Solare Fotovoltaico
Problema con Inverter MPPT PIP4048 e batteria FIAMM

VISUALIZZA L'ALBUM

Pag: (9)   [1]   2   3   4   5   6  ...>    (Ultimo Msg)


FinePagina

cybersyx
Watt


Utente
Msg:57

Stato:



Inviato il: 20/09/2017 14:58:18

Salve a tutti ragazzi, sono qui per chiedere il vostro aiuto sulla configurazione di un inverter MPPT PIP4048.
Ho nove pannelli solari da 230W l'uno collegati a stringhe di tre (totale tre stringe) collegati all'inverter. Prima avevo collegato 12 batterie FIAMM 4sla200 in serie ma ho cominciato a notare che la durata delle batterie era sempre minore. Dai test effettuati dal venditore le batterie si sono rovinate senza un apparente motivo. I parametri di carica visibili da WatchPower erano Buk charging voltage (C.V Voltage) 57.6 Float charging voltage 52.8 Back to grid 46V Max charging current 20A Back to discharge current 54V. Ho riconsegnato le batterie al venditore per altri test e nel frattempo ho collegato 4 FIAMM 12FIT100/19 settate in questo modo Buk charging voltage (C.V Voltage) 57.6 Float charging voltage 54.5 Back to grid 47V Max charging current 10A Back to discharge current 50V ma ho notato che il valore Battery Voltage salve lo stesso a 56V e mi sembra eccessivo anche se il valore di scarica è settato a 50V e infatti ho notato che i poli delle batterie durante la carica da fotovoltaico si scaldano. Adesso sto utilizzando io settaggi sbagliati oppure l'inverter può essere difettoso? Ho chiesto a diverse persone e mi hanno confermato che i valori sono giusti.

Grazie a tutti per l'aiuto.

 

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 20/09/2017 15:24:50

Le 4 sla 200 cosa sono acido libero?

Che scaldino durante la carica e normale

Ti invito a indicare i parametri cosi

1 = sbu
2 = ...

Hai il 4= use ?

Questo battery voltage salve e il 13 o il 12?



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/






 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15101

Stato:



Inviato il: 20/09/2017 15:24:56

Ciao cybersyx, se le scarichi fino a 46V durata 6 mesi, garantito TUTTE.
I parametri delle FIT100 sono Bulk 57.6V, Float 54,4V carica e scarica in C10, quindi da 4 FIT in serie massimo prelievo 10/12A per un massimo di 2/3 ore.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15101

Stato:



Inviato il: 20/09/2017 15:27:10

Vincent sono queste LINK, sono per uso tampone UPS.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 20/09/2017 15:28:45

Ok le batterie sono agm la tensione di float era troppo bassa direi non ho il datashet davanti ma un float di 52.8 e troppo basso
In oltre ogni tanto e bene fargli fare un ciclo di scarica e ricarica completa



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/






 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15101

Stato:



Inviato il: 20/09/2017 15:30:44

Giusto.
Le ha scaricate a 46V quanto durano?? per me butta anche le FIT100

Se carichi 10A su un banco di 4 FIT100 in serie i poli non si devono scaldare, assolutamente, se si scaldano c'è un problema o di cavi o di capicorda.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15101

Stato:



Inviato il: 20/09/2017 15:35:18

cybersyx metti la foto delle due pagine di WatchPower



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

cybersyx
Watt


Utente
Msg:57

Stato:



Inviato il: 20/09/2017 15:36:12

Allora ragazzi, innanzi tutti grazie per le celeri risposte. Esaminiamo prima la questione delle 12fit100 che attualmente sono collegate. I parametri settati in bulk 57.6 e float in 54.4. Back to grid a 47 e discharge a 50. Il battery voltage arriva a 57V e mi sembra eccessivo. Per adesso questa è la questione.

 

cybersyx
Watt


Utente
Msg:57

Stato:



Inviato il: 20/09/2017 15:42:09

http://www.gerardostravato.com/solare/2.pnghttp://www.gerardostravato.com/solare/1.png

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15101

Stato:



Inviato il: 20/09/2017 15:42:21

Assolutamente no, deve raggiungere 57.6V e restarci anche 2 ore, quando la corrente assorbita dalle batterie comincerà a scendere verso i 5/4A ci sarà il passaggio a Float a 54.5V non prima



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

cybersyx
Watt


Utente
Msg:57

Stato:



Inviato il: 20/09/2017 15:44:44

Il problema è che durante tutta la giornata l'assorbimento è poco, al massimo di 200W quindi queste batterie restano una giornata a 57.6 volts.

CITAZIONE (Claudio, 20/09/2017 15:42:21 ) Discussione.php?214776&1#MSG9

Assolutamente no, deve raggiungere 57.6V e restarci anche 2 ore, quando la corrente assorbita dalle batterie comincerà a scendere verso i 5/4A ci sarà il passaggio a Float a 54.5V non prima

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15101

Stato:



Inviato il: 20/09/2017 15:44:48

Perfetto cambia solo il Back to grid 48V estate 49V inverno, tutto il resto va bene



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 20/09/2017 15:49:31

Back to grid 46 :/ non lo avevo vistoooo
Eh... Ci credo che durano poco le hai ciclate quasi al 100%



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/






 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15101

Stato:



Inviato il: 20/09/2017 15:50:18

OK il tuo è un PIP4048MST, il sistema di ricarica a 3 stadi funziona così.
Le batterie vanno in carica, il regolatore conta quante ore ci impiegano ad arrivare a 57.6V, una volta a 57.6V lì rimangono 10 minuti per ogni ora, se ci sono volute 6 ore rimane a 57.6V per un'ora poi scende a 54.5V.
Durante questo periodo il sistema non deve essere modificato nei suoi parametri altrimenti ricomincia da capo all'infinito.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

cybersyx
Watt


Utente
Msg:57

Stato:



Inviato il: 20/09/2017 15:51:30

Quindi tu dici che si sono massacrato per questo motivo ? Adesso dall'ultimo test sono passate da 210A circa a 95A massimo.

CITAZIONE (Vincent, 20/09/2017 15:49:31 ) Discussione.php?214776&1#MSG12

Back to grid 46 :/ non lo avevo vistoooo
Eh... Ci credo che durano poco le hai ciclate quasi al 100%

 