marcosnout

Avatar
GigaWatt


AMMINISTRATORE
Msg:3693

Stato:



Inviato il: 24/03/2017 20:28:03

CITAZIONE (calcola, 24/03/2017 20:06:34 ) Discussione.php?214335&14#MSG237

Grazie delle risposte, devo dedurre che non vi è risposta alla mia ultima domanda?

a me viene in mente il silicone spray, usato dopo aver collegato il cavo alla palina (LINK), oppure creare una specie di muffola con il gel che già conosci



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...

 

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 24/03/2017 20:29:58

Il rame non si ossida con lacqua annerisce un po se lasciato all aria ...gli impianti termo di solito si fanno in multistrato o rame di 1mm 1.2 annerisce ma si ferma la al massimo



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/






 

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 24/03/2017 20:33:32

Piu tosto i picchetti dobbiamo vedere quanti anni durano anche se zinacati



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/






 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 24/03/2017 20:58:09

Metto i picchetti ramati con il loro morsetto e treccia in rame. Fuori dal pozzo tiro il cavo da 6 mm, dentro il pozzo la treccia, Ho parlato con un mio conoscente, si fa prestare l'apparecchio per la misura della dispersione e la resistenza.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 25/03/2017 09:20:30


CITAZIONE

Comunque ho riletto qualche normattiva effettivamente e possibile ad isola collegare neutro a terra ma non dove si vuole ,con un conduttore almeno pari a quello fase quanto piu vicino possibile alla palanghina ma ti serve una terra buona molto buona
Il problema del tempo di risposta se l inverter i inferiore a 32A (sorprendentemente) in questo caso e di 5s (devi rispettare il distacco a 50volt per tutta casa e 25 per bagni e locali umidi)


Nei documenti in mio possesso ho visto che i valori rientrano nei parametri indicati, non vi è il valore reale, vi è scritto che è minore.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 25/03/2017 12:39:57


L impianto di terra e cosa buona e giusta



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/






 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 25/03/2017 21:30:47

@ emilio



CITAZIONE



Il problema è : prima era tutto bilanciato e avrei potuto sbilanciare in caso di necessità con una resistenza ,ma l'uscita è cambiata senza saperne il motivo, quindi penso ad una avaria oppure come sospetta Calcola ,dopo un certo periodo tutto si sbilancia .Il dubbio rimane. Proverò telefonare nuovamente alla Vectro,ma prima vorrei tentare un altra prova, lasciando l'inverter staccato completamente da tutto l'impianto per diverso tempo .Anch'io sono del parere che l'uscita bilanciata sia migliore se non crea problemi con le caldaie.



Oggi ho messo l'inverter in bifase e le due fasi ora sono sbilanciate, non ho segnato i valori, ma una era intorno a 90v l'altra a 140v. All'incirca erano così.
All'acquisto erano bilanciate. A maggio 5 anni.



Modificato da calcola - 25/03/2017, 21:34:32


---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 26/03/2017 01:50:59

Tra altri 5 anni hai fase e neutro separati XD

Puoi fare una prova e vedere i valori invertendo le 2 fasi in uscita?
Mi dici il modello o comunque dove posso trovare qualcosa sul tuo inverter?



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/






 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 26/03/2017 07:52:40


CITAZIONE

Tra altri 5 anni hai fase e neutro separati XD

Puoi fare una prova e vedere i valori invertendo le 2 fasi in uscita?
Mi dici il modello o comunque dove posso trovare qualcosa sul tuo inverter?


La risposta alla prima domanda è no, non mi è facile, per fare le misure ho semplicemente aperto il magnetotermico in ingresso e misurato la tensione ai morsetti del magnetotermico in uscita. Dall'installazione non ho modificato nulla ed altri utenti su questi dispositivi hanno rilevato la stessa cosa.


La pagina web sul sito del produttore LINK

Il mio è l'N-PSW3k-24v versione led. hanno trasformatore tradizionale non toroidale

Di questi inverter se ne trovano di rimarchiati ed ultimamente anche con trasformatore toroidale. Quello di Emilio è un toroidale 48v

Mentre quelli rimarchiati normali esteticamente sono tutti uguali, il toroidale della kema è diverso dagli altri LINK



Modificato da calcola - 26/03/2017, 08:09:24


---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 26/03/2017 09:12:31

Ieri ho fatto delle prove.

Dopo aver aperto il magnetotermico in ingresso ho ponticellato N con T esistente. A vuoto la tensione in uscita era 230v, applicando un carico di 2kW + consumo inverter, la tensione scendeva a 227v. Ho poi piantato un paletto in ferro tra gli autobloccanti del pavimento del giardino e misurato la tensione tra i morsetti del ponte NT ed il nuovo paletto, il valore era 2v o -2v in base a come posizionavo i puntuali. Il salvavita non si è aperto. Ho poi fatto la stessa prova con L, il salvavita è intervenuto all'istante.

Ho deciso di far controllare la terra esistente e se i valori d'intervento del differenziale sono corretti, ponticello definitivamente e non faccio altro. In caso contrario creeró o farò creare una seconda terra dentro il pozzo.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 26/03/2017 09:33:52

Nella guida pdf sugli UPS postata da marcosnout vi è scritto LINK:

1) in presenza di un salvavita a monte dell'UPS l'installazione con neutro passante è corretta. Poi precisa che in caso di guasto salta il salvavita a monte è si passa in configurazione TI (la bifase), questa configurazione la consiglia solo per brevi periodi, in quanto non è sicura ed i motivi sono tutti ben spiegati nel documento.

2) altra installazione corretta è la NT ottenuta "ponticellando N con T", ma solo se il differenziale interviene con differenza di tensione inferiore a 50v. Vincent precisa che il differenziale del bagno deve scattare a 25v quindi, per prudenza, è meglio considerare 25v per tutto.

La seconda scelta impedisce sempre la configurazione TI.

La guida è corredata di numerosi schemi, la consultazione è veramente utile.



Modificato da calcola - 26/03/2017, 09:38:52


---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 26/03/2017 09:59:59

Si come detto e possibile

Se ponticelli mi raccomando il piu vicino possibile al picchetto e in caso la tensione scende ancora +1 pichetto fino a 218volt credo non avrai problemi

Hai provato a misurare tra ul tubo e la carcassa di un elettrodomeatico con differenziale inserito?



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/






 

emilio

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:524

Stato:



Inviato il: 26/03/2017 11:28:29

Buona domenica ,alla visita di ieri dove ho staccato completamente l'impianto FV per fissare l'insieme in un armadio elettrico e lasciato tutto provvisoriamente in Enel, ho provato collegare la batteria all'inverter con i pannelli disconnessi e l'uscita staccata dal carico, il neutro verso terra segnava 30V ,la fase 180V, mi sembra non troppo regolare ,dovrebbero essere ambedue a 110V ho anche controllato le tensioni in arrivo dai pannelli verso terra sia il positivo che il negativo da una ventina di volts piano piano scesi fino a 3V poi stabiliti, forse la capacità del cavo ? La discesa è di 10m cavo 32mmq, da notare fuori pioveva a dirotto, che ne pensate ??



Modificato da emilio - 26/03/2017, 11:31:34


---------------



 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 26/03/2017 13:40:03


CITAZIONE


Hai provato a misurare tra ul tubo e la carcassa di un elettrodomeatico con differenziale inserito?


Si, non salta.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 26/03/2017 13:54:39

Non per vedere se saltava che letture hai avuto 0 o 2 3 volt? Metti in ac lo strumento con sensibilita 10 o prova dc sempre 10 se segna ma non leggi scendi di scala

E interessante sapere anche se vi sia una minima dispersione a livello teorico certi dicono di no ma in realta secondo me ce'

Ps: devi usare un tubo non collegato al giallo verde lo dico anche se credo lo sai gia



---------------
SuperSolar