marcosnout

Avatar
GigaWatt


AMMINISTRATORE
Msg:3693

Stato:



Inviato il: 08/01/2017 16:13:53

CITAZIONE (Skynet, 08/01/2017 16:05:12 ) Discussione.php?214317&1#MSG13

CITAZIONE (Milopiro1, 08/01/2017 15:26:24 ) Discussione.php?214317&1#MSG12
CITAZIONE (Skynet, 07/01/2017 20:50:05 ) Discussione.php?214317&1#MSG6
Ciao marcus , le batterie trazione pesante , intendi dire quelle per muletto ? quelle che io sappia sono opzv. quelle sono buone, il prezzo però non tanto per il mio budget
Per risposta a Sophia dico che le agm sono del tipo pb-ca però sul datasheet ho letto che non devono essere scaricate oltre il 50%...
Il fatto è che il mio inverter ( powerstar w7 advance ) mi riporta a rete enel quando le batterie arrivano a tensione di 44 volt.
facendo il calcolo 44/8 = 5,5 volt
Da questo calcolo possiamo dedurre che il pacco batterie è salvaguardato dallo stesso inverter facendo in modo da non stressare gli accumulatori.
Quindi da tutto ciò le tubolari che descrivevo sopra potrebbero andare ?
Sono del tipo 6 volt 240ah in c20 acido libero.
Le agm sono a piastra piana ed ho paura che tra un annetto.....le piastre le dovrò raccogliere con la palettina

------------------------------------
batte
rie seria muletto ad acido o pesanti come le chiamate le trovi da 130,00€ l'una in sù con capacita sui 270ah,poi e vero che sono economiche ma sfanno il loro mestiere e puoi scaricarle al 50%

Si vero ma sono celle da 2 volt , per 48 volt ne dovrei comprare 24, al modico costo di 130*24=3120 eurozzi

A circa quel prezzo...750Ah C5 (810Ah C10)...



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...

 

Skynet

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:159

Stato:



Inviato il: 08/01/2017 16:19:54

Preciso che il mio budget è limitato...Max 1,5 k€. Faccine/Smileys_0012.gif



---------------



 

Milopiro1

Avatar
Watt


Utente
Msg:27

Stato:



Inviato il: 08/01/2017 16:59:36

CITAZIONE (Skynet, 08/01/2017 16:19:54 ) Discussione.php?214317&2#MSG16

Preciso che il mio budget è limitato...Max 1,5 k€. Faccine/Smileys_0012.gif

_______
Capisco allora ti rimangono le batterie da 6volt sempre ad acido e non agm..



---------------



 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 08/01/2017 19:55:02

Se le scarichi fino a 44V, le rovini, non devono scendere sotto i 47-48V. Hai il mio stesso regolatore di carica e come me per poter automatizzare la commutazione è necessaria una scheda che legge la tensione delle batterie e quando necessario attiva il contattore per la commutazione.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

Milopiro1

Avatar
Watt


Utente
Msg:27

Stato:



Inviato il: 09/01/2017 08:13:59

CITAZIONE (calcola, 08/01/2017 19:55:02 ) Discussione.php?214317&2#MSG18

Se le scarichi fino a 44V, le rovini, non devono scendere sotto i 47-48V. Hai il mio stesso regolatore di carica e come me per poter automatizzare la commutazione è necessaria una scheda che legge la tensione delle batterie e quando necessario attiva il contattore per la commutazione.

---------------------------
giustamente la considerazione di Calcola e più che giusta se non il rischio di mandarle a quel paese le batterie..



---------------



 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 09/01/2017 20:42:20

Il rischio è la possibilità che si verifichi l'evento negativo, in questo caso non è un rischio, purtroppo è certezza.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

Skynet

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:159

Stato:



Inviato il: 12/01/2017 19:33:38

Giusto !
Grazie mille , il tristar ts60 ha il connettore tipo rj44 che posso collegare il relè driver morningstar a 4 canali che io ho già ma non lo sto usando !
Calcola , milopiro vi chiedo aiuto per i collegamenti elettrici , il relè lo programmerò domani stesso con soglia 47 volt.
La bopbina del contattore lavora a 220 volt , le uscite della scheda relè hanno 48 volt quando sono a livello alto , 0 volt a livello basso, come faccio a far scattare il contattore con 48 volt se quest'ultimo lavora con bobina a 220 volt ?



---------------



 

Skynet

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:159

Stato:



Inviato il: 12/01/2017 20:52:39

Ho pensato bene...Quello che dice calcola è giusto ma non è fattibile.
Analizziamo la cosa :
Il tristar sta lavorando e legge la tensione Batterie.
La notte, le batterie iniziano a scaricare.
Quando la tensione Batterie sarà 47 volt , il relè scatta azionando il contattore.
Il contattore manda la fase sull'inverter.
Però è l'inverter che deve sentire 44 volt per passarmi a Enel, in pratica se l'inverter sente 47 volt non mi scambia.
In pratica dovrei cambiare la soglia di scambio del UPS....E non so come si fa



---------------



 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 12/01/2017 23:48:53

Devi impostare l'inverter come UPS, cioè devi impostarlo con priorità alla rete. In tal caso va in isola solo quando manca la corrente.

Il cambio di impostazione lo si fa agendo sul commutatore posto sul coperchio dell'inverter, per intenderci è lo stesso selettore delle batterie, una delle ultime posizioni lo imposta dando priorità alla rete. Ti consiglio di leggere il manuale. Il mio funziona così da quasi 5 anni.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 13/01/2017 00:15:02

Le posizioni da 1 a 6 sono con priorità rete, 7-9 priorità batteria.

manuale LINK



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

Skynet

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:159

Stato:



Inviato il: 13/01/2017 14:57:12

sto iniziando a capire... Quando le batterie scendono a 47 volt si chiude il contattore dando la fase al w7 che avendo priorità Enel, mi fa lo scambio, GENIALE , non capivo prima perché ora è posizionato su priorità batterie.... Faccine/Smileys_0003.gif
Grazie calcola !



---------------



 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 13/01/2017 18:02:49

Di niente



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

jumpjack
MegaWatt


Utente
Msg:319

Stato:



Inviato il: 17/01/2017 14:58:32

CITAZIONE (Skynet, 07/01/2017 14:31:17 ) Discussione.php?214317&1#MSG0

Salve a tutti, per il mio impianto fotovoltaico, avevo messo Delle batterie trojan t125. Dopo 4 anni....Hoimè non reggono più la carica.
Usando tutte le dovute precauzioni , ne ho aperta una...
Le piastre positive completamente distrutte.

Forse sono troppo piccole?
Da una batteria da 100 Ah non puoi estrarre 100A.
Devi dimensionare le batterie partendo dalla potenza necessaria e dalla tensione dell'impianto.

L'impianto è a 12V e ti servono 3000W? 3000 diviso 12 fa 250A, quindi o installi 500-1000Ah di batterie (!!!), oppure aumenti la tensione a 48V, così devi tirar fuori solo 60A e bastano batterie da 100-200Ah.

 

Skynet

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:159

Stato:



Inviato il: 19/01/2017 23:31:03

Ciao jumpjack , il mio impianto è a 48 volt e ho comprato batterie tubolari corazzate da 6 volt 260 ah in c20, dovrebbero andare bene. Ancora non mi sono arrivate, comunque colgo occasione per chiedere a calcola , poichè ha il mio stesso regolatore di carica , come dovrò impostare i jumper per il tipo di batteria in questione.
Sono fabricate dalla NBA



---------------



 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 20/01/2017 20:46:10

Non conosco le tue batterie, dovresti cercare su internet le caratteristiche e le tensioni di carica, poi sul manuale del regolatore vi è indicato come posizionare i tre microinterruttori per settare la corretta gestione di ricarica.

Ricorda che dopo la modifica della posizione dei microiterruttori devi riavviare il regolatore. Per farlo prima sconnetti i pannelli, poi le batterie. Ricolleghi prima le batterie ed in ultimo i pannelli. Puoi farlo scollegando i fusibili di protezione lato pannelli e batterie.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 