Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2915

Stato:



Inviato il: 01/07/2017 16:23:59

Franco,devi raffereddare quel locale batterie,ti stai preoccupando dell'inverter e tra 2 anni butti le batterie.se nel locale hai 38 gradi come dicevi in altri post le batterie saranno a 40:45 ti stanno lasciando
La temperatura del locale è molto importante



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

Il_Salentino
GigaWatt


Utente
Msg:919

Stato:



Inviato il: 01/07/2017 16:34:11

Le batterie Riccardo potrebbero non essere un problema, oltre al ventilatore verticale che attualmente serve a raffreddare l'ambiente, ma è direzionato verso le batterie, le stesse, dovesse perdurare questa temperatura, le posso spostare fuori sotto i pannelli e quando piove sono al riparo. Stavo valutando 1 problema alla volta quello delle batterie ha già una soluzione e qualche giorno a 30-38° non credo che le distrugge subito, mentre se l'inverter supera la temperatura và in fault e si blocca l'impianto. Non è così? se sbaglio correggimi. Ciao



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 c...

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2915

Stato:



Inviato il: 01/07/2017 16:41:36

Si è cosi,pero qui al Nord è arrivata un po d'acqua e di frescoFaccine/cold.gif,da te non ancora mi sembraFaccine/sweatdrop.gif
Quell'estrattore bianco che hai messo nella parte bassa,se lo posizioni sulla destra dovrebbe raffreddare di più li c'è il dissipatore della parte di potenza,sulla sinistra c'è una grossa bobina



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

Il_Salentino
GigaWatt


Utente
Msg:919

Stato:



Inviato il: 01/07/2017 16:57:30

Riccardo i risultati si vedono; l'impianto sta assumendo un aspetto sempre più consono alle mie esigenze. e se riuscirò ad abbassare la temperatura dell'inverter con la ventola che ho ordinato, consigliatami da Vincent, potrei essere contento dei risultati raggiunti, avendo fatto quasi tutto da me. Il supporto di mio nipote è stato nel montare i pannelli amorfi che dovevano essere collegati come da disegno fattomi dal venditore e mio nipote che aveva già fatto impianti con conto energia sapeva come fare. Successivamente le modifiche gliele ho indicate io che di isola non conosce molto. Sto aspettando che mi prepari l'interruttore quadripolare che servirà a commutare l'impianto quando devo fare dei lavori senza restare senza energia per il tempo delle modifiche. L'interruttore ha la posizione 1 che alimenta l'isola, la posizione 0 stacca tutto, la posizione 2 commuta su enel. Non lo ha montato ancora perchè essendo lo stesso da 16A aveva paura che potesse rompersi con l'invrter da 5000. Rassicuratolo che il massimo carico non supera i 2000W, sto aspettando che venga a montarlo. Come vedi mi sto informando perchè sto valutando la possibilità o di spostare l'inverter su una parete più ventilata oppure spostarlo fuori dalla stanzetta e realizzare un armadio a muro per l'inverno. Questi sono i dati di giugno



Immagine Allegata: giugno17.JPG
 
ForumEA/R/giugno17.JPG



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 c...

 

Il_Salentino
GigaWatt


Utente
Msg:919

Stato:



Inviato il: 01/07/2017 17:08:59

Si Riccardo mi sono accorto che spostandola la temperatura dell'inverter si abbassava di 1°. La foto l'avevo fatta prima, Quell'estrattore lo uso in inverno nel camino ed avendolo fermo lo utilizzo ora. Anche se sulla destra non cambia granchè, la temperatura a raggiunto i 70° alle 14,20 per poi abbassarsi a 68° attualmente, ma fuori c'è un sole stupendo, per fortuna che il vento tira da tramontana altrimenti non si poteva stare. Ne approfitto per allegare la foto del mese di giugno dalla quale si evince che sono ad isola 24/24 ed il prelievo dal gestore per lavatrice e pompa di sollevamento per il mese giugno è stato di 31 Kw.



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 c...

 

Il_Salentino
GigaWatt


Utente
Msg:919

Stato:



Inviato il: 01/07/2017 17:12:07

Avevo sbagliato foto questa è quella giusta



Immagine Allegata: mensilegiugno.JPG
 
ForumEA/R/mensilegiugno.JPG



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 c...

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2915

Stato:



Inviato il: 01/07/2017 17:14:27

I risultati ci sono!Comunque le stringhe vanno fatte da 3 pannelli con celle da 60, probabilmente sarebbero ancora migliori nei mesi con meno insolazione.Utilizzi il distacco/passaggio a rete con 49 o 48 v
Io questo mese mi sono fermato a 432 kwh di autoconsumo e sono sempre stato in isola,ma questi sono mesi buoni per tutti sia nord che sud.
Il sole da me è dalle 7:00 alle 18:30



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

Il_Salentino
GigaWatt


Utente
Msg:919

Stato:



Inviato il: 01/07/2017 17:28:47

Riccardo, devo sistemare i cavi dei 12 pannelli che ho sostituito lunedì; ne ho tolti 4 con vetro rotto e ne ho messi 4 usati, ma perfetti, la produzione è migliorata, ma non stanno producendo come dovrebbero, sarà la posizione in cui si trovano e l'inclinazione, in inverno producevano più degli amorfi, mentre ora sino alle 9 producono più i poli, ma dopo gli amorfi superano in produzione. Se collegandoli a 3 ottengo più produzione alzando la tensione da 60 a 90V, appena sistemo i cavi con delle fascette per sollevarli e fissarli al telaio, ne approfitto per cambiare collegamenti. Da me la produzione va dalle 5,00 alle 20,00 attualmente, dopo varierà in funzione della durata del giorno



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 c...

 

Il_Salentino
GigaWatt


Utente
Msg:919

Stato:



Inviato il: 01/07/2017 17:32:38

Dalla foto si vede la produzione dei pannelli, il primo regolatore sono gli amorfi, il 2° i poli ed il terzo 12 pannelli con il vetro rotto orientati ad ovest.
Il ritorno ad enel è settato a 48V, ma in questo periodo non scende mai sotto i 49, vado a letto e le batterie sono ancora a 50V ed io vado a letto dopo le 24,00



Immagine Allegata: produzione.JPG
 
ForumEA/R/produzione.JPG



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 c...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15112

Stato:



Inviato il: 01/07/2017 17:44:15

Franco, usando un MPPT con campo di lavoro 60V/115V più stai verso i 115V meglio è sia in estate che in inverno.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

cristian
Watt


Utente
Msg:36

Stato:



Inviato il: 01/07/2017 17:46:18

http://



Immagine Allegata: IMG_20170630_230807.jpg
 
ForumEA/R/IMG_20170630_230807_1.jpg



---------------



 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2915

Stato:



Inviato il: 01/07/2017 17:47:54

Il consumo del Fotoboiler 110kwh



Immagine Allegata: ri.JPG
 
ForumEA/R/ri.JPG



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15112

Stato:



Inviato il: 01/07/2017 17:49:45


cristian
Ma cosi sono tutti in serie, non è possibile, avresti 30V x 14 = 420V il regolatore salta fuori dalla finestra!!!



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2915

Stato:



Inviato il: 01/07/2017 17:54:42

CITAZIONE (Il_Salentino, 01/07/2017 17:32:38 ) Discussione.php?214679&3#MSG38

Dalla foto si vede la produzione dei pannelli, il primo regolatore sono gli amorfi, il 2° i poli ed il terzo 12 pannelli con il vetro rotto orientati ad ovest.
Il ritorno ad enel è settato a 48V, ma in questo periodo non scende mai sotto i 49, vado a letto e le batterie sono ancora a 50V ed io vado a letto dopo le 24,00

Come ti dicevo la carica del secondo regolatore(poli) si vede che è maggiore dalle 8-9 di mattina quando sei in sottoscarica,poi la tensione di batteria sale e non possono dare la loro potenza con 60 v su MPPT.
Confermata la teoria dal grafico



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15112

Stato:



Inviato il: 01/07/2017 18:00:23

Devono essere serie da 3 e poi le serie tutte in parallelo.



Immagine Allegata: Stringhe.jpg
 
ForumEA/R/Stringhe.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 