Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15116

Stato:



Inviato il: 30/07/2016 20:07:36

@
Jean, non è che per caso hai collegato prima i pannelli e poi le batterie??



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Jean
Watt


Utente
Msg:63

Stato:



Inviato il: 30/07/2016 20:49:15

Sono sicuro, prima le batterie, con batterie cariche a 52 volt, ferme da un mese, solo tre pannelli in serie da 190W, si è bruciato tutto in 15 minuti, forse l'MPPT non ha fatto il suo lavoro a dovere. Non avevo neanche acceso il raspberry altrimenti avevo il log delle tensioni



---------------
PIP4048MS + batterie 200 Amp + 6 pannelli da 190Watt. FW 72.40 4.0





 

Jean
Watt


Utente
Msg:63

Stato:



Inviato il: 31/07/2016 09:53:04

i 4 condensatori sono in parallelo (basta spingerli su un lato e vengono via come nulla fosse!!!), il positivo è collegato direttamente al positivo delle batterie, sul negativo probabilmente ci sarà un diodo? c'e' passaggio in una sola direzione..., non posso controllare meglio in quanto la piastra madre non l'ho smontata, ci vorrebbero gli schemi elettrici...



---------------
PIP4048MS + batterie 200 Amp + 6 pannelli da 190Watt. FW 72.40 4.0





 

Jean
Watt


Utente
Msg:63

Stato:



Inviato il: 31/07/2016 11:15:24

ho trovato un manuale di riparazione...

Scarica allegato

PIP-HS_MS_4-5KVA_new_Service_manual_201506A.pdf ( Numero download: 674 )



---------------
PIP4048MS + batterie 200 Amp + 6 pannelli da 190Watt. FW 72.40 4.0





 

maxxx1
GigaWatt


Utente
Msg:740

Stato:



Inviato il: 31/07/2016 23:50:18

anche se non sono un possessore di quest'inverter nonostante abbia qualche piccolo difetto non posso che non togliermi tanto di cappallo di fornte ha una casa che permette di trovare in rete il service di un suo prodotto.... è difficile per un tv figuriamoci per un inverter di questo tipo, con il service in mano qualunque tecnico ha la strada spianata in caso di riparazione, Jean grazie per averlo pubblicato sicuramente servira' a qualcuno in futuro, sostituisci quei 4 condensatori con altri di tenzione superiore e probabilmente l'inverter tornera' a funzionare correttamente se riesci cerca di pulire anche l'elettrolita che è uscito dai condensatori, per come la vedo io è stata superata la soglia di fine carica per qualche secondo e i condensatori non hanno retto probabilmente perche il regolatore non è stato abbastanza veloce da tagliare la corrente verso le batterie e a batterie cariche ha fatto salire per pochi secondi la tenzione oltre il limite massimo consentito dai condensatori, se li trovi ed entrano sostituiscili con altri da 80 o addirittura 100volt comuque ripeto è anche colpa del costruttore degli elettrolitici perche è vero che lavorano al limite pero' caspita un minimo di margine dovrebbero averlo.....

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15116

Stato:



Inviato il: 01/08/2016 01:06:37

CITAZIONE (Jean, 31/07/2016 11:15:24 ) Discussione.php?213820&2#MSG18

ho trovato un manuale di riparazione...


Hai fatto bene a metterlo, ma quello l'avevamo già sia dei vecchi che dei nuovi modelli, le foto che ti avevo messo vengono da lì, quello che ci manca e il laboratorio di Bologna non ci vuole dare sono gli schemi elettrici dei vari modelli.
Faccine/censored2.gif



Modificato da Claudio - 01/08/2016, 01:30:46


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Jean
Watt


Utente
Msg:63

Stato:



Inviato il: 01/08/2016 10:25:40

Devo invertire il flusso dell'aria dal basso verso l'alto, girando le ventole, e aumentare il flusso d'aria almeno di una ventola in modo da tenere la temperatura il più bassa possibile, in cantina il rumore generato non da fastidio a nessuno. (Prove già fatte e lette sul sito Australiano)



Modificato da Jean - 01/08/2016, 12:39:37


---------------
PIP4048MS + batterie 200 Amp + 6 pannelli da 190Watt. FW 72.40 4.0





 

Jean
Watt


Utente
Msg:63

Stato:



Inviato il: 25/08/2016 19:12:02

Ciao, sono tornato dalle ferie e mi sono messo a smanettare, ho sostituito i 4 condensatori da 3300 uF con i nuovi da 80v 105C, acceso l'inverter sembra funzionare bene. Unico neo non mi fido di lasciarlo acceso, secondo voi cosa altro potrebbe succedere?



---------------
PIP4048MS + batterie 200 Amp + 6 pannelli da 190Watt. FW 72.40 4.0





 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15116

Stato:



Inviato il: 26/08/2016 00:22:32

Tranquillo ci sono anche i MOS che possono saltare
Faccine/blowup.gif
Naturalmente con ironia.
Se vuoi possiamo rivedere con calma tutto il tuo sistema partendo dai pannelli, metti marca e modello o se vuoi i valori di targa.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15116

Stato:



Inviato il: 26/08/2016 00:26:29

Questi quelli di un mio vicino di casa, è tornato alla sera dal lavoro, casa vuota tutto il giorno inverter spento, non abbiamo ancora capito il motivo c'era acceso solo il frigo, costo 220€ non in garanzia.



Immagine Allegata: MOS.jpg
 
ForumEA/M/MOS_1.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Jean
Watt


Utente
Msg:63

Stato:



Inviato il: 26/08/2016 12:44:20

Oggi accendo il Pip, interruttore inverter spento, carico le batterie con solo due pannelli in serie max 70 volt. Dopo un poco trovo tutto spento, accendo l'inverter pulsante 0/1 mi viene fuori errore 03 (sovraccarico batteri), da premettere che le batterie sono cariche... . Scollego tutto, attacco le batterie riparte, la tensione batteria arriva a 57 e poi scende a 54,4, faccio funzionare tutto e sembra che va bene. faccio altre prove e vi faccio sapere!



---------------
PIP4048MS + batterie 200 Amp + 6 pannelli da 190Watt. FW 72.40 4.0





 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15116

Stato:



Inviato il: 26/08/2016 22:22:55

Jean segui questo ordine di accensione, prima dai tensione batteria attraverso resistenza da 5/10 ohm 20W poi prosegui nell'accensione.

LINK



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Jean
Watt


Utente
Msg:63

Stato:



Inviato il: 27/08/2016 07:56:05

Grazie per il consiglio, io utilizzo due lampadine in serie da 12 volt, però avvolte per la fretta ho inserito direttamente le batterie, credi che questo ha potuto danneggiare i condensatori? Comunque da ora in poi li carico lentamente.



---------------
PIP4048MS + batterie 200 Amp + 6 pannelli da 190Watt. FW 72.40 4.0





 

Jean
Watt


Utente
Msg:63

Stato:



Inviato il: 27/08/2016 12:48:40

ciao Claudio. Ho fatto le seguenti prove: batterie cariche, disattivo l'inverter (interruttore 0/1) la tensione schizza pian piano a 61 Volt, il PIP si blocca in errore 03, ma la cosa più sconcertante che continua ad alimentare le batterie tensione > 62 Volt, stacco tutto e riavvio. Il Wattmetro del regolatore di tensione delle batterie da i numeri piu' assorbo con i carichi più indica come produzione dei pannelli superando anche la produzione nominale dei pannelli, credo che il regolatore di carica è andato a miglior vita.... Che amarezza... !
Ho fatto funzionare il tutto per circa un'ora con assorbimento tra 1,5 e 2 kw, devo dire che girando le ventole la temperatura non è salita oltre i 43 C°.



Modificato da Jean - 27/08/2016, 13:05:33


---------------
PIP4048MS + batterie 200 Amp + 6 pannelli da 190Watt. FW 72.40 4.0





 

maxxx1
GigaWatt


Utente
Msg:740

Stato:



Inviato il: 27/08/2016 19:37:03

non conosco l'inverter ma ha il regolatore pwm? probabilmente hai i mosfet del regolatore in corto, con l'inverter staccato prova a vedere se cè continuita' tra il negativo dei pannelli e il negativo delle batterie, poi prova la stessa cosa con i positivi, se da sempre continuita' sicuramente hai i mosfet del regolatore in cce praticamente il regolatore non gestisce piu' la ricarica facendoti caricare troppo le batterie

 