Claudio
| Inviato il: 18/07/2017 16:38:48
|
Franco qui LINK trovi al 1.11 ma non cambia molto dalla 1.10Sp1
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| |
| | Claudio
| Inviato il: 18/07/2017 16:50:28
|
Perdonami Franco non capisco perché tieni il Float a 57.3V quando le SLA 200 dicono 2.27V cella a 20° = 54.48V, in quel locale avrai sicuramente più di 20°, quindi il Float deve essere ancora meno, se le tieni a 57.3V solo per vedere i pannelli produrre continueranno ad assorbire in eterno e le cuoci.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Claudio
| Inviato il: 18/07/2017 16:51:05
|
FIAMM 4SLA200
Perdonami ma io soffro a veder trattare male le batterie.
Immagine Allegata: Fiamm SLA200.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Vincent
| Inviato il: 18/07/2017 16:51:19
|
Per velocizzare la diagnosi metti uno screen della configurazione di watch power
--------------- SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/
| | | | Vincent
| Inviato il: 18/07/2017 17:04:55
|
Magari e qualche ciclo di scarica e ricarica profonda
le tiene 1 2 giorni e poi ricambia ... La cosa importante e che puo modificarli
Poi mette quello che ritiene meglio 53 54 55 volt 57 solo x poco (te lo sconsiglio) per il bulk va bene 57~58
--------------- SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/
| | | | Il_Salentino
| Inviato il: 18/07/2017 18:42:17
|
Perdonatemi, siccome ho trovato il modo per modificare i valori, intervenendo direttamente dal display dell'inverter, e poichè vorrei sfruttare il più possibile il sole, lascerò a 58,3 il Bulk e magari dopo qualche giorno rimetto il float a 54,5. Claudio sai benissimo che il venditore mi ha consigliato, una tantum, di caricare le batteria a 60V.
--------------- 1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 c...
| | | | Il_Salentino
| Inviato il: 18/07/2017 18:44:49
|
CITAZIONE (Claudio, 18/07/2017 16:38:48 )
Franco qui LINK trovi al 1.11 ma non cambia molto dalla 1.10Sp1
Claudio io Watchpower lo uso solo per modificare i parametri che con lcb non lo posso fare, sembra che il firmware non lo consente, mi dà sempre problemi di connessione come ad altri e se devo modificare i settaggi, lancio WP e dopo lo chiudo.
--------------- 1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 c...
| | | | Riccardo
| Inviato il: 18/07/2017 18:58:41
|
Il Salentino,su watchpower devi entrare come administrator poi fa le modifiche che vuoi, user e valori
Immagine Allegata: 44.JPG
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...
| | | | Riccardo
| Inviato il: 18/07/2017 19:01:35
|
Quando usi watchpower e poi vuoi usare un 'altro software devi riavviare il pc altrimenti watchpower rimane collegato sulla COM e l'altro software non la può usare
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...
| | | | Riccardo
| Inviato il: 18/07/2017 19:21:23
|
il Salentino,sulle mie impostazioni ho 48v per il ritorno alla rete,questo perche uso degli alimentatori per evitare le commutazioni impostati a 48,8v. Ti conviene impostare 49 v sul tuo inverter e ogni tanto fare una scarica come suggerito da Vincent,metti 48v,però lo devi controllare
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...
| | | | Claudio
| Inviato il: 18/07/2017 22:49:13
|
CITAZIONE (Il_Salentino, 18/07/2017 18:42:17 )
Claudio sai benissimo che il venditore mi ha consigliato, una tantum, di caricare le batteria a 60V.
Sbagliatissimo, sono AGM non ad acido libero, ma se te l'ha detto lui responsabilità sua, o è un mago o ne sa meno di niente.
Però le hai pagate tu e sono tue.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Claudio
| Inviato il: 18/07/2017 22:51:26
|
CITAZIONE (Riccardo, 18/07/2017 19:01:35 )
Quando usi watchpower e poi vuoi usare un 'altro software devi riavviare il pc altrimenti watchpower rimane collegato sulla COM e l'altro software non la può usare
Riccardo non serve riavviare, basta chiudere da gestione attività.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Claudio
| Inviato il: 18/07/2017 22:55:30
|
E come scritto sull'etichetta 77°F equivalgono a 25°C = 54.24V
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Vincent
| Inviato il: 18/07/2017 22:57:34
|
A 60 volt in inverno forse a ~10° o giu
Il problema e il surriscaldamento di solito le agm se scaldano piu di 35~40 (operating temp la trovi scritta nei dtasheet) vuol dire che lavorano fuori parametri e le puoi rompere/rovinare ... Poi e logico se ci sono 2 gradi che ti servono 60 volt per farle caricare ... a 2 gradi la capacita reale scende comunque...
Misura la temperatura .. Se troppo alta >36 40° scendi il float il bulk se 58 lo mantiene x 2 3 ore ok basta la batterie non è troppo calda ....
57 x il float forse in inverno nei giorni nuvolosi...
--------------- SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/
| | | | Claudio
| Inviato il: 18/07/2017 23:04:13
|
Non capisco che nozioni abbia il venditore, vende batterie AGM del 2009 come nuove e consiglia carice da surriscaldamento, davvero non capisco, una volta asciutte si buttano.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| |
| | |
|