Solare Fotovoltaico
Partitore di tensione per controllo batterie, APP per Android

VISUALIZZA L'ALBUM

Pag: (39)  < ...  33   34   35   36   37   [38]   39    (Ultimo Msg)


FinePagina

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 21/08/2017 16:51:54

Franco se ricordo bene tu hai 2 o 3 pip separati
Collegando la 220 del piu grosso sul secondo da questo ricarichi le agm e poi dal contatto secco con la soglia a 48 attivi il rele(piccolo)
per attivare un rele bello grosso diciamo 12volt 50A minimo

Altrimenti per fare il sistema ciruitale servono conduttori di una certa dimensione

Se ho capito bene vuoi caricare le 4v poi quando sono cariche passare alle agm la carica e usare queste fino a 48 volt per poi tornare alle 4v solo sotto i 48 (agm)



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/






 

Il_Salentino
GigaWatt


Utente
Msg:919

Stato:



Inviato il: 21/08/2017 17:05:22

Si Vincent avevo 3 PIP, ma ora ne ho 2 e comunque sono collegati tra loro nel senso che quando la tensione delle batterie al piombo collegate al PIP 3024 non è sufficiente, commuta su enel, ma la linea enel è quella alimentata dal PIP 4048MST a 48v. Io vorrei mantenere i 2 PIP, ma utilizzare le AGM sino allo smaltimento, risparmiando le nuove 4V 200Ah. Attualmente ho 1 regolatore del PIP a 48V senza pannelli, tanto la produzione è sufficiente per avere l'isola 24/24, ma quest'inverno sono intenzionato a collegare altri pannelli che ora sono in carica alle batterie per produrre l'energia necessaria e vorrei utilizzare le AGM se possibile e se si può realizzare qualcosa.



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 c...

 

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 21/08/2017 20:24:37

Salentino mi sebra il caso di aprire un nuovo post e spiegare meglio la tua situazione attuale e quello che vuoi ottenere



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/






 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2915

Stato:



Inviato il: 21/08/2017 20:59:15

CITAZIONE (Vincent, 21/08/2017 14:59:44 ) Discussione.php?214515&37#MSG595

Il generatore dicorrente
costante e quello con la resistenza corazzata giusto?

Si è quello al centro con la resistenza corazzata.
In pratica il primo riduttore porta la tensione da 48:60v a 18v e l'altro circuito la mantiene ad un valore costante di 700mA circa con una tensione da 0 a 15v circa.Questo mi permette di evitare problemi quando vi sono gli spunti di corrente richiesti dall'inverter,se non ci fosse il generatore a corrente costante il riduttore va in protezione e potrebbe guastarsi con le continue richieste di energia.

CITAZIONE (Vincent, 21/08/2017 14:59:44 ) Discussione.php?214515&37#MSG595

Ma cosi facendo non e piu switch

Devi la potenza in eccesso sulla resistenza mentre con i rele piloti la batteria giusta ... E corretto?

Immagino c e un interruttore sul 317 in modo da staccarlo quando non serve...


L'alimentatore e sempre switching da 48:60v fino alla tensione di 18 poi diventa un sistema con controllo lineare,ma si tratta nel peggiore dei casi di 2,5:3v è necessario per il problema che ti ho indicato sopra.
La logica di controllo non ha un punto di tutto spento,per il fatto che vi sara sempre una piccolissima differenza tra le batterie,ma si blocca quando è stato raggiunto il valore prossimo a 15v,la corrente scende verso 0 A



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2915

Stato:



Inviato il: 21/08/2017 21:15:56

Per i mosfet ho trovato l'inghippo,è un errore di concetto.
Polarizzavo i mosfet dalla tensione di batteria,invece devo polarizzarli dalla tensione dell'alimentatore.
C'è anche un 'altro problema,devo mettere dei diodi per evitare il ritorno di corrente da batteria verso l'alimentatore.Ora il circuito di commutazione l'ho già testato funziona,devo adattarlo al circuito che mi fa da disaccoppiamento.
Il problema dei diodi mi costringe ad utilizzare + spazio per l'elettronica e probabilmente dei dissipatori + costi per i schottky



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2915

Stato:



Inviato il: 21/08/2017 21:26:14

CITAZIONE (Vincent, 21/08/2017 16:51:54 ) Discussione.php?214515&38#MSG598

Franco se ricordo bene tu hai 2 o 3 pip separati
Collegando la 220 del piu grosso sul secondo da questo ricarichi le agm e poi dal contatto secco con la soglia a 48 attivi il rele(piccolo)
per attivare un rele bello grosso diciamo 12volt 50A minimo

Altrimenti per fare il sistema ciruitale servono conduttori di una certa dimensione

Se ho capito bene vuoi caricare le 4v poi quando sono cariche passare alle agm la carica e usare queste fino a 48 volt per poi tornare alle 4v solo sotto i 48 (agm)

Il Salentino, apri un post, ci sono tanti metodi per fare quello che vuoi tu e anche di semplici con gestione dello scambio al decimo di volt(spesa 5€),però hanno tutti un problema,il pip richiede sempre una batteria collegata e quando colleghi i vari banchi ti trovi con correnti di decine di amper che passano da una batteria all'altra



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 22/08/2017 02:53:37

Vabbe il fatto dei diodi me lo aspettavo ma che non avevi alimentato tutto il sistema di controllo (arduino escluso perche ha già i rele opto)da dopo il trasformatore di isolomento non no

effettivamente era difficile accorgersene senza uno schema stabilito a priori ma l importante e aver trovato l inghippo..

Ho trovato uno step down isolato ma da 12v 5a in caso dopo inserisco un buck se non trovo altro

I diodi credo scaldino per la corrente inversa che vuole tornare alla sorgente ? Non sta meglio nella batteria al caldo al riparo 0.8v di caduta di tensione? Sul circuito di alimentazione non di controllo tensione giusto?

Giusto per sapere i mos scaldano?
Hai fatto qualche misura di corrente o tensione



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/






 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15113

Stato:



Inviato il: 22/08/2017 16:00:57

CITAZIONE (Riccardo, 18/08/2017 22:20:57 ) Discussione.php?214515&37#MSG591

Mi sono accorto che.. l'equalizzazione con bassa corrente porta le batterie a valori di tensione molto più simili.Con correnti più elevate ho un delta V maggiore.



Se può servire, dal mio sistema di EQ non ho mai visto scorrere più di +/- 800mA a batteria, 20 batterie ciclicamente 4 ore a banco con EQ da maggio differenza 10/20mV a batt.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

inventoreinerba
GigaWatt


Utente
Msg:3680

Stato:



Inviato il: 22/08/2017 20:33:04

x vincent:no, i diodi non scaldano per la corrente inversa che vuole tornare alla sorgente. Scaldano solo per la corrente diretta e si calcola il calore generato in watt = v x I .(v =tensione ai capi del diodo da 0,3v a 1v solitamente ; I = corrente in ampere)


la stessa formula serve anche per calcolare di quanto scaldano i mos .

 

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 23/08/2017 07:08:09

CITAZIONE (inventoreinerba, 22/08/2017 20:33:04 ) Discussione.php?214515&38#MSG606

x vincent:no, i diodi non scaldano per la corrente inversa che vuole tornare alla sorgente. Scaldano solo per la corrente diretta e si calcola il calore generato in watt = v x I .(v =tensione ai capi del diodo da 0,3v a 1v solitamente ; I = corrente in ampere)


la stessa formula serve anche per calcolare di quanto scaldano i mos .


insomma non si puo scherzare minimamente XD
Comunque grazie inventore ero a conoscenza della legge di ohm e calcolo della potenza in watt e joule ... Quello che mi frega e il principio di kirchhoff il secondo ... X via dei calcoli il primo e un po piu immediato



Resto dell idea pero che i diodi sono dei veri prepotenti ...fanno andare la corrente solo in un senso certo poi dipenderà anche dalle tensioni anche per loro si trova il pane duro.



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/






 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2915

Stato:



Inviato il: 23/08/2017 21:40:55

CITAZIONE (Claudio, 22/08/2017 16:00:57 ) Discussione.php?214515&38#MSG605

CITAZIONE (Riccardo, 18/08/2017 22:20:57 ) Discussione.php?214515&37#MSG591
Mi sono accorto che.. l'equalizzazione con bassa corrente porta le batterie a valori di tensione molto più simili.Con correnti più elevate ho un delta V maggiore.



Se può servire, dal mio sistema di EQ non ho mai visto scorrere più di +/- 800mA a batteria, 20 batterie ciclicamente 4 ore a banco con EQ da maggio differenza 10/20mV a batt.

L'informazione dei 800mA mi è molto utile,il mio generatore di corrente costante è da 625mA 1,25 Volt /2 ohm = 0,625Amper .
Oramai testato sono 3 giorni che funziona interrottamente,però ho messo una aletta supplementare a quella della foto



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 24/08/2017 01:30:22

Se ho capito il regolatore ex tensione e un lm317 con una resistenza tra uscita e adj per erogare corrente fino a 1.5A 0.6 con la resistenza attuale,scalda parecchio?

Perche non inserire un mos a modo interruttore tra l alimentatore isolatoto e lm317 pulsando da programma by arduino

Sull uscita hai inserito un diodo immagino?



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/






 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2915

Stato:



Inviato il: 24/08/2017 12:03:06

CITAZIONE (Vincent, 24/08/2017 01:30:22 ) Discussione.php?214515&38#MSG609

Se ho capito il regolatore ex tensione e un lm317 con una resistenza tra uscita e adj per erogare corrente fino a 1.5A 0.6 con la resistenza attuale,scalda parecchio?

Si scalda un pò ma è normale deve dissipare nei peggiore dei casi (17,83-12,6)x0,625=3,26w.
Per utilizzarlo con Arduino devo inserire un sensore di corrente e creare un circuito di controllo con il software,si puo fare ma in questo momento sono nella fase di costruire un qualcosa di funzionante e semplice poi verranno le modifiche.E' mia intenzione continuare in modo da equalizzare tutte le 12 uscite che ho attualmente disponibili.Dovrò mettere un secondo mux per le uscite o passare dal wemos D1 ad altro con + pin di uscita.Poi pensavo ad un fase di desolfatazione con impulsi di 50:60v su batteria da 12v.
Il diodo dopo LM317 non serve, servono sulle batterie prima dei mosfet



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

inventoreinerba
GigaWatt


Utente
Msg:3680

Stato:



Inviato il: 24/08/2017 16:31:47

x vincent: scusa se ti ho preso sul serio quando scherzavi.
per la II legge di kirchhoff in quale caso non ti tornano i conti?

 

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 24/08/2017 20:27:54

Tranquillo inventore ci mancherebbe io sono dell idea che non si finisce mai di imparare e il modo migliore e confrontarsi

primo principio ai nodi corrente che entra = corrente che esce per sintetizzare

Il secondo neanche me lo ricordo ma aveva a che fare con il calcolo delle correnti nelle maglie giusto? Che in un circuito banale e ok ma in uno piu complicato (schizzofrenia).



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/






 