Vincent
| Inviato il: 21/07/2017 19:49:20
|
Il link del cavo?
Ha una voc di 105 volt come i primi genius mppt le ventole girano un po piu veloce firmware 51.20 o 51.30 credo
La ventola e anche x tenere fresche le batterie e espellere l aria calda piu velocemente
Mi sa che il cavo dovrai adattarlo :/
--------------- SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/
| |
| | Claudio
| Inviato il: 22/07/2017 00:07:06
|
Esatto con data produzione 10 Ottobre 2014 e 50A di PV e 105V di VOC potrebbe essere MPPT perché i PWM, tutti, hanno 90V di VOC.
Le ventole vanno a manetta fino alla 52.29, dalla 52.30 in poi la velocità varia in base all'assorbimento AC.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Claudio
| Inviato il: 22/07/2017 00:41:30
|
C'è comunque un modo semplice per saperlo,
Come sono collegati i pannelli??
Dato che la loro (Imp/A) è 8.27A, la (Vmp/V) 29.38 e la (Voc/V) è 37.30V se fossero serie da 3 avremmo quasi 112V troppo per il tuo regolatore, però ci potrebbe quasi stare.
Ma supponiamo di avere serie da 2 dovresti avere 6 paralleli per un totale max di 49.62A e tensione massima 58.76V troppo poca per caricare adeguatamente le batterie, dato che tale tensione verrebbe raggiunta per poche ore o minuti al giorno.
Se invece serie da 3 avresti 33A massimi con una (Vmp/V) massima di lavoro 88.14V perfetta e 33A di corrente massima.
Ora se fosse un PWM non vedresti mai più di 33A se invece fosse un MPPT vedresti 40/45A, hai mai visto 40/45A di produzione PV??
E' indispensabile sapere come sono collegati i pannelli, serie da 2 o da 3??
Modificato da Claudio - 22/07/2017, 00:46:12
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Claudio
| Inviato il: 22/07/2017 00:57:24
|
Ho notato un particolare che potrebbe far pensare a un PWM, strano sull'etichetta 105V sui morsetti 90V???
Urge conoscere il collegamento pannelli.
Immagine Allegata: gianila nur.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Vincent
| Inviato il: 22/07/2017 05:18:20
|
Piccola sbirciata dentro?
--------------- SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/
| | | | Vincent
| Inviato il: 22/07/2017 05:24:56
|
Ricordo che i primi genius mppt erano con voc a 105 questo e sicuro sara stato una versione intermedia perche poi gli mppt sono tutti 60A su quella linea c e da dire che ****** li ha anche castrati in un certo senso perche certe versioni non esistevano in realta sono 3 macchine con nome diverso ma tutte uguali
A questo punto apri il pannello frontale se e simile a questo e mppt
Immagine Allegata: maxresdefault (1).jpg
--------------- SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/
| | | | Vincent
| Inviato il: 22/07/2017 05:39:31
|
Dal service manual
2 mppt 1 pwm
Immagine Allegata: Screenshot_20170722-053813.jpg
--------------- SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/
| | | | gianila nur
| Inviato il: 22/07/2017 07:59:39
|
Allora per i panneli più tardi vedo come sono collegati.Devo andare a casa da mia sorella e fare una foto dal suo terrazzo.Sul tetto non ci salgo!No non ho mai viso 40/45A di produzione PV. Massimo che ho visto intorno ai 26 PV!Non riesco a staccare il pannello frontale non ho lo spazio per svitare tutte le viti! Questo è il cavo che ho ordinato:
DB 9 PIN RS232 seriale a RJ45 ADATTATORE CAVO ETHERNET PORTA Cisco Console - 1.5 Metro
Modificato da gianila nur - 22/07/2017, 09:30:38
---------------
| | | | gianila nur
| Inviato il: 22/07/2017 08:47:14
|
Comunque sto valutando di cambiare Inverter.Non è detto che poi lo faccia ma voglio avere in mano tutte le opzioni.Se dovessi decidere di cambiarlo che inverter mi consigliate per ottenere il massimo dal mio impianto?
---------------
| | | | Claudio
| Inviato il: 22/07/2017 10:23:05
|
CITAZIONE (gianila nur, 22/07/2017 07:59:39 )
DB 9 PIN RS232 seriale a RJ45 ADATTATORE CAVO ETHERNET PORTA Cisco Console - 1.5 Metro
Non va bene
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Claudio
| Inviato il: 22/07/2017 10:29:45
|
cavo inverter
Immagine Allegata: Cavo inverter.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Claudio
| Inviato il: 22/07/2017 10:34:20
|
Cavo Cisco
Immagine Allegata: CiscoConsole9.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Claudio
| Inviato il: 22/07/2017 10:38:05
|
Vincent è un 2014 senza alettatura sopra è sicuramente PWM, che dici può essere??
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Vincent
| Inviato il: 22/07/2017 11:47:52
|
Azz... E vero claudio credevo l aveva l alettatura sono andato a rvedere la foto... XD
E il primo in alto PWM quella targhetta trae in inganno
Se vuoi rimanere sulla stessa linea direi il pip mppt nuovo e hai un netto miglioramento della produzione fai togli metti i fili passo passo e te lo monti in 5 min
come pensavo il cavo non va bene
--------------- SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/
| | | | gianila nur
| Inviato il: 22/07/2017 11:56:42
|
Foto impianto:
Immagine Allegata: IMG_20170722_114203357.jpg
---------------
| |
| | |
|
Versione Completa!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|