CITAZIONE (Claudio, 28/11/2016 00:04:28 ) Discussione.php?214028&14#MSG212

Anche in CSO se manca la corrente scarica fino a CutOff, va in UPS in qualsiasi modo tu lo setti.
Scusa ma è sindrome di Penelope caricare con ENEL di notte e scaricare di giorno è uno spreco inutile, le batterie non ti restituiranno mai quello che hai speso per ricaricarle, conviene settare OSO e SOL.

PS.
Punto di vista personale.

Quello che hai scritto è tutto vero.
Io uso il parametro CSO solo perché abbiamo avuto una esperienza terribile quando vi è stato il terremoto alle 4 di mattina in Emilia Romagna.
Allora non avevo ancora il fotovoltaico ma avevo collegato un UPS da Computer a monte dell' impianto di illuminazione di casa mia.
Un istante dopo il terremoto se ne andata via la corrente e si è fatto così buio che io non ho mai visto un buio del genere.
Allarmi che suonavano da tutte le parti, gente che urlava e vagava dove vedeva una fonte di luce.
Anziani che cadevano per terra perché non vedevano dove mettevano i piedi e tutti si dirigevano verso l' unica fonte di luce che vedevano che era quella delle luci di casa mia.
Per fortuna la mancanza di corrente è durata pochissimo e quando vi è stata la seconda scossa alle 5 di mattina per fortuna ci si vedeva un po' perché ad ogni scossa significativa andava via la corrente.
E' stata una esperienza da cardiopalmo ... mia moglie sarebbe rimasta bloccata, anche se per pochissimo tempo, su in camera da letto perché senza corrente non vai da nessuna parte al buio ... poi eravamo presi dal panico ed eravamo bloccati.
Abbiamo reagito bene quando il terremoto faceva vacillare la casa ... ma appena finito la scossa è sceso il buio totale ... e allora urli da panico e la gente tutta bloccata senza fare un passo.
Personalmente ho rischiato l' infarto ... chissà a quanto avevo la pressione del sangue ... sentivo il mio cuore battere sulle carotidi e sulla testa ... non lo auguro ad un cane.
Da quel momento mi sono dato da fare per mettere via un po' di soldi e farmi un piccolo impiantino fotovoltaico.

Ora sai il perché tengo il parametro CSO sull' inverter.



---------------









 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15121

Stato:



Inviato il: 28/11/2016 08:59:33

Guarda mi è venuta l'angoscia solo a leggere quello che hai scritto, qui a Pavia mi è capitato di sentire il terremoto distintamente 2 volte, la prima il riflesso del Friuli e la seconda mi sembra nel 93 o 94, non è stata forte ma è durata 10/15 secondi ma sembrava un'eternità ero inebetito incapace di pensare, qui non siamo in zona sismica ma a scanso di problemi ho costruito casa in legno e solo piano terra.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:5635

Stato:



Inviato il: 28/11/2016 10:12:34

Hai fatto solo che bene.
Io ho ereditato la casa dei miei ed è la classica casa in muratura fatta di mattoni pieni ... avrà un centinaio di anni.
Lo ristrutturata nel 2009 ma qualche crepa sull' intonaco si è fatta con la botta del 2012.
Ora vedo se riesco a venderla e mi faccio una casa anche io in legno e me la faccio in collina a Trento ... qui in pianura ci sta troppo smog.
Tornando all' inverter ... che differenza ci sta tra il parametro 12 e il parametro 13 dei vostri inverter ?



---------------









 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15121

Stato:



Inviato il: 28/11/2016 10:29:52

CITAZIONE (ITA815, 28/11/2016 10:12:34 ) Discussione.php?214028&15#MSG216


che differenza ci sta tra il parametro 12 e il parametro 13 dei vostri inverter ?


Il 13 tensione batt. per andare in isola, 12 tensione per ritorno a rete come il tuo.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15121

Stato:



Inviato il: 28/11/2016 10:40:08

Quindi il tuo non ha modo di settare la tensione batterie per ingresso in isola??



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:5635

Stato:



Inviato il: 28/11/2016 14:51:50

CITAZIONE (Claudio, 28/11/2016 10:40:08 ) Discussione.php?214028&15#MSG218

Quindi il tuo non ha modo di settare la tensione batterie per ingresso in isola??

Se il parametro 5 non è su USE non ho modo di settare la tensione batterie per ingresso in isola.
Se, ad esempio, il parametro 5 è su AGN il sistema entrerà in isola quando avrà raggiunto i 28,20 volt.



---------------









 

Ico59
KiloWatt


Utente
Msg:162

Stato:



Inviato il: 28/11/2016 16:34:42

Girovagando in rete ho trovato questa tesi di laurea sull'analisi di rendimento delle batterie, può interessare?
http://tesi.cab.unipd.it/44090/1/Tesi_Enrico_Davanzo.pdf



Modificato da Ico59 - 28/11/2016, 16:42:01


---------------



 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:5635

Stato:



Inviato il: 28/11/2016 16:53:26

Documento salvato.



---------------









 

Ico59
KiloWatt


Utente
Msg:162

Stato:



Inviato il: 29/11/2016 21:33:55

Oggi verso le 15,00 ho avuto un problema col pip4048, mentre ero in isola con assorbimenti di poche centinaia di watt, qualcuno in casa ha acceso un phon, non so che potenza ma sicuramente almeno 1500w.
Sono andato a vedere cosa succedeva all'inverter ed ho visto che era in allarme con codice di errore 01 " ventola non funzionante con inverter spento" anche se era acceso.
Per riuscire a farlo tacere ho dovuto scollegare rete, pannelli e batterie e ricollegare il tutto.
Che può essere successo secondo voi?



---------------



 

Francogreen

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:171

Stato:



Inviato il: 30/11/2016 09:05:05

Buongiorno, ho una domanda x gli esperti del forum.
È normale che le batterie nuove prendano 3,5 kWh e ne restituiscano solo 1,7 in 24h?



---------------
Impianto ad isola - 12 moduli 250W, inverter Opti - Solar - 48V-5KVA efecto serie, 4 batterie 12V 20...

 

Francogreen

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:171

Stato:



Inviato il: 30/11/2016 09:07:17

Le tensioni sono quelle consigliate da Claudio un paio di messaggi più su. Grazie e buona giornata



---------------
Impianto ad isola - 12 moduli 250W, inverter Opti - Solar - 48V-5KVA efecto serie, 4 batterie 12V 20...

 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:5635

Stato:



Inviato il: 30/11/2016 10:03:11

CITAZIONE (Ico59, 29/11/2016 21:33:55 ) Discussione.php?214028&15#MSG222

Oggi verso le 15,00 ho avuto un problema col pip4048, mentre ero in isola con assorbimenti di poche centinaia di watt, qualcuno in casa ha acceso un phon, non so che potenza ma sicuramente almeno 1500w.
Sono andato a vedere cosa succedeva all'inverter ed ho visto che era in allarme con codice di errore 01 " ventola non funzionante con inverter spento" anche se era acceso.
Per riuscire a farlo tacere ho dovuto scollegare rete, pannelli e batterie e ricollegare il tutto.
Che può essere successo secondo voi?

Bella domanda.
La risoluzione dei problemi dice di cambiare le ventole.
Questo, per il momento, penso che non sussista in quanto è nuovo di zecca ... a meno che non hai messo l' inverter in zona molto polverosa ... ma penso che sia difficile che in pochi giorni si riempia di polvere.
Oltretutto siamo d' inverno per cui l' aria che riceve è sicuramente fresca.
Essendo un 4 kilowatt dovresti essere rimasto dentro con la portata dell' inverter per cui penso che il software ha preso fischi per fiaschi un determinato problema ... che non si sa cosa sia in realtà.
Se al riavvio tutto è tornato nella norma allora non dovrebbe essere un problema grave però dovresti simulare l' evento rimanendo davanti all' inverter e vedere come si comporta.
A me non mi è mai capitato questo problema.
Altro non so che dirti.



---------------









 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:5635

Stato:



Inviato il: 30/11/2016 10:08:53

CITAZIONE (Francogreen, 30/11/2016 09:05:05 ) Discussione.php?214028&15#MSG223

Buongiorno, ho una domanda x gli esperti del forum.
È normale che le batterie nuove prendano 3,5 kWh e ne restituiscano solo 1,7 in 24h?

Dati insufficienti.
Comunque può succedere che ti dia solo 1,7 Kilowatt ... se hai un carico elevato la tensione della batteria scende notevolmente e arriva al Cut-Off rapidamente ... rimane in pratica carica a metà.
Comunque mi servono i dati delle batterie e il carico applicato in fase di scarica.



---------------









 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15121

Stato:



Inviato il: 30/11/2016 10:08:56

CITAZIONE (Francogreen, 30/11/2016 09:05:05 ) Discussione.php?214028&15#MSG223

Buongiorno, ho una domanda x gli esperti del forum.
È normale che le batterie nuove prendano 3,5 kWh e ne restituiscano solo 1,7 in 24h?


Il 50% di resa è un po' bassino, dovrebbe andare almeno al 80%.
A che temperatura le hai??



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Ico59
KiloWatt


Utente
Msg:162

Stato:



Inviato il: 30/11/2016 12:50:00

CITAZIONE (ITA815, 30/11/2016 10:08:56 ) Discussione.php?214028&15#MSG225

CITAZIONE (Ico59, 29/11/2016 21:33:55 ) Discussione.php?214028&15#MSG222
Oggi verso le 15,00 ho avuto un problema col pip4048, mentre ero in isola con assorbimenti di poche centinaia di watt, qualcuno in casa ha acceso un phon, non so che potenza ma sicuramente almeno 1500w.
Sono andato a vedere cosa succedeva all'inverter ed ho visto che era in allarme con codice di errore 01 " ventola non funzionante con inverter spento" anche se era acceso.
Per riuscire a farlo tacere ho dovuto scollegare rete, pannelli e batterie e ricollegare il tutto.
Che può essere successo secondo voi?


Bella domanda.
La risoluzione dei problemi dice di cambiare le ventole.
Questo, per il momento, penso che non sussista in quanto è nuovo di zecca ... a meno che non hai messo l' inverter in zona molto polverosa ... ma penso che sia difficile che in pochi giorni si riempia di polvere.
Oltretutto siamo d' inverno per cui l' aria che riceve è sicuramente fresca.
Essendo un 4 kilowatt dovresti
essere rimasto dentro con la portata dell' inverter per cui penso che il software ha preso fischi per fiaschi un determinato problema ... che non si sa cosa sia in realtà.
Se al riavvio tutto è tornato nella norma allora non dovrebbe essere un problema grave però dovresti simulare l' evento rimanendo davanti all' inverter e vedere come si comporta.
A me non mi è mai capitato questo problema.
Altro non so che dirti.


Adesso che me lo stai dicendo, ho fatto dei buchi col trapano per mettere una mensola e quindi un po' di polvere si è formata.
Ed infatti sulle griglie laterali dell'inverter si era depositata questa polvere.
Quindi ho danneggiato L'Inverter?
Cosa posso fare adesso, si possono pulire le ventole?



---------------



 