Taso

Avatar
Watt


Utente
Msg:72

Stato:



Inviato il: 26/02/2016 18:27:10

..vabbe pero ormai li ho comprati,sono nel quadro e li vorrei collegare,puoi darmi una drittina ina ina? grazie

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15116

Stato:



Inviato il: 26/02/2016 19:10:25

CITAZIONE (Taso, 26/02/2016 18:27:10 ) Discussione.php?213397&7#MSG91

..vabbe pero ormai li ho comprati,sono nel quadro e li vorrei collegare,puoi darmi una drittina ina ina? grazie


Se proprio li vuoi mettere mettili prima di scendere dal tetto, il lupo non deve entrare in casa, devono scaricare su linea di terra dedicata non collegata a quella dell'impianto elettrico con corda nuda almeno da 50mm² la corda non deve toccare superfici metalliche o piani che durante il temporale si possono bagnare i cavi elettrici non devono intersecarsi con la corda di terra.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Taso

Avatar
Watt


Utente
Msg:72

Stato:



Inviato il: 27/02/2016 00:17:15

Mi pare ti stai riferendo allo scaricatore CC. Pero nn ho modo di metterlo prima che scenda dal tetto.
Cioe i pannelli sono su un grande terrazzo..e sempre sul terrazzo c'e' una casupola dove dentro ho tutte le elettroniche e le batterie.
Il percorso dei cavi dai pannelli al regolatore e' 15mt.
Esternamente non riesco a mettere nulla per cui lo scaricatore CC dei pannelli e' dentro in un grande quadro.


STEP 1) I 10 cavi dei pannelli (5 stringhe) entrano nel quadro e entrano nei portafusibili. Sui morsetti di uscita dei portafusibili..esco e vado al regolatore. Su questi stessi morsetti (che ovviamente sono tutti ponticellati per avere alla fine un solo positivo e un solo negativo)..colleghero il + e il - dello scaricatore.

Fin qui va bene? Cioe puo andare?

STEP 2) La terra dello scaricatore non posso quindi portarla sulla barra di terra dove ci sono collegate le terre del regolatore,dell inverter e dell'impianto di casa? Questa barra di terra gia esistente ha una corda nuda 50mm2 che va dritta ad un picchetto in un tombino.

Cioe devo mandarla direttamente ad un nuovo tombino tramite una nuova corda? Ma ha senso? Cioe devo mettere un altro tombino a fianco a quello esistente con un altro picchetto il tutto solo per lo scaricatore CC?

Lo scaricatore CA lo collego sull'uscita dell'inverter che va verso lke utenze o sull'ingresso dell'inverter che proviene da un generatore ch ein determinati casi si accende?
Va messo diretto sull'imput ca o autput ca prima di qualsiasi magnetotermico\sezionatore\fusibili? Per intenderci..lo collego praticamente sui morsetti dell'inverter direttamente?

Grazie

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15116

Stato:



Inviato il: 27/02/2016 02:08:08

Vedi qua, primo morsetto disponibile e possibilmente prima di entrare nell'edificio LINK poi decidi in base alle tue esigenze e comodità, una rete di protezione va fatta con i giusti criteri altrimenti oltre a non essere efficace può distribuire per tutto l'impianto di terra la sovratensione aumentando il danno e il rischio di folgorazioni o incendio.
Sinceramente se proprio sono costretto, metto a terra solo i telai di supporto pannelli con corda da 50mm² e puntazza dedicata.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Taso

Avatar
Watt


Utente
Msg:72

Stato:



Inviato il: 04/03/2016 16:28:32

Buongiorno!

Il manuale dell'inverter che funge anche da carica batterie aveva valori nn corretti.

Ora ho il manuale aggiornato,dei 6 programmi mi avevate consigliato l'AGM2 per i valori piu alti rispetto agli altri.
Pero ora,con questa foto,vi riposto i valori reali del caricabatterie interno all'inverter,il programma 6 (Open Lead Acid) ha valori ancora piu alti rispetto al AGM2 consigliatomi.

Forse a questo punto meglio il programma 6? O sempre meglio il programma 2?

Faccio presente che nel manuale che avevo postato giorni fa il programma 6 aveva valori sbagliati e piu bassi dell'AGM2.

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/H/20160304_160549.jpg

sono 8 batterie in serie cosi:
http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/H/batteria_3.JPG

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15116

Stato:



Inviato il: 04/03/2016 18:05:10

Va bene anche il 6 il tuo teorico è 14,7 = 58. Puoi fare il 6 in inverno e il 3 in estate.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Taso

Avatar
Watt


Utente
Msg:72

Stato:



Inviato il: 30/03/2016 01:39:59

Grazie,mi consigli cosi per via del clima..o temperatura ambiente vero? Piu fresco = posso caricare un po piu "prepotentemente"?

Ho trovato qui sul forum questa tabella,.... e' valida per tutti i tipi di batterie..quindi gel,agm,acido libero ,ecc...?

SOC Voltage
==== =====
100% = 12.7v
90% = 12.5v
80% = 12.42v
70% = 12.32v
60% = 12.20v
50% = 12.06v
40% = 11.9v
30% = 11.75v
20% = 11.58v
10% = 11.31v
0% = 10.5v

Saluti !!!

 

Taso

Avatar
Watt


Utente
Msg:72

Stato:



Inviato il: 31/03/2016 22:54:05

Una opinioncina? Trovo in rete svariate tabelle ma tutte diverse tra loro...

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 01/04/2016 08:57:34

Queste tabelle io le lascerei stare!
100% 12,7V?!?! Mah... intanto in teoria tengono conto della tensione senza carichi, cosa che non si verifica mai nei nostri impianti se non quando le batterie sono scariche e l'inverter è in bypass.
Serve un SOC! Ma scusa tu non hai acquistato il PCM8048 con tanto di shunt? Il SOC te lo calcola il regolatore e non c'è niente di migliore!



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

Taso

Avatar
Watt


Utente
Msg:72

Stato:



Inviato il: 03/04/2016 16:59:56

capito,si io ho il pcm 8048 ma mi chiedevo se il calcolo del soc viene in qualche modo falsato dal fatto che quando ho il generatore acceso per un grosso fabbisogno di energia..il caricatore interno all'inverter carica anke lui le batterie...normalmente di sera... per cui mi chiedevo se il soc calcolato dal pcm viene falsato o nel calcolo,tramite lo shunt,viene tenuto conto di questa energia immessa nelle batterie da parte del caricatore dell'inverter.. Purtroppo non posso optare per escludere il caricatore dell'inverter..e quindi la sua carica a generatore acceso...questo per scelta visto i carichi che ho.

grazie se mi rispondete in breve tempo perche martedi sera torno in italia (impianto all'estero) e volevo lasciarlo configurato nel modo migliore..

il lato connessione inverter 48v e' collegato come da schema fornito con pcm4048.

schema:

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/H/schema.JPG




Modificato da Taso - 03/04/2016, 17:08:58
 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 03/04/2016 22:50:55

Capisco il problema, e io pure sto pensando ad una soluzione. Quello che ho pensato è di collegare un trasformatore (o il tuo generatore) in parallelo ai pannelli, così la ricarica la fai gestire direttamente dal regolatore, e ti calcola bene anche il SOC.
L'unico problema è che sei hai impostato l'algoritmo dell'MPPT su una tensione fissa, il generatore deve poter raggiungere quella tensione (per me è un problema perché imposto questa tensione tra i 105 e 110V, e trovare un trasformatore con questa tensione è difficile)



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

Taso

Avatar
Watt


Utente
Msg:72

Stato:



Inviato il: 04/04/2016 03:50:35

quindi mi confermi che anch ese il caricabatterie passa per lo shunt il pcm nn calcola bene il soc? opzione che proponi e' veramente complicata!

Per quanto riguarda "L'unico problema è che sei hai impostato l'algoritmo dell'MPPT su una tensione fissa" ....non so propio di cosa parli,io nn ho toccato nulla ...non ho impostato niente in merito.

Puoi darmi chiarimenti per favore? Grazie!

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 04/04/2016 09:39:26

Sinceramente non so se il regolatore capisce che una eventuale corrente positiva letta dallo shunt significa batteria in ricarica.
Dovresti fare una prova. Stacchi i pannelli e carichi dal generatore, e vedi se dopo un po' la percentuale di carica aumenta.
Se non hai toccato nulla per l'algoritmo MPPT, allora puoi collegare il generatore all'ingresso pannelli (l'algoritmo di default va bene). L'importante è che il generatore raggiunga la tensione minima per attivare il funzionamento in ricarica del caricatore.



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

Taso

Avatar
Watt


Utente
Msg:72

Stato:



Inviato il: 04/04/2016 22:46:26

veramente complicato parallelare generatore e pannelli..mmmmmhhhh

teoricamente da come e' collegato inverter (caricatore) e PCM ...dovrebbe calcolare anche quella di energia immessa nella batterie,..pcm e inverter sono collegati uguali rispetto allo shunt..

..un altra cosa strana e' che ieri notte ho finito il cablaggio dei pannelli...e collegati al pcm .....stamattina mi sarei aspettato di vedere in funzione il pcm ..quindi in carica..ma e' possibile che con un cielo ultranuvoloso e pioggerellina il pcm sia rimasto sempre in "CHARGER OFF" e quindi nn ho potuto leggere nessun valore?

ho misurato la tensione a monte dei fusibili delle stringhe e a fusibili tolti leggo 101\102v a stringa....poi appena chiudo il circuito rimettendo i fusibili leggo sia sui morsetti PV del pcm che ovviamente sui fusibili ....0.1v.

ovvero quando chiudo il circuito delle stringhe tramite i fusibili..la tensione delle stringhe si azzera... e' normale tutto cio? probabilmente il pcm ha una soglia minima per andare in funzione e in carica...o sbaglio?

grazie..domani dicono che piovera ancora e ancora nuvolo..insomma quando potro vedere il pcm in funzione?

praticamente il display del pcm mi scrive ancora..in inglese...che e' in attesa di una carica batterie completa o qualcosa del genere...per calcolare il SOC... come quando l'ho collegato per la prima volta a solo le batterie...



Modificato da Taso - 05/04/2016, 02:08:43
 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 05/04/2016 11:32:58

Se calcola la corrente che passa dallo shunt dipende da come funziona il programma interno del regolatore. Potrebbe considerare solo la corrente che esce da lui (e che conosce bene).
I fusibili sono funzionanti o sono interrotti? Prova a fare la prova con il tester con la modalità di misurazione resistenza. Se ti segna qualche valore funziona, altrimenti sono interrotti.
Il PCM ti deve leggere almeno la tensione in ingresso dei pannelli, anche se la corrente è pari a 0 (giornata molto ma molto nuvolosa).
Il fatto che sia in attesa di una carica completa è normale, dato che il regolatore è appena stato rimesso in funzione.



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 