Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 05/04/2016 11:33:57

P.S. Collegare il regolatore in parallelo dici che è difficile per come sono i collegamenti? Perché in realtà si tratta di collegare il + e - del regolatore insieme al + e - dei pannelli (anche se sarebbe meglio mettere dei diodi)



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15116

Stato:



Inviato il: 05/04/2016 12:13:09

Perdonate l'intromissione ma state parlando di un generatore in CC o in CA?



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 05/04/2016 15:02:40

In effetti ho dato per scontato che stessimo parlando di un generatore in CC (un alimentatore)



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15116

Stato:



Inviato il: 05/04/2016 15:41:53

Ok perché mi sembrava di ricordare che Taso volesse usare un generatore 220CA



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 05/04/2016 15:56:09

Beh penso che se voglia usare un generatore di questo tipo, cmq sia dovrà usare un trasformatore/alimentatore all'uscita del generatore. Altrimenti come si caricano le batterie?
O vuole usare la funzione di ricarica dell'inverter UPS? Forse la seconda..



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15116

Stato:



Inviato il: 05/04/2016 16:12:56

Penso che voglia usate il generatore collegato a valle dell'inverter, perché in mancanza di sole e con batterie scariche una fonte alternativa ci vuole.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15116

Stato:



Inviato il: 05/04/2016 16:27:01

A parte che non ho ben capito il problema di Taso con questo SOC "State Of Chargé" tanto il regolatore usa come indicatore di carica solo la tensione, lo shunt gli serve solo per calcolare la corrente, che carichi da PV o da generatore cosa gli cambia??



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15116

Stato:



Inviato il: 05/04/2016 16:32:37

CITAZIONE (Taso, 04/04/2016 22:46:26 ) Discussione.php?213397&7#MSG104



teoricamente da come e' collegato inverter (caricatore) e PCM ...dovrebbe calcolare anche quella di energia immessa nella batterie,..pcm e inverter sono collegati uguali rispetto allo shunt.

ho misurato la tensione a monte dei fusibili delle stringhe e a fusibili tolti leggo 101\102v a stringa....poi appena chiudo il circuito rimettendo i fusibili leggo sia sui morsetti PV del pcm che ovviamente sui fusibili ....0.1v.

ovvero quando chiudo il circuito delle stringhe tramite i fusibili..la tensione delle stringhe si azzera... e' normale tutto cio? probabilmente il pcm h
a una soglia minima per andare in funzione e in carica...o sbaglio?



Cosa intendi per calcolarla?

Non è normale, dovrebbe avere una soglia di aggancio pannelli di 50V minima tensione utile, anche con cielo nuvoloso qualche ampere o milliampere con tutti quei pannelli lo devi vedere.



Modificato da Claudio - 05/04/2016, 16:37:21


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 05/04/2016 17:28:55

No Claudio questo regolatore integra un SOC vero e proprio! Con lo shunt rileva la corrente in uscita, mentre con il suo sensore interno rileva la corrente di ricarica.
Facendo i calcoli usando questi parametri tiene traccia del SOC reale.
Il problema è che se dovesse passare una corrente positiva dallo shunt (diciamo da un alimentatore esterno per la ricarica manuale) non credo che il regolatore capisca che deve calcolare quella corrente come entrante, e quindi di ricarica (che contribuisce all'aumento del SOC).



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

Taso

Avatar
Watt


Utente
Msg:72

Stato:



Inviato il: 05/04/2016 17:31:26

Quando ho detto " Collegare il regolatore in parallelo dici che è difficile" mi riferivo a collegare il generatore in parallelo ai pannelli al fine di calcolare il SOC considerando anche il generatore... cosa che nn voglio fare e non faro.

Si parla di generatore con uscita 220V CA..per cui si dovrebbe mettere un trasformatore per ridurre la tensione e anche renderla continua e non alternata...con qualche invenzione! Ponte di diodi o non so che.. comunque il problema non me lo pongo perche non lo faro.

Comunque ho risolto,ora carica..BULK !

Il display del PCM,a generatore acceso e quindi l'inverter e' in carica batterie,..mi da la somma delle correnti di carica PCM + Caricatore dell'inverter ..per cui mi chiedo quante probabilita ci sono che il PCM calcoli il SOC decentemente e quindi tenga conto della corrente di carica del caricatore?

Opinione?

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 06/04/2016 09:29:36

Nella seconda riga del display vedi la corrente di carica come la somma delle due correnti? O nella voce del menù dove si vede la corrente che passa nello shunt?



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

Taso

Avatar
Watt


Utente
Msg:72

Stato:



Inviato il: 07/04/2016 03:02:27

Purtroppo il generatore si e' guastato per cause nn collegato al FV.
Comunque se ricordo bene nella v oce della corrente che passa dallo shunt.

Al momento non posso riprovare propio per il guasto al generatore...

Praticamente mi pare che se ad esempio...a generatore spento ho 10A di carica dai pannelli..se accendo il generatore (che tramite caricabatteria e' impostato a diciamo 15A di carica)..leggo 25A...

E' normale?
A questo punto forse il SOC ne tiene conto..dico se lo leggo sul pcm...

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 07/04/2016 09:20:17

Che lo shunt legga il totale della corrente è normale, dato che tutta la corrente va verso le batterie (regolatore + generatore). Il suo compito è proprio quello.
Ma non credo che il regolatore sia programmato per calcolare il SOC tenendo conto di eventuali correnti in più che passano dallo shunt che non siano quelli che produce lui stesso.
Secondo me funziona così: dal regolatore escono 10A, questi vengono usato per incrementare il SOC. Dallo shunt legge una corrente di 3A (inverter assorbe 7A) e lui fa la differenza.
Però solo facendo una prova (o scrivendo al supporto tecnico) si può essere sicuri di quello che avviene.
Ora che ci penso il programma interno del regolatore non è molto intelligente. Ad esempio se il limito la corrente di carica a 20A, il regolatore non tira fuori più di 20A, ma senza tener conto degli assorbimenti che legge lo shunt. Io mi sarei aspettato che se l'inverter assorbe 20A, lui dovrebbe limitare la produzione dei pannelli a 40A, non a 20 (perché 40 - 20 = 20 A di ricarica effettiva verso la batteria).



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

Taso

Avatar
Watt


Utente
Msg:72

Stato:



Inviato il: 07/04/2016 19:38:33

Bhe io in inglese nn ce la faro mai a farmi capire scrivendo a taiwan!

Cmq..tralasciando cio..ora che dici

"Ora che ci penso il programma interno del regolatore non è molto intelligente. Ad esempio se il limito la corrente di carica a 20A, il regolatore non tira fuori più di 20A, ma senza tener conto degli assorbimenti che legge lo shunt. Io mi sarei aspettato che se l'inverter assorbe 20A, lui dovrebbe limitare la produzione dei pannelli a 40A, non a 20 (perché 40 - 20 = 20 A di ricarica effettiva verso la batteria)"

...la cosa non mi piace per nulla.

Io ho impostato come carica batterie corrente massima del pcm 25A. Quindi mi stai dicendo che se di giorno mentre c'e' il sole e il PCM da fuori 25A per caricare le batterie....e io assorbo 10A dall'inverte perche ho utenze accese in casa..alle batterie arriverebbero solo 15A?

Spero di aver capito male!

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 08/04/2016 09:04:30

No no, hai capito benissimo... io per ovviare al problema ho dovuto impostare la corrente di ricarica molto più alta rispetto al fattore C10..



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 