Solare Fotovoltaico
Problema con Inverter MPPT PIP4048 e batteria FIAMM

VISUALIZZA L'ALBUM

Pag: (9)  < ...  3   4   5   6   [7]   8   9    (Ultimo Msg)


FinePagina

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2915

Stato:



Inviato il: 02/10/2017 22:05:20

Queste sono le note tecniche della tua batteria,sono per temperatura ambiente normale 20:25gradi non sono il modello HT.Per la tensione di bulk non ho trovato grafici o note tecniche
Non disponendo il PIP della sonda di controllo della temperatura sulla fase di carica e essendo questa determinate per la vita delle batterie penso che i controlli saranno molto saltuari io resterei su questi valori float 27,30 bulk 27,75 cautelativo.
Ora servirebbe sapere i tuoi pannelli di che potenza sono come sono esposti e l'altitudine tieni conto che in montagna sopra i 1000 metri nel periodo invernale saranno per molto tempo coperti da neve,quindi energia ridotta.
Pensi di usare l'impianto per continuità del servizio in emergenza quando il distributore di rete è ko vero!?Non ti conviene una stazione di energia e solo il regolatore da fotovoltaico utilizzando le tue apparecchiature in bassa tensione?

Scarica allegato

NSB_60FT_Red_Battery.zip ( Numero download: 163 )



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2915

Stato:



Inviato il: 02/10/2017 22:10:26

Vedo da watch power che hai un problema sul collegamento dei pannelli fotovoltaici,sono collegati in parallelo 2 vero e stai caricando da rete,
mi serve capire che modello di pannelli hai e quanti



Modificato da Riccardo - 02/10/2017, 22:13:42


---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2915

Stato:



Inviato il: 02/10/2017 22:17:43

La corrente di carica è troppo elevata per batterie cosi piccole 60Ah
al massimo 10A!



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15113

Stato:



Inviato il: 02/10/2017 22:23:18

Riccardo non carica da rete, non c'è.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2915

Stato:



Inviato il: 02/10/2017 22:25:24

Ma come fa a tirar fuori 13A con una tensione da fotovoltaico di 25v è guasto????



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15113

Stato:



Inviato il: 02/10/2017 22:33:04

Non è guasto, magari ha 2 pannelli da 250W in parallelo che fanno 30V di VOC, non lo sappiamo, non lo dice.
Comunque 10A massimi è meglio.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2915

Stato:



Inviato il: 02/10/2017 22:38:00

E' un MPPT non un PWM non può scendere ad una tensione cosi bassa il regolatore, c'è l'elettronica di mezzo la tensione rimane almeno sopra i 28-29 v.Aspettiamo altre informazioni



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15113

Stato:



Inviato il: 02/10/2017 22:43:14

Gli HS sono PWM
Per i PIP2424HS PWM conviene usare pannelli da 72 celle in parallelo per disporre di almeno 45V di VOC abbastanza alto ma senza sprecare con il PWM



Immagine Allegata: 72 celle.jpg
 
ForumEA/R/72 celle.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15113

Stato:



Inviato il: 02/10/2017 22:45:47

Vedi questa stranezza è solo dei PWM, ma non hanno ti trasformatore.



Immagine Allegata: 12.png
 
ForumEA/R/12.png



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2915

Stato:



Inviato il: 02/10/2017 22:51:49

Si avevo interpetato mppt invece aveva scritto la marca mppt solar Faccine/bangin.gif
avrà 2 pannelli in parallelo che gli forniscono una tensione troppo bassa.
C'e il problema della temperatura se è una baracca di metallo va a 50-60 gradi d'estate



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15113

Stato:



Inviato il: 02/10/2017 22:53:54

E in invero sotto zero, le batterie vanno al 50% forse



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2915

Stato:



Inviato il: 02/10/2017 22:54:14

@Claudio,come sai che non c'è rete ,non lo trovo scritto???



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2915

Stato:



Inviato il: 02/10/2017 22:59:41

CITAZIONE (Claudio, 02/10/2017 22:53:54 ) Discussione.php?214776&7#MSG100

E in invero sotto zero, le batterie vanno al 50% forse

Per la bassa temperatura non vedo un problema,avrà una minor resa,
ma l'alta temperatura è mortale per le batterie, 2 anni e sono finite in un locale non isolato



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15113

Stato:



Inviato il: 02/10/2017 23:03:04

Da qui.



Immagine Allegata: 12.png
 
ForumEA/R/12_1.png



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15113

Stato:



Inviato il: 02/10/2017 23:06:33

Produce ma non usa, sta solo caricando.



Immagine Allegata: 13.png
 
ForumEA/R/13.png



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 
 InizioPagina
 

Pag: (9)  < ...  3   4   5   6   [7]   8   9    (Ultimo Msg)