msg:72

Stato:



Inviato il: 30/01/2016 14:32:01

capito tutto quindi se dalle 8 di mattina alle 18 ho 2200w di assorbimento fissi dovro fare questi conti?

2200:48= 46A che si ciuccia l'inverter

..quindi se voglio mandare 20A alle batterie devo impostare 60\70A sul PCM come corrente di carica?

vabbhe che forse sto dicendo una cavolata..alla fine con 3750w di pannelli quanti A avro massimo? 70 propio nella migliore delle ipotesi e per una ristrettafascia oraria..quella del massimo sole dico bene?

ma quindi se ad esempio alle 13 stacco il carico di 2200w mi ritrovo 70A diretti dentro le povere batterie?

l'impostazione e' a passi di 10A o di 5A perch enn capisco bene il manuale...

Posso impostare che un contatto programmabile chiuda ad una determinata tensione di batteria (batterie scaricate al 30%)..e anche per un determinato tempo?

Cioe vorrei che il generatore si accendesse ad una determinata tensione batterie e che ad una certa ora o dopo un certo numero di ore..si spegnesse...indipendentemente dalla tensione batterie..che sarebbe ancora bassa......perche vorrei che si spenga tipo alle 23\24 di notte....e essendo che l'inverter non carica le batterie la tensione delle stesse rimarebbe bassa fino a che arrivi il sole..e nn vorrei certo il generatore acceso tutta la notte.



Modificato da Taso - 30/01/2016, 15:05:46
 

tempestasolare
Watt


Utente
Msg:95

Stato:



Inviato il: 30/01/2016 16:02:10

taso il regolatore pcm 8048 ( cosi come gli altri )dopo averlo settato correttamente si occupa automaticamente di inviare la corrente di carica dovuta alle batterie , quindi se stacchi il carico lui parzializza la corrente di carica, rimane inteso il fatto che la soglia massima di corrente erogabile dallo stesso deve essere impostata correttamente cosi come ha scritto luca 450. l'impostazioni si possono fare a passi da 1 A .
per il resto non saprei dirti granchè ma se cerchi bene dovrebbero esserci discussioni dedicate in cui hanno risolto anche questo.



---------------



 

Taso

Avatar
Watt


Utente
Msg:72

Stato:



Inviato il: 30/01/2016 16:34:49

okappa

 

Taso

Avatar
Watt


Utente
Msg:72

Stato:



Inviato il: 03/02/2016 18:02:46

Comprato tutto,in atteso che arrivi..anche il PCM8048!

...un dubbio (novita!):

Considerando che uso 8 di queste batterie (48v)

http://usbattery.com/products/6-volt-batteries/us-2000-xc2/

..e questo inverter (alimentato da un generatore):

http://www.vectronenergia.it/epages/94563.sf/it_IT/?ObjectPath=/Shops/94563/Products/PSW7-4000

...quale programma tra i primi 6 selezionabili e' il piu idoneo?..al dila' di come vengono chiamati..AGM...Gel..ecc... basandosi sulle tensione....quale?

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/H/PROGRAMMI%20CARICA.JPG

...e avendo anche degli switch per selezionare la corrente di carica..come li imposto? al 50% o 75% ovvero il 50\75% di 35A di corrente massima di carica..come mi pare sia dichiarato nel suo manuale (4000w continui,12000 picco)


http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/H/corrente%20carica%20manuale.JPG

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/H/corrente%20carica.JPG



Grazieee



Immagine Allegata: corrente carica.JPG
 
ForumEA/H/corrente carica_1.JPG


Scarica allegato

corrente carica manuale.JPG ( Numero download: 147 )



Modificato da Taso - 04/02/2016, 13:38:29
 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 03/02/2016 21:27:45

Io fossi in te disabiliterei proprio la ricarica da rete.. questi inverter leggono in modo errato la tensione delle batterie, e quindi anche la carica non la effettuano nel modo corretto.
Io la abiliterei solamente in caso di emergenze (vari giorni senza sole allora gli dai una caricatina prendendo dalla rete)



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

Taso

Avatar
Watt


Utente
Msg:72

Stato:



Inviato il: 03/02/2016 21:45:02

..purtroppo devo usarlo anche come caricatore perche il carico che ho e' troppo pesante e per troppo tempo e le batterie devo caricarle anche con il generatore\inverter almeno un po..anche che siano solo 2 ore..poi vedro ad impianmto in funzione come sara il ciclo..e il resto..per cui considerando cio come dovrei impostarlo?.. anche se...si..sarebbe meglio di no..

chiedo perche sono in mezzo al nulla senza connessione senza telefono..come in mezzo al deserto! purtroppo qualsiasi "indagine" on line mi e' impossibile per un tot di giorni che rimarro' segregato lontano dalla civilta!

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 03/02/2016 22:43:29

Aspetta.. fammi capire bene.. il caricatore carica le batterie solamente quando sei in bypass, ovvero quando alimenti i carichi con la rete enel, in quanto le batterie sono scariche.
Però credo non abbia molto senso che tu ricarichi le batterie da rete enel appena queste sono scariche, poi alimenti i carichi da batteria e poi di nuovo le ricarichi da enel.
Usi le batterie finchè sono cariche, quando si scaricano alimenti i carichi da enel (funzione bypass dell'inverter) e il giorno dopo sarà il sole a caricare di nuovo le batterie..



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 