ciao a tutti, io ho 5 pannelli da 260w l'uno collegati in paralleto tra di essi, va bene cosi' o meglio fare 2 stringhe in serie?
cosi' ho notato ghe la tensione di uscita con un carico da 1kw mi scende a 22 volt.....
chi mi aiuta grazie



---------------



 

MAX1980MIN
Watt


Utente
Msg:28

Stato:



Inviato il: 04/09/2016 12:57:57

allego foto



Immagine Allegata: Capture.PNG
 
ForumEA/M/Capture_1.PNG



---------------



 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:984

Stato:



Inviato il: 04/09/2016 18:59:47

salve non hai indicato la voc dei pannelli e se il tui inverter è mppt anche se si potrebbe desumere dal firmware sulla secondary cpu.
se i pannelli sono 60 celle e disposti e inclinati verso la stessa direzione se hai la versione MPPT per il carica batterie metterei sicuramente tre pannelli in serie acquinstandone un altro per fare la seconda serie da tre.
questo se l'inverter arriva a 145v massimi se invece è quello da 115 bisogna fare attenzione e fare due conti con i dati dei pannelli.
se con tre ti avvicini troppo alla tensione massima sicuramente allora tre serie da 2 pannelli ciascuna ma anche in questo caso dovrai acquistare un ulteriore pannello.



---------------
Batterie? no grazie ho SSP


 

MAX1980MIN
Watt


Utente
Msg:28

Stato:



Inviato il: 04/09/2016 19:13:42

Voc dei pannelli è 30.6 volt l inveter e un isolar 3000va/ 2400w



---------------



 

MAX1980MIN
Watt


Utente
Msg:28

Stato:



Inviato il: 04/09/2016 19:19:41

Questa è la targhetta dwl mio inverter



Immagine Allegata: IMG-20160728-WA0007.jpg
 
ForumEA/M/IMG-20160728-WA0007.jpg



---------------



 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:984

Stato:



Inviato il: 04/09/2016 22:04:36

maaa!!! ha solo 60 volt di tensione massima quindi nisba pannelli in serie se lo fai gli dici addio hai anche scritto il campo operativo che deve stare tra 30 e 32 Vdc.
inoltre mi sembra un pwm quindi solo pannelli in parallelo per avere il massimo rendimento con batterie 24V, ma essendo 5
forse sarebbe il caso di mettere dei diodi schottky su ogni linea dei 5 pannelli.



Modificato da gruppo - 04/09/2016, 22:29:00


---------------
Batterie? no grazie ho SSP


 

MAX1980MIN
Watt


Utente
Msg:28

Stato:



Inviato il: 04/09/2016 22:17:39

A cosa servono i diodi? I pannelli sono tutti in linea senza ombre



---------------



 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:984

Stato:



Inviato il: 04/09/2016 22:32:43

servono solo se 1 pannello si guasta la corrente di 4 pannelli entra nel pannello guasto e potrebbe danneggiarsi o prendere fuoco se non ha il fusibile.
se erano tre pannelli potevi non metterli perchè di solito un pannello riesce a reggere il doppio della corrente massima senza danneggiarsi.
non ho mai fatto queste prove perchè distruttive.
io ad esempio ho due stringhe e non ho messo i diodi ma sono solo due stringhe
nel tuo caso la corrente sarebbe 4 volte.
alcuni usano solo i fusibili e salta quello in caso di guasto.
bisogna vedere i tempi di intervento.
alcuni hanno fatto prove a mettere ombreggina su un pannello e non si sono verificate correnti inverse.
io con più di due stringhe metterei i diodi se non hai ombre e sono diretti nella solita direzione non succede nulla finchè i pannelli funzionano come dovrebbero.



Modificato da gruppo - 04/09/2016, 22:41:16


---------------
Batterie? no grazie ho SSP


 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15116

Stato:



Inviato il: 05/09/2016 01:31:21

Con un regolatore PWM con VOC 60V l'ideale sarebbero pannelli da 72 celle, con i 60 celle le ore di carica utile diminuiscono drasticamente.
60 celle 260W dovrebbero avere un VOC di almeno 37.9/38V strano solo 30.6V
A circuito aperto e pieno sole che tensione massima hai sui pannelli.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

MAX1980MIN
Watt


Utente
Msg:28

Stato:



Inviato il: 05/09/2016 05:20:56

ti mando un resoconto del 17/08/2016

Scarica allegato

2016 08 17.xls ( Numero download: 204 )



---------------



 

MAX1980MIN
Watt


Utente
Msg:28

Stato:



Inviato il: 05/09/2016 05:22:47

file del 23/08



Immagine Allegata: 23 08 2016.xls
 
ForumEA/M/23 08 2016.xls


Scarica allegato

18 08 2016.xls ( Numero download: 208 )



---------------



 

MAX1980MIN
Watt


Utente
Msg:28

Stato:



Inviato il: 05/09/2016 05:28:04

pannelli peimar sg260p

SG260P Caratteristiche
Potenza di picco (Pmax): 260W
Tolleranza di potenza: 0/+5W
Tensione a Pmax (Vmp): 30.6V
Corrente a Pmax (Imp): 8.50A
Tensione di circuito aperto (Voc): 36.8V
Corrente di corto circuito (Isc): 9.52A
Tensione max di sistema: 1000
Massimo valore nominale del fusibile: 15A
Efficienza Cella: 17.81%
Efficienza Modulo: 15.98%



---------------



 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15116

Stato:



Inviato il: 05/09/2016 10:15:16

Ok adesso va meglio il VOC pannelli è 36.8V perché se fosse stato 30V si poteva rischiare le stringhe da due ma così non si può, con i 60 celle il sistema funziona ma non è bilanciato.

Che batterie usi??
Nei dati sembra che i pannelli riescano a portarle a Bulk con tensione massima 29.14V, se hai batterie con acido sono pochi ma se sono AGM sono troppi, e la tensione minima 22.29V se portate tutti i giorni a 11.14V ti durano un anno, questa fase va rivista.

Per quanto riguarda il problema che hai posto purtroppo non c'è soluzione, con quei pannelli il regolatore lavora sotto la sua soglia minima, non appena li carichi di lavoro la tensione cala, che livello di insolazione c'era nell'esempio, ho visto ben 44A alle 14,01 ma con 22.8V erano al massimo ma come vedi la tensione è sotto terra, così com'è l'insieme riesce a ricaricare le batterie ma nei momenti di richiesta massiccia di energia va in crisi causa bassa tensione pannelli.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

MAX1980MIN
Watt


Utente
Msg:28

Stato:



Inviato il: 06/09/2016 07:25:35

e per aumentare la tensione dai pannelli cosa dovrei fare?



---------------



 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15116

Stato:



Inviato il: 06/09/2016 09:40:10

Purtroppo nulla, non si possono fare stringhe da 2 perché se guardi alle 17,21 alle 7,51 e alle 8,25 superavi i 30V, 32.6x2=65.2 sei fuori di 5V non so come potrebbe reagire il regolatore, potrebbe essere che si spegne andando in allarme e poi si riaccende ma potrebbe anche succedere di peggio.
La soluzione non è facile.
1) Lo tieni così e ti accontenti.
2) Cambi i pannelli e li metti da 72 celle
3) Cambi l'inverter con VOC più alto magari MPPT
Che intenzioni hai, nel senso il tuo sistema lo ritenevi sufficiente così per il tuo fabbisogno o avevi intenzione di evolverlo.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 