| Vincent
| Inviato il: 21/08/2017 16:51:54
|
Franco se ricordo bene tu hai 2 o 3 pip separati
Collegando la 220 del piu grosso sul secondo da questo ricarichi le agm e poi dal contatto secco con la soglia a 48 attivi il rele(piccolo)
per attivare un rele bello grosso diciamo 12volt 50A minimo
Altrimenti per fare il sistema ciruitale servono conduttori di una certa dimensione
Se ho capito bene vuoi caricare le 4v poi quando sono cariche passare alle agm la carica e usare queste fino a 48 volt per poi tornare alle 4v solo sotto i 48 (agm)
--------------- SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/
| | | | Il_Salentino
| Inviato il: 21/08/2017 17:05:22
|
Si Vincent avevo 3 PIP, ma ora ne ho 2 e comunque sono collegati tra loro nel senso che quando la tensione delle batterie al piombo collegate al PIP 3024 non è sufficiente, commuta su enel, ma la linea enel è quella alimentata dal PIP 4048MST a 48v. Io vorrei mantenere i 2 PIP, ma utilizzare le AGM sino allo smaltimento, risparmiando le nuove 4V 200Ah. Attualmente ho 1 regolatore del PIP a 48V senza pannelli, tanto la produzione è sufficiente per avere l'isola 24/24, ma quest'inverno sono intenzionato a collegare altri pannelli che ora sono in carica alle batterie per produrre l'energia necessaria e vorrei utilizzare le AGM se possibile e se si può realizzare qualcosa.
--------------- 1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 c...
| | | | Vincent
| Inviato il: 21/08/2017 20:24:37
|
Salentino mi sebra il caso di aprire un nuovo post e spiegare meglio la tua situazione attuale e quello che vuoi ottenere
--------------- SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/
| | | | Riccardo
| Inviato il: 21/08/2017 20:59:15
|
CITAZIONE (Vincent, 21/08/2017 14:59:44 )
Il generatore dicorrente
costante e quello con la resistenza corazzata giusto?
Si è quello al centro con la resistenza corazzata.
In pratica il primo riduttore porta la tensione da 48:60v a 18v e l'altro circuito la mantiene ad un valore costante di 700mA circa con una tensione da 0 a 15v circa.Questo mi permette di evitare problemi quando vi sono gli spunti di corrente richiesti dall'inverter,se non ci fosse il generatore a corrente costante il riduttore va in protezione e potrebbe guastarsi con le continue richieste di energia.
CITAZIONE (Vincent, 21/08/2017 14:59:44 )
Ma cosi facendo non e piu switch
Devi la potenza in eccesso sulla resistenza mentre con i rele piloti la batteria giusta ... E corretto?
Immagino c e un interruttore sul 317 in modo da staccarlo quando non serve...
L'alimentatore e sempre switching da 48:60v fino alla tensione di 18 poi diventa un sistema con controllo lineare,ma si tratta nel peggiore dei casi di 2,5:3v è necessario per il problema che ti ho indicato sopra.
La logica di controllo non ha un punto di tutto spento,per il fatto che vi sara sempre una piccolissima differenza tra le batterie,ma si blocca quando è stato raggiunto il valore prossimo a 15v,la corrente scende verso 0 A
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...
| | | | Riccardo
| Inviato il: 21/08/2017 21:15:56
|
Per i mosfet ho trovato l'inghippo,è un errore di concetto.
Polarizzavo i mosfet dalla tensione di batteria,invece devo polarizzarli dalla tensione dell'alimentatore.
C'è anche un 'altro problema,devo mettere dei diodi per evitare il ritorno di corrente da batteria verso l'alimentatore.Ora il circuito di commutazione l'ho già testato funziona,devo adattarlo al circuito che mi fa da disaccoppiamento.
Il problema dei diodi mi costringe ad utilizzare + spazio per l'elettronica e probabilmente dei dissipatori + costi per i schottky
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...
| | | | Riccardo
| Inviato il: 21/08/2017 21:26:14
|
CITAZIONE (Vincent, 21/08/2017 16:51:54 )
Franco se ricordo bene tu hai 2 o 3 pip separati
Collegando la 220 del piu grosso sul secondo da questo ricarichi le agm e poi dal contatto secco con la soglia a 48 attivi il rele(piccolo)
per attivare un rele bello grosso diciamo 12volt 50A minimo
Altrimenti per fare il sistema ciruitale servono conduttori di una certa dimensione
Se ho capito bene vuoi caricare le 4v poi quando sono cariche passare alle agm la carica e usare queste fino a 48 volt per poi tornare alle 4v solo sotto i 48 (agm)
Il Salentino, apri un post, ci sono tanti metodi per fare quello che vuoi tu e anche di semplici con gestione dello scambio al decimo di volt(spesa 5€),però hanno tutti un problema,il pip richiede sempre una batteria collegata e quando colleghi i vari banchi ti trovi con correnti di decine di amper che passano da una batteria all'altra
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...
| | | | | | | Claudio
| Inviato il: 22/08/2017 16:00:57
|
CITAZIONE (Riccardo, 18/08/2017 22:20:57 )
Mi sono accorto che.. l'equalizzazione con bassa corrente porta le batterie a valori di tensione molto più simili.Con correnti più elevate ho un delta V maggiore.
Se può servire, dal mio sistema di EQ non ho mai visto scorrere più di +/- 800mA a batteria, 20 batterie ciclicamente 4 ore a banco con EQ da maggio differenza 10/20mV a batt.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | inventoreinerba
| Inviato il: 22/08/2017 20:33:04
|
x vincent:no, i diodi non scaldano per la corrente inversa che vuole tornare alla sorgente. Scaldano solo per la corrente diretta e si calcola il calore generato in watt = v x I .(v =tensione ai capi del diodo da 0,3v a 1v solitamente ; I = corrente in ampere)
la stessa formula serve anche per calcolare di quanto scaldano i mos . | | | | Vincent
| Inviato il: 23/08/2017 07:08:09
|
CITAZIONE (inventoreinerba, 22/08/2017 20:33:04 )
x vincent:no, i diodi non scaldano per la corrente inversa che vuole tornare alla sorgente. Scaldano solo per la corrente diretta e si calcola il calore generato in watt = v x I .(v =tensione ai capi del diodo da 0,3v a 1v solitamente ; I = corrente in ampere)
la stessa formula serve anche per calcolare di quanto scaldano i mos .
insomma non si puo scherzare minimamente XD
Comunque grazie inventore ero a conoscenza della legge di ohm e calcolo della potenza in watt e joule ... Quello che mi frega e il principio di kirchhoff il secondo ... X via dei calcoli il primo e un po piu immediato
Resto dell idea pero che i diodi sono dei veri prepotenti ...fanno andare la corrente solo in un senso certo poi dipenderà anche dalle tensioni anche per loro si trova il pane duro.
--------------- SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/
| | | | Riccardo
| Inviato il: 23/08/2017 21:40:55
|
CITAZIONE (Claudio, 22/08/2017 16:00:57 )
CITAZIONE (Riccardo, 18/08/2017 22:20:57 ) Mi sono accorto che.. l'equalizzazione con bassa corrente porta le batterie a valori di tensione molto più simili.Con correnti più elevate ho un delta V maggiore.
Se può servire, dal mio sistema di EQ non ho mai visto scorrere più di +/- 800mA a batteria, 20 batterie ciclicamente 4 ore a banco con EQ da maggio differenza 10/20mV a batt.
L'informazione dei 800mA mi è molto utile,il mio generatore di corrente costante è da 625mA 1,25 Volt /2 ohm = 0,625Amper .
Oramai testato sono 3 giorni che funziona interrottamente,però ho messo una aletta supplementare a quella della foto
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...
| | | | Vincent
| Inviato il: 24/08/2017 01:30:22
|
Se ho capito il regolatore ex tensione e un lm317 con una resistenza tra uscita e adj per erogare corrente fino a 1.5A 0.6 con la resistenza attuale,scalda parecchio?
Perche non inserire un mos a modo interruttore tra l alimentatore isolatoto e lm317 pulsando da programma by arduino
Sull uscita hai inserito un diodo immagino?
--------------- SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/
| | | | Riccardo
| Inviato il: 24/08/2017 12:03:06
|
CITAZIONE (Vincent, 24/08/2017 01:30:22 )
Se ho capito il regolatore ex tensione e un lm317 con una resistenza tra uscita e adj per erogare corrente fino a 1.5A 0.6 con la resistenza attuale,scalda parecchio?
Si scalda un pò ma è normale deve dissipare nei peggiore dei casi (17,83-12,6)x0,625=3,26w.
Per utilizzarlo con Arduino devo inserire un sensore di corrente e creare un circuito di controllo con il software,si puo fare ma in questo momento sono nella fase di costruire un qualcosa di funzionante e semplice poi verranno le modifiche.E' mia intenzione continuare in modo da equalizzare tutte le 12 uscite che ho attualmente disponibili.Dovrò mettere un secondo mux per le uscite o passare dal wemos D1 ad altro con + pin di uscita.Poi pensavo ad un fase di desolfatazione con impulsi di 50:60v su batteria da 12v.
Il diodo dopo LM317 non serve, servono sulle batterie prima dei mosfet
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...
| | | | inventoreinerba
| Inviato il: 24/08/2017 16:31:47
|
x vincent: scusa se ti ho preso sul serio quando scherzavi.
per la II legge di kirchhoff in quale caso non ti tornano i conti? | | | | Vincent
| Inviato il: 24/08/2017 20:27:54
|
Tranquillo inventore ci mancherebbe io sono dell idea che non si finisce mai di imparare e il modo migliore e confrontarsi
primo principio ai nodi corrente che entra = corrente che esce per sintetizzare
Il secondo neanche me lo ricordo ma aveva a che fare con il calcolo delle correnti nelle maglie giusto? Che in un circuito banale e ok ma in uno piu complicato (schizzofrenia).
--------------- SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/
| |
| | |
|