Solare Fotovoltaico
Impianto ad isola senza pannelli e con 2 generatori

VISUALIZZA L'ALBUM

Pag: (16)  < ...  7   8   9   [10]   11   12   13  ...>    (Ultimo Msg)


FinePagina

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2910

Stato:



Inviato il: 01/06/2017 23:31:38

Quando spegnerai l'inverter a fine stagione ti devi ricordare di spegnere prima il carica batterie, è in prossimità dell'inverter!?
Se le batterie vanno in tilt l'inverter si spegne e non da nemmeno più tensione lato 230v. Ma tanto di batterie ne hai fin che vuoi



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

Morandi
Watt


Utente
Msg:80

Stato:



Inviato il: 01/06/2017 23:32:46

Ancora una cosa, l'ordine di accensione dei frigoriferi impostabile sui relays ritardati finder: mi conviene partire da quello più potente o da quello meno potente. Ho messo 3 minuti tra uno e l'altro.

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2910

Stato:



Inviato il: 01/06/2017 23:37:45

Non mi sembra un sistema che può funzionare in tutte le situazioni.
L'inverter non ha problemi come macchina, diventa un problema per l'inverter se le batterie sono in pessimo stato.



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

Morandi
Watt


Utente
Msg:80

Stato:



Inviato il: 01/06/2017 23:40:12

CITAZIONE (Riccardo, 01/06/2017 23:37:45 ) Discussione.php?214611&10#MSG137

Non mi sembra un sistema che può funzionare in tutte le situazioni.
L'inverter non ha problemi come macchina, diventa un problema per l'inverter se le batterie sono in pessimo stato.


Si resettano quando passo dal pramac all'inverter, poi ripartono uno dopo l'altro.

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2910

Stato:



Inviato il: 01/06/2017 23:44:16

Li utilizzavi già prima perchè ti saltava il magneto termico?



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

Morandi
Watt


Utente
Msg:80

Stato:



Inviato il: 01/06/2017 23:47:25

CITAZIONE (Riccardo, 01/06/2017 23:44:16 ) Discussione.php?214611&10#MSG139

Li utilizzavi già prima perchè ti saltava il magneto termico?


No, ma prima passando da Pramac a Honda o vice sovente "stallavano" i compressori. Già che ci sono.

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2910

Stato:



Inviato il: 01/06/2017 23:52:55

Ma sono celle frigo? da quanti W per 4 frighi servono batterie in buono stato



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2910

Stato:



Inviato il: 01/06/2017 23:56:23

Hai detto che hai letto il manuale,devi mettere l'impostazione di scambio utilizzando quella con il tempo più alto



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

Morandi
Watt


Utente
Msg:80

Stato:



Inviato il: 01/06/2017 23:57:20

CITAZIONE (Riccardo, 01/06/2017 23:52:55 ) Discussione.php?214611&10#MSG141

Ma sono celle frigo? da quanti W per 4 frighi servono batterie in buono stato


Ancora batterie?! Ok, imposto relays a random.
Buona vita

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2910

Stato:



Inviato il: 02/06/2017 00:15:07

Tutti gli inverter in caso di batterie in cattivo stato con forti carichi hanno questo comportamento:i circuiti di stabilizzazione della tensione a 230 v vanno in calo per il problema del forte carico,il circuito di stabilizzazione da comando al convertitore di bassa tensione di aumentare l'energia disponibile.Visto che la tensione e bassa per ottenere lo stesso livello di potenza il circuito aumenta la corrente,questo aumento di corrente fa abbassare ancora di più il valore di tensione.questo continua fino o all'inserimento della protezione o nel caso di variazioni troppo repentine alla distruzione dello stadio di conversione Le batterie devono essere in buono stato per aver energia e in questo caso la variazione di tensione e minimale. Bn



Modificato da Riccardo - 02/06/2017, 06:31:52


---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

Morandi
Watt


Utente
Msg:80

Stato:



Inviato il: 02/06/2017 22:55:55

CITAZIONE (Riccardo, 02/06/2017 00:15:07 ) Discussione.php?214611&10#MSG144

Tutti gli inverter in caso di batterie in cattivo stato con forti carichi hanno questo comportamento:i


No, è solo il relays visto che lo fa anche tra Pramac e Honda.
Adesso si spengono e poi in tutta tranquillità ripartono.

 

Morandi
Watt


Utente
Msg:80

Stato:



Inviato il: 02/06/2017 23:28:26

Ok che era il primo collegamento ma alle 12 la ricarica via "solare" dei 200 Ah era già terminata. Il ponte a diodi era bello bollente però, tensione mai scesa sotto ai 65 Vdc a fine carica era su 70.
Ho lasciato flooded per il momento, 60A totali, 10A utility.
Alle 17 c'erano 18 gradi nel capanno, 2 congelatori in moto e la vetrinetta e le ventole ferme. Batterie non borbottano, 54V. Silenzio totale.
Ho disabilitato pure i beep via software!

 

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 03/06/2017 02:36:44

Bene quindi funziona???

Come disse lo scenziato pazzo

E' Vivooo



come hai collegato l ingresso 220 lato inverter?

Il ponte di diodi e alettato spero credo gia tu lo sappia ma ti abbandonano facilmente se lavorano a temp troppo alte e cmq > temp < pot



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/






 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2910

Stato:



Inviato il: 03/06/2017 06:46:33

Morandi,vedo che di tutte le raccomandazioni fatte non ne hai prese in considerazione una(nemmeno quella delle batterie corrente di carica),per far partire l'inverter non c'è problema e farlo durare il problema



Modificato da Riccardo - 03/06/2017, 06:52:59


---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

Morandi
Watt


Utente
Msg:80

Stato:



Inviato il: 03/06/2017 14:48:02

CITAZIONE (Vincent, 03/06/2017 02:36:44 ) Discussione.php?214611&10#MSG147

Bene quindi funziona???

Come disse lo scenziato pazzo

E' Vivooo



come hai collegato l ingresso 220 lato inverter?

Il ponte di diodi e alettato spero credo gia tu lo sappia ma ti abbandonano facilmente se lavorano a temp troppo alte e cmq > temp < pot


Questa mattina i congelatori giravano allegramente, l'honda non si è dovuto avviare, l'inverter non è esploso, il simpatico tool segna batteria 65%, batterie staccate dalla corrente floating alle 17 di ieri.
L'inverter è collegato all'honda con cavi di Cu al 99% di 4mmq e guaina in PVC, lunghezza 5,5 metri, stretto nei morsetti di rame-berilio con un cacciavite a croce Pozidrive marca Beta.
Non è ponte, sono diodi singoli a bullone collegati a dei quadrotti di alluminio piatti 15cmx15cm, 6 messi uno dopo l'altro.

 
 InizioPagina
 

Pag: (16)  < ...  7   8   9   [10]   11   12   13  ...>    (Ultimo Msg)

Versione Completa!

Home page     TOP100-SOLAR    Home page forum