emuland
| Inviato il: 23/03/2020 14:41:35
|
le mie batterie al piombo (Pzb da trazione)
3. Effetti della temperatura sulla capacità
La capacità delle batterie trazione è considerata per temperature di 30°C. Se durante un
test di capacità, i gradi sono diversi da 30°C, la capacità dev’essere equalizzata a 30°C
usando la seguente formula:
-TOP CODE-
-BOTTOM CODE-
Са – Capacità reale.
С – Capacità misurata
Тср. –Temperatura media durante il test
La capacità reale può essere calcolata in questi modi:
- Con l’aumentare della temperatura sopra i 30°C, la capacità misurata dev’essere
aumentata di 0.6% per ogni grado
- Con il diminuire della temperatura sotto i 30°C, la capacità misurata dev’essere
diminuita di 0.6% per ogni grado
--------------- 4A per mmq per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon! Venite fuori alla festa!
| |
| | Claudio
| Inviato il: 23/03/2020 14:43:02
|
Si comincia ad attingere dalle batterie circa alle 16 e il regolatore stacca i pannelli verso le 19, il sole è ancora basso e sparisce oltre una casa.
Modificato da Claudio - 23/03/2020, 14:52:03
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Claudio
| Inviato il: 23/03/2020 14:45:45
|
CITAZIONE (Vad kilowatt, 23/03/2020 14:39:36 )
Di solito massimo fino alle 21:00 per un 400w in circa per quello mi sembra poco
Se hai le batt. a 18° non è poco è giusto.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Claudio
| Inviato il: 23/03/2020 14:51:26
|
Durata
Immagine Allegata: Durata.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Vad kilowatt
| Inviato il: 23/03/2020 15:09:05
|
Allora lascio così che se no faccio qualche ca gata
--------------- 12 pannelli 285w inverter advance 5000 va
| | | | emuland
| Inviato il: 23/03/2020 15:15:06
|
il mio script "SAVETHEBATTERY" fa così:
if (BATTERY+0 < 24) then
Enel = 'On'
stato="ENEL"
print ("Ritorno ad ENEL")
end
if (BATTERY+0 > 29.5) then
stato="BATTERIA"
ENEL = 'Off'
print ("Passo a Batteria")
end
if (BATTERY+0 > 24)and (BATTERY+0<29.8) then
print ("RESTO A "..stato)
end
--------------- 4A per mmq per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon! Venite fuori alla festa!
| | | | Vad kilowatt
| Inviato il: 23/03/2020 15:20:41
|
Io non sono mai arrivato a quel ora
--------------- 12 pannelli 285w inverter advance 5000 va
| | | | Claudio
| Inviato il: 23/03/2020 15:54:20
|
Tu hai un teorico di 9600Wh metti di sfruttare il 50%, sempre teorico, puoi attingere 4800Wh, ora domanda, quanto consumi dalle 19 alle 7?
Se dici che hai un consumo di 400Wh per 12 ore sei tirato per i capelli 400*12=4800Wh ma con batterie a 25° almeno, ma con le perdite di resa che sono sicuramente intorno al 18/20% non ci arriverai mai.
Anche con batt. a 25/28° arriverai alle 12 massimo massimo all'una.
Modificato da Claudio - 23/03/2020, 15:59:44
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Vad kilowatt
| Inviato il: 23/03/2020 18:57:55
|
adesso mi e arrivato email dal Lucibus e voglio provare un mese gratis a vedere come va che gia con la modifica che o fato ce un grande diferenza
--------------- 12 pannelli 285w inverter advance 5000 va
| | | | Vad kilowatt
| Inviato il: 23/03/2020 19:03:33
|
un tuo parere se io decido di metere una baterria TESLA 3,2kw e possibile metere a questo inverter e se e possibile quale diferenza a la TESLA a AGM
--------------- 12 pannelli 285w inverter advance 5000 va
| | | | Claudio
| Inviato il: 23/03/2020 23:21:53
|
AGM e Lipo non c'è paragone, ma nemmeno nel prezzo!!!
Immagine Allegata: Powerwall.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Claudio
| Inviato il: 23/03/2020 23:25:11
|
Tieni presente che le Tesla funzionano a 220Vca non a 48Vdc e all'interno hanno un inverter proprietario LINK
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Claudio
| Inviato il: 23/03/2020 23:30:57
|
Con quella cifra ne prendi 7 di queste LINK totale 16800Wh di qui 14000Wh totalmente disponibili.
Modificato da Claudio - 23/03/2020, 23:34:00
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Vad kilowatt
| Inviato il: 24/03/2020 06:55:22
|
Non lio mai notato quel modello si po aplicare a quello che o, o devo stacare questi esistenti, io ce o fatto caso chi il venditore e a Verona da dove sono io appena si sblocca sto casino faccio un salto a informarmi