Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15112

Stato:



Inviato il: 07/07/2016 11:59:01

CITAZIONE (Il_Salentino, 07/07/2016 09:12:51 ) Discussione.php?213644&4#MSG59

Si Claudio
con la sola differenza che i pannelli collegati all'inverter SI5000 sono 12, i restanti 12 sono collegati direttamente alle batterie, non avendo un regolatore a 48V.


Cosa intendi per "collegati direttamente alle batterie"



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15112

Stato:



Inviato il: 07/07/2016 12:07:49

Li hai collegati così, senza regolatore??



Immagine Allegata: schema collegamento-1.jpg
 
ForumEA/M/schema collegamento-1_1.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15112

Stato:



Inviato il: 07/07/2016 13:12:09

Secondo me hai fatto una gran, chiamiamola, confusione.
Batt. AGM con acido libero, o le AGM scoppiano o le acido libero non si caricano mai al massimo e solfatano.
Pannelli su batterie, chi limita la tensione e chi la corrente, per sistema da 48V i pannelli sulle batt. devono essere stringhe da 2 pannelli, i 230W hanno una tensione di circa 29Vx2=58V ma al massimo, vanno bene per le AGM ma non per le acido libero.
Un MPPT non può essere messo in parallelo con un PWM, chi fa il Bulk e chi il Floating.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Il_Salentino
GigaWatt


Utente
Msg:919

Stato:



Inviato il: 07/07/2016 13:18:38

Ok posso staccare i 12 pannelli che sono collegati direttamente alle batterie, anche perchè stavo valutando di collegarle al Max power e staccare le piombo per effettuare la desolfatazione, opzione presente nel max power e staccarledall'impianto, in attesa di capire come collegare le restanti batterie.



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 c...

 

vincenzo

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:193

Stato:



Inviato il: 07/07/2016 13:35:27

Paura!! io fossi in te andrei ieri a staccarli



---------------
Inverter PIP4048MST - 19 Pannelli 250W - 4 batterie corazzate nba 157Ah + 4 AGM 205 Ah

...

 

vincenzo

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:193

Stato:



Inviato il: 07/07/2016 13:36:13

penso che ormai sia troppo tardi mi sbaglierò...



---------------
Inverter PIP4048MST - 19 Pannelli 250W - 4 batterie corazzate nba 157Ah + 4 AGM 205 Ah

...

 

Il_Salentino
GigaWatt


Utente
Msg:919

Stato:



Inviato il: 07/07/2016 13:50:45

ho staccato i 12 pannelli dalle batterie.
Claudio, io ho l'impianto per il collegamento dei 2 inverter; in passato ho usato per un pò ii due inverter, ma poichè il 3000VA era settato male, l'ho staccato, ma l'impianto è rismasto. Volendo posso realizzare 2 banchi batterie, magari le AGM lasciarle collegate al tristar a 24 con l'inverter maxpower e le piombo collegate al SI5000VA e tenere i due inverter collegati. Quando uno stacca commuta sull'altro e se le batterie sono scariche commuta ad enel.
Ti allego la foto dello schema di collegamento del maxpower con le batterie ed il relè di commutazione ad enel.
Aspetto tue notizie. Ciao Franco



Immagine Allegata: IMG_9857.JPG
 
ForumEA/M/IMG_9857.JPG



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 c...

 

Il_Salentino
GigaWatt


Utente
Msg:919

Stato:



Inviato il: 07/07/2016 14:01:23

Vincenzo sono tre ani che sono collegate a 24 sempre con gli stessi pannelli solo che erano collegati in stringhe di 6 su regolatori di carica da 30A 24v. non ne è esplosa nessuna, il primo anno avevo aggiunto alle AGM Gel altre batterie prese a 10€ da un demolitore di auto, quelle si che dopo un pò ho dovuto sostituirle, che essendo con elementi rotti, surriscaldavano. Ho notato quando ho cambiato la configurazione da 24V a 48V, che essendo parzialmente cariche, con il tester singolarmente misuravano dai 13,2 ai 13,3 per ogni batteria singola. Se ho sbagliato a collegare insieme le AGM con quelle a piombo, posso modificare il collegamento, avrei tante soluzioni valide, consigliatemi quale utilizzare.Grazie anticipate. Franco



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 c...

 

Il_Salentino
GigaWatt


Utente
Msg:919

Stato:



Inviato il: 07/07/2016 15:21:25

Claudio gli amorfi ora sono collegati all'inverter ed i Tianwei al regolatore tristar e 12 sono liberi in attesa di collegamento.
Franco



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 c...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15112

Stato:



Inviato il: 07/07/2016 16:47:31

Ok il problema non sono tanto i pannelli, io abbandonerei provvisoriamente gli amorfi e metterei 12 sul Tristar e 12 sul SI5000, ma caricare un banco batterie di diverse tipologie usando un MPPT e un PWM in contemporanea.
16 batt. AGM sono 4 banchi da 48V, ma 12 al piombo sono 4+4=8=2 banchi da 48V e le altre 2 riposano??
Hai un parco pannelli bellissimo, con gli amorfi che possono lavorare dall'alba al tramonto con tempi di produzione più lunghi hai i poli. che ti possono fornire più di 5500W centro giornata, sei messo male con il resto, mi puoi dire marca e modello delle AGM e delle piombo che cerchiamo 2 caratteristiche, vediamo se c'è un punto di incontro.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Il_Salentino
GigaWatt


Utente
Msg:919

Stato:



Inviato il: 07/07/2016 21:56:24

Il banco batterie è costituito da 6 batterie Kema Power da 100Ah AGM GEL + 2 Ermetica AGM 100Ah 12V + 10 ULTRACELL 100Ah 12v Deep Cycle + 2 piombo da 110Ah 12V DAYLY + 4 batterie piombo GRUNTEK 70Ah 12v 580Ah EN1 + 4 batterie piombo ADVANCE 100Ah 12 V 720A EN. Io ho creato 4 banchi con le ULTRACELL + 6 KEMA POWER. Le 2 Ermetica con le 2 da 110 piombo ho creato un altro banco da 48V e le altre da 100 e 70 ho creato 2 banchi che collegati in parallelo alimentano l'imverter e vengono caricate dal tristar e dall'inverter.Per quanto concerne i pannelli, io non abbandonerei gli amorfi, che essendo nuovi producono di più dei poli, infatti i poli anno prodotto ieri 5080W ed oggi 5860w senza 1 minuto di absorbion delle batterie, mentre gli amorfi quando erano collegati hanno prodotto 8050W e 223 minuti di absorbion.
Forse è il caso che ci sentiamo così ci spieghiamo bene. fammi avere un recapito che ti chiamo.
Ho una nuova idea in merito ai pannelli.
Ciao Franco



Modificato da Il_Salentino - 07/07/2016, 23:09:49


---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 c...

 

Il_Salentino
GigaWatt


Utente
Msg:919

Stato:



Inviato il: 07/07/2016 22:16:34

Claudio, se non ne veniamo a capo con le batterie, io valuterei la possibilità di utilizzare i 2 inverter, magari collegando le AGM agli amorfi ed il Max Power 3000W 24v e le piombo a 48V al Syrio 5000VA o viceversa le AGM al Syrio e le piombo al Max power così potrei anche collegare i restanti pannelli con i regolatori da 30A alle batterie al piombo o alle AGM a seconda di dove posso aumentare la carica.
Per quanto concerne i pannelli io avrei pensato di collegare i 9 pannelli Poli buoni + 1 con il vetro rotto, magari il meno rotto in parallelo a 48V + 3 pannelli da 50V gli Junko in parallelo e collegati ai restanti 10 tutti al Syrio 5000 e se, controllando la produzione dei restanti vale la pena, potrei utilizzarli o per rigenerare le batterie a gruppi di 4 oppure cercherò di aggiudicarmi un altro inverter da 5000VA e collegarli in parallelo.
Vedi un po tu cosa mi conviene fare.
Ti saluto Franco



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 c...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15112

Stato:



Inviato il: 07/07/2016 23:40:07

Franco mi spiace, ma mi arrendo Faccine/giveup.gif con tutta la buona volontà ma hai troppi elementi che non vanno d'accordo fra loro, il campo FV è perfetto ma la sezione di ricarica e parco batterie va oltre le mie capacità io non sono in grado di andare oltre i consigli già dati, già è difficile gestire batterie della medesima tipologia ma di marche diverse, ma mischiare anche le tipologie rende la cosa ingestibile, per giunta con regolatori MPPT+PWM.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Il_Salentino
GigaWatt


Utente
Msg:919

Stato:



Inviato il: 08/07/2016 08:59:05

Ti ringrazio Claudio, sono andato avanti per 3 anni, cercherò di ottenere il meglio dalle attuali batterie, quando mi abbandoneranno, cercherò una soluzione migliore.
Ciao e grazie Franco



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 c...

 

frandi

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:276

Stato:



Inviato il: 08/07/2016 09:06:39

Anch'io ho riscontrato una piccola irregolarità sul PIP4048.
Provo a postare qui nella speranza di un vostro aiuto.
Osservando il display sul PIP ho notato da un pò di tempo che il valore della potenza in uscita non è stabile ma oscilla di circa il 10%, esempio attorno ai 500 Watt di assorbimento del carico la visualizzazione sul display va da 470 a 530, cioè non si ferma mai su un valore stabile.
Potrebbe sembrare un carico che assorbe in modo discontinuo ma non saprei quale potrebbe essere, oppure il display del PIP che fa le bizze?
Vi è mai capitato?



---------------
-Impianto da 5,04 kWp - 24 moduli Aleo 210W e inverter Power-One 6 kW dal 2007
-Impianto da 100...

 