tgsimo_a

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1508

Stato:



Inviato il: 04/11/2016 22:17:31

intendo il menù tecnico dove si impostano temperature di accensione, di allarme, di spegnimento, potenze di ventilazione, tempi di lavoro coclea, ecc...

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/N/20161104_221613.jpg



---------------
Signore dammi la pazienza... perché se mi dai la forza spacco tutto!!!




 

Roero

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:10299

Stato:



Inviato il: 04/11/2016 22:26:26

E' proprio Micronova, devi chiedere a Marco o Bio, anche se il concetto è uguale alla Tiemme come funzionamento però il numero di parametro da modificare è diverso, e diverso è anche il sistema per arrivarci.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.




 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


AMMINISTRATORE
Msg:3693

Stato:



Inviato il: 04/11/2016 23:42:47

Ok, entri nel menù protetto, perfetto!

Ora aiutami ad orientarmi...

Per alcune schede i parametri sono elencati con sigle (esempio ut04 + valore relativo), in altre hanno proprio la descrizione (esempio coclea accende ed il valore relativo).

Tu, scorrendo cosa leggi?



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...

 

tgsimo_a

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1508

Stato:



Inviato il: 04/11/2016 23:52:21

ut04 esatto.
Poi parte A1 A2 ... B1 B2... entro su G3 dove trovo un sotto elenco con circa 22 parametri come dicevo sopra.



---------------
Signore dammi la pazienza... perché se mi dai la forza spacco tutto!!!




 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


AMMINISTRATORE
Msg:3693

Stato:



Inviato il: 04/11/2016 23:58:23

Ok, riesci ad elencarmeli tutti, in ordine e con il relativo valore?

Io con quello che ho cercherò di metterli in chiaro...



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...

 

tgsimo_a

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1508

Stato:



Inviato il: 05/11/2016 00:16:19

Copio e incollo quello che già avevo pubblicato "di la"... solo del G3 ovviamente che conosco bene e non mi sembra ci sia "quel che cerco"...
GUIDA PER IL TECNICO
PROGRAMMAZIONE PARAMETRI SCHEDA ELETTRONICA
MODELLI: HYDRA - HYDRA STAR - HYDRA PLUS
Per entrare nella programmazione dei parametri premere il tasto SET fino all’ accensione della luce (led)
che contrassegna l’orologio. Ripremere SET fino a quando non compare la scritta UT4.
A questo punto premere il tasto 1 e tenerlo premuto fino a quando compare la scritta G3 (se si dovesse
oltrepassare la scritta G3 basterà premere una o più volte il tasto 2 per tornare indietro).
Dopo aver fatto apparire la scritta G3, premere SET per accedere alla visione e modifica dei parametri.
La visione dei vari parametri si esegue premendo più volte il tasto SET, mentre la modifica vera e propria
dei vari parametri si esegue:
• con il tasto 1: per aumentare il valore
• con il tasto 2: per diminuire il valore
La conferma di ogni modifica viene eseguita con il tasto SET.
Per poter uscire in qualsiasi momento dai parametri basterà premere il tasto 4.

Pr 01 Tempo massimo per l’accensione 15 min 1÷20’
Pr 02 Tempo di stabilizzazione fiamma (FIRE ON) 2 min 1÷15’
Pr 03 Intervallo minimo per funzione di pulizia crogiolo 30 min 20÷120’
Pr 04 Tempo di ON del motore coclea in fase di accensione (LOAD WOOD) 1,8 sec 0,2÷5”
Pr 05 Tempo di ON del motore coclea in fase di stabilizzazione fiamma (FIRE ON) 1,8 sec 0,2÷5”
Pr 06 Tempo di On del motore coclea alla potenza 1 1,8 sec 0,2÷3,6”
Pr 07 Tempo di On del motore coclea alla potenza 2 2,6 sec 0,2÷4,4”
Pr 08 Tempo di On del motore coclea alla potenza 3 3,4 sec 0,3÷4,8”
Pr 09 Tempo di On del motore coclea alla potenza 4 4,2 sec 0,3÷5,6”
Pr 10 Tempo di On del motore coclea alla potenza 5 5,4 sec 0,4÷6,4”
Pr 11 Tempo di ritardo di avviso allarme 40 sec 30÷240”
Pr 12 Durata della funzione di pulizia crogiolo 60 sec 30÷240”
Pr 13 Temperatura minima fumi per la fase di avvio 60°C 40÷120°C
Pr 14 Massima temperatura fumi ammessa 230°C 130÷270°C
Pr 15 Minima temperatura fumi per decretare lo spegnimento 60°C 40÷120°C
Pr 16 Velocità aspiratore fumi in accensione (LOAD WOOD) 6 1÷6
Pr 17 Velocità aspiratore fumi in stabilizzazione (FIRE ON) e pulizia crogiolo 6 1÷6
Pr 18 Velocità aspiratore fumi alla potenza 1 1 1÷6
Pr 19 Velocità aspiratore fumi alla potenza 2 2 1÷6
Pr 20 Velocità aspiratore fumi alla potenza 3 3 1÷6
Pr 21 Velocità aspiratore fumi alla potenza 4 4 1÷6
Pr 22 Velocità aspiratore fumi alla potenza 5 5 1÷6
Pr 23 Isteresi di raffreddamento bollitore per produzione acqua sanitaria 3° 1÷15°
Pr 24 Isteresi di raffreddamento caldaia per accensione dopo spegnimento 5° 1÷15°
Pr 25 Temperatura minima di caldaia per partenza pompa impianto 50° 30÷70°
Pr 26 Tempo di attesa verifica temperature per decretare lo spegnimento 120 sec 10÷255”
Pr 27 Impostazione tipo impianto: “0”= vaso aperto “1” = vaso chiuso 1 0÷1
Pr 28 Non utilizzato
Pr 29 Velocità aspiratore fumi alla potenza 6 6 1÷6
Pr 30 Tempo di On del motore coclea alla potenza 6 6,6 sec 0,5÷7,0”
Pr 31 Temperatura minima di mantenimento fiamma 120°C 40÷180°C
Pr 32 Tempo aggiuntivo allo spegnimento del ventilatore fumi 0 min 0÷30’
Aggiornamento 11.12.2008



---------------
Signore dammi la pazienza... perché se mi dai la forza spacco tutto!!!




 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


AMMINISTRATORE
Msg:3693

Stato:



Inviato il: 05/11/2016 01:46:40

Mi spiace, ma è evidente che il parametro di cui ti parlavo, manca nell'elenco.

A dir la verità ne mancano diversi...

Nelle schede/versioni successive, sotto password vi sono diversi sottomenu (taratura di fabbrica (che corrisponde a quanto hai scritto), tarature varie, test uscite, ecc)

Se nel menu tecnico a te, non appare niente altro, allora non c'è niente da fare.



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...

 

tgsimo_a

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1508

Stato:



Inviato il: 05/11/2016 09:28:40

Altri parametri dovrebbero/potrebbero essere nascosti sotto altro codice escluso G3...
Al tempo, si cercava di cambiare il numero di giri all'estrattore fumi "evidentemente tarato" all'interno di ogni potenza... vedo se trovo ciò che mi avevano consigliato di provare...



---------------
Signore dammi la pazienza... perché se mi dai la forza spacco tutto!!!




 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Utente
Msg:19097

Stato:



Inviato il: 05/11/2016 10:41:19

effettivamente mancano una miriade di parametri che sono invece presenti nelle nuove schede più recenti.
Che peccato.
Ora,con i parametri, si controlla davvero tutto.

chi mi spiega il PR23?
io ho il delta acs che ho settato ora in inverno, a 24º
(set68º+5ºoff -24º=44ºon)



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Utente
Msg:19097

Stato:



Inviato il: 05/11/2016 10:46:05

CITAZIONE (tgsimo_a, 05/11/2016 09:28:40 ) Discussione.php?213963&6#MSG82

Altri parametri dovrebbero/potrebbero essere nascosti sotto altro codice escluso G3...
Al tempo, si cercava di cambiare il numero di giri all'estrattore fumi "evidentemente tarato" all'interno di ogni potenza... vedo se trovo ciò che mi avevano consigliato di provare...


quello lo può fare il cat, collegando il pc alla scheda.
Collegata al pc, tutti i parametri sono visualizzabili e modificabili,
Inoltre sono visibili altre funzioni tipo Pascal , temperature, calorie eccc

visto con i mie occhi



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...

 

tgsimo_a

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1508

Stato:



Inviato il: 05/11/2016 11:56:56

Il PR23 dovrebbe essere esattamente il tuo delta per l'acs... Ha un limite di 15 gradi rispetto al set acs.
Mi sembra di ricordare nel forum cugino, anni fa, con un altro utente, che il 23 e il 24 sembravano invertiti nelle azioni...



---------------
Signore dammi la pazienza... perché se mi dai la forza spacco tutto!!!




 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Utente
Msg:19097

Stato:



Inviato il: 05/11/2016 12:47:10

...ma...
come mai è settato a soli 3º?
è una scelta tua in modo da essere sempre "pieno"?
non capisco una tale differenza tra il mio set e il tuo.

che pro e che contro, rispetto ad un Delta 3º ed un Delta 24º? (in estate 26º 28º)



Modificato da Biomass - 05/11/2016, 13:30:34


---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...

 

tgsimo_a

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1508

Stato:



Inviato il: 05/11/2016 13:28:34

No Bio...
in tutti i settaggio la prima cifra è quella di default... la seconda e la terza indicano il range di "lavoro"...
Quel 3 è stato uno dei primi settaggi a volatilizzarsi...
Ad ogni modo, nascosti da altre parti ci dovrebbe essere ben altro... me lo scrisse tale "milos" di la ma non lo trovo... non capisco se i vecchi MP siano stati cancellati...



---------------
Signore dammi la pazienza... perché se mi dai la forza spacco tutto!!!




 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Utente
Msg:19097

Stato:



Inviato il: 05/11/2016 13:33:06

gran brava persona milos
aiutò molto anche me.

quindi hai messo 15º?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...

 

tgsimo_a

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1508

Stato:



Inviato il: 05/11/2016 14:02:12

già...
È settato a 15 gradi il delta e con il set mai sotto i 60 gradi... Dovrei essere a 62-63



---------------
Signore dammi la pazienza... perché se mi dai la forza spacco tutto!!!




 