Prima di attuare definitivamente la configurazione TN devo di acquistare un contattore con bobina 220v e contatto NC, lo userò per creare il ponte TN quando l'UPS passa ad isola, mentre quando è in rete rimane in TT. Non appena lo installerò, farò la prova che mi suggerisci.

Nel frattempo ho parlato con chi mi aiuterà a verificare l'impianto di terra e sono emerse delle novità, almeno per me. Ora però non posso esporle, lo farò non appena ho a disposizione una tastiera decente e non quella del tablet.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 27/03/2017 11:04:49

Riassumo quanto in questi giorni ho appreso, sperando che possa essere utile.

Allora ieri ho parlato con chi dovrà verificare la "terra" del mio impianto e preciso che dati i rapporti di parentela il lavoro lo farà gratis, quindi non ha interesse.

Dalla discussione è emerso che l'impianto di messa a terra di un edificio è una cosa delicata, spesso dimenticata, ma che invece dovrebbe essere periodicamente controllato. I dispersori con il tempo si deteriorano e non sempre disperdono correttamente.

La verifica può essere fatta con dei piccoli dispositivi portatili, ma le indicazioni fornite non sono sempre corrette perchè una buona verifica si deve fare con una adeguata attrezzatura, l'apparecchiatura affidabile è costituita da una unità di misura collegata ad una serie di paletti in rame piantati con una distanza tra di loro di 25m, poi si collega anche la terra da verificare e l'apparecchio esegue una serie di misure anche comparative, così si ottiene una misura corretta e non indicativa.

Detto questo ha precisato che se il suolo ha un minimo di umidità, per carichi di 2-3 kW, problemi non ve ne sono quasi mai e la dispersione è adeguata. Quindi quando sono in isola prevedo che (dopo verifica) non avrò problemi a collegare N con T.

Da tutto questo penso che il discorso sia molto diverso se s'intende collegare un inverter più grosso di 3kW, in quel caso la terra deve essere fatta bene e verificata spesso altrimenti potranno verificarsi seri problemi.

Quindi per piccoli inverter ed in presenza di una buona dispersione verso terra (non difficile da ottenere) la scelta di collegare l'inverter in isola isolando il neutro in ingresso o lasciandolo passante è indifferente, mentre se l'inverter è di una certa potenza è rischioso isolare il neutro, questo lo può fare un elettricista che può eseguire i controlli periodici in prima persona, chi non è elettricista dopo una corretta installazione, dovrebbe sostenere l'onere delle verifiche periodiche.

Per inverter di casa superiori a 3kW la scelta di lasciare il neutro passante è praticamente obbligata.

E qui sfatiamo l'opinione diffusa ed a me riferita mesi fa da uno pseudo tecnico, che per essere in regola bisogna staccare N e L quando si è in isola. Questo è falso, in presenza di un interruttore differenziale a monte dell'inverter, si può lasciare collegato il neutro in ingresso all'UPS (vedi documento pdf della voltinum).

Se s'installa l'inverter con il neutro passante ed il differenziale a monte, in caso di guasto salta il salvavita a monte isolando dalla rete l'intero impianto sotto UPS e quando ciò si verifica, l'inverter perde il neutro e passa in "bifase" che gli esperti chiamano installazione IT.

Sempre in quel documento pdf sopra postato, asseriscono che l'isolamento del neutro per guasto ed il passaggio in installazione IT può essere una cosa accettabile solo per breve tempo ed in emergenza e consigliano in caso di guasto di riarmare al più presto il differenziale a monte in modo da ripristinare il neutro. Per essere avvisati che si è in IT consigliano un dispositivo luminoso o acustico di segnalazione.



Modificato da calcola - 27/03/2017, 11:08:56


---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 27/03/2017 12:30:51

Bene non vedo l ora di vedere qualche dato reale.

Riguardo al discorso che bisogna staccare N e L a isola ...naturalmente errato aggiungo ci vuole a monte e a vale dell inverter in differenziale cosa che credo abbiamo tutti

Dalle misurazioni che ho io a 2500w la tensione scende a 217volt il terreno e poco umido tra F enel e T ,questo modo lo trovo abbastanza preciso anche per valutare la bontà della terra che si a misurazioni strumentale da valori accettabili ma che aumenta al "passaggio" di corrente.



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/






 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 27/03/2017 22:25:25

@ emilio

se la verifica dovesse sconsigliare l'interruzione del neutro, un'altra soluzione potrebbe essere quella di lasciarlo collegato ed installare a monte ed a valle dell'inverter due salvavita a riarmo automatico.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 28/03/2017 21:23:45

Non ho mai fatto quel controllo, non so se è normale. A breve non posso controllare, attendi magari qualcuno potrebbe aiutarti facendo un controllo sui suoi pannelli.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 20/04/2017 11:07:41

Durante il ponte di Pasqua è stata fatta la verifica della dispersione verso terra, l'esito è stato positivo. Con un carico di 3 kW (il massimo del contatore) la tensione è scesa da 228V a 219V. Purtroppo le batterie non erano molto cariche e la prova è stata fatta alimentando il carico dalla rete, ma mi è stato detto che per la misura della dispersione verso terra sarebbe stato indifferente.

Quindi ora, dopo aver riabilitato il differenziale a monte dell'inverter, lascio l'installazione con il neutro passante e non ho bisogno d'altro. Nel mio caso particolare il neutro della rete non potrà mai mancare neanche a seguito di guasto sulla linea.



Modificato da calcola - 20/04/2017, 11:24:55


---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 21/04/2017 02:28:25

Complimenti hai una terra ~1% megliore della mia
perfetto cosi non avrai mai problemi anche buttando 3 4 kw la perdita e accettabile



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/






 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 21/04/2017 06:45:08

Ho fatto fare la verifica solo perché non mi costava nulla, altrimenti non l'avrei fatta fare. Infatti, come ho scritto nel post precedente, lascio il neutro passante con un differenziale installato a monte ed uno a valle dell'inverter. I differenziali per precauzione sono entrambi a riarmo automatico cosí in caso di apertura si riarmano da soli ripristinando così il neutro passante. Dalla linea elettrica in arrivo il neutro non potrà mai mancare in quanto l'utenza è terminale alla linea e sotto l'ultimo palo vi è un dispersore di terra.

Comunque, nel caso in cui in isola dovessi avere necessità di interrompere anche il neutro, per la modifica della normativa attualmente in vigore, potrei ristabilirlo facilmente con un contattore che in isola ponticella il neutro in uscita con la terra.

La dispersione è buona perché il terreno è di natura argillosa e si mantiene sempre umido, inoltre sabato sera vi era stato un forte temporale.



Modificato da calcola - 21/04/2017, 06:50:34


---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

emilio

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:524

Stato:



Inviato il: 30/04/2017 16:20:33

Nuovamente eccomi qua, per chiedere informazioni. Nel caso in cui la corrente di carico di casa dovesse superare i 10A ,vorrei chiedere se esiste già un dispositivo automatico che superata tale soglia commuta direttamente Enel su carico escludendo il FV. almeno per un quarto d'ora e ritornare conseguentemente di nuovo su FV. Ho già predisposto un commutatore manuale a 2 posizioni e 4 vie, ma solo nel caso in cui devo staccare Enel dall'impianto per motivi d'interventi necessari, oppure nel momento di usare saldatrici, trapani ecc. dove tutto in tale caso è a portata di mano nell'officinetta.



Modificato da emilio - 30/04/2017, 19:29:09


---------------



 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 30/04/2017 20:57:24

Di pronto non vi è nulla, in caso di bisogno commuto manualmente.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


AMMINISTRATORE
Msg:3693

Stato:



Inviato il: 30/04/2017 21:02:25

...io non commuto...



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...

 

emilio

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:524

Stato:



Inviato il: 30/04/2017 21:43:29

Speravo trovare qualcosa già pronto, probabilmente posso cercare un circuito con shunt in serie al carico e in base alla tensione di questo realizzare un sistema per eccitare un relè industriale di potenza due vie 4 scambi con temporizzatore che faccia le funzioni del commutatore. Quindi tutto in alto mare e tutto da studiare in attesa che possa trovare qualcosa inerente al problema. Attualmente il carico non dà nessun problema , ma in futuro chissà? Grazie dell'intervento e buon inizio settimana a tutti.



---------------



 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 01/05/2017 08:49:52


CITAZIONE

.io non commuto...


Neanche se devi usare carichi pesanti per lungo tempo? Secondo me non è una cosa da fare.

CITAZIONE


Speravo trovare qualcosa già pronto, probabilmente posso cercare un circuito con shunt in serie al carico e in base alla tensione di questo realizzare un sistema per eccitare un relè industriale di potenza due vie 4 scambi con temporizzatore che faccia le funzioni del commutatore. Quindi tutto in alto mare e tutto da studiare in attesa che possa trovare qualcosa inerente al problema. Attualmente il carico non dà nessun problema , ma in futuro chissà? Grazie dell'intervento e buon inizio settimana a tutti.


Non ti servono molti dispositivi, solo un interruttore che stacca corrente alla bobina del contattore, l'inverter torna da solo ad enel e puoi usare tutti i carichi che vuoi, contatore enel permettendo. Se vuoi automatizzare ti è sufficiente un circuito che compie l'azione per te. Non scordare che hai un UPS e non un semplice inverter



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


AMMINISTRATORE
Msg:3693

Stato:



Inviato il: 01/05/2017 09:33:24

CITAZIONE (calcola, 01/05/2017 08:49:52 ) Discussione.php?214335&16#MSG271


CITAZIONE
.io non commuto...


Neanche se devi usare carichi pesanti per lungo tempo? Secondo me non è una cosa da fare


I carichi pesanti, ovviamente, cerco di distribuirli durante le ore di sole, ma, considerato l'elevato amperaggio delle mie batterie, anche se, quando nelle restanti ore, capita di avere picchi assorbimento di 3,5-4KW (forno + phon, o situazioni del genere), della durata di una mezz'oretta al massimo, sinceramente, non mi preoccupo.

Viceversa, se per maltempo, mi trovo "nei pressi" del limite della soglia di rientro ad Enel e ho da accendere utenze energivore, semplicemente anticipo il ritorno a rete cambiando la soglia di utilizzo e lasciando la nuova impostazione fino al successivo switch...



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...

 

emilio

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:524

Stato:



Inviato il: 01/05/2017 13:16:05

Ok! Il tuo ragionamento è giusto in base alla tipologia e necessità dell'impianto. Per me è differente, devo lasciare tutto automatico , in modo tale che nessuno debba intervenire ,escluso naturalmente per le avarie, ora il carico è minimo, se in futuro dovesse aumentare e superare la soglia di 2,4Kw, allora l'impianto dovrebbe entrare per un certo tempo in Enel ,visto che la parte continua a 24V è adattata ai 100 A, e anche se fosse a 120 A nel caso in cui si stacca la batteria tramite l'interruttore termodinamico per un cortocircuito, l'inverter a sua volta non riesce più ad entrare in servizio ,perciò in tal caso necessita l'intervento manuale per il ripristino. Questo a giustificare il mio problema e tutte le sue complicazioni aggiuntive ,che detto sinceramente è anche un divertimento per la passione dell' elettronica.



---------------



 