un mio amico ha un problema:
ha ristrutturato la casa con un vecchio muratore che ha istallato una caldaia a condensazione.
il muratore era poco esperto di caldaie e ha mandato lo scarico della caldaia a condensazione passando nel solaio ,dentro il vecchio camino condominiale.
il problema è che si forma umidità sul solaio e si macchia il solaio del bagno dove si trova la caldaia.
Adesso ho saputo che lo scarico delle caldaie a condensazione deve essere camiciato perché il fumo di scarico forma acqua.
come si fa se si installa la caldaia a condensazione in un vecchio condominio?
si deve mettere un nuovo camino o si può usare quello esistente?

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


AMMINISTRATORE
Msg:3693

Stato:



Inviato il: 22/09/2017 05:20:26

Si può utilizzare quello esistente, bisogna però prevedere il sistema più adatto per incanalare e smaltire la condensa, altrimenti succede quello che è successo al tuo amico...

Esistono pompe dotate di vaso di raccolta, a titolo esemplificativo LINK



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...

 

inventoreinerba
GigaWatt


Utente
Msg:3680

Stato:



Inviato il: 22/09/2017 08:12:52

ma si potrà entrare semplicemente nel camino condominiale oppure occorre camiciare anche il camino condominiale?

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


AMMINISTRATORE
Msg:3693

Stato:



Inviato il: 22/09/2017 09:30:21

Una volta separati i fumi dalla condensa valgono le stesse regole di evacuazione (fumi) di una qualsiasi caldaia a gas con camera stagna, con le dovute precauzioni per la presa dell'aria comburente.



Modificato da marcosnout - 22/09/2017, 09:42:43


---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15116

Stato:



Inviato il: 22/09/2017 09:31:18

Le caldaie a condensazione DEVONO avere lo scarico completamente intubato, dall'uscita fino al camino sul tetto, se la canna fumaria è condominiale può essere intubata a patto che anche gli altri condomini che ne fanno uso possano a loro volta eventualmente intubare i loro scarichi.
Le condensazione per il loro principio di funzionamento fanno condensa, tanta, che deve essere smaltita con uno scarico posto sotto la caldaia, o in mancanza grosso bidoncino da svuotare tutti i giorni, o pompa che con un tubetto da 8mm da posare in casa solitamente a zoccolino scarichi più vicino possibile.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


AMMINISTRATORE
Msg:3693

Stato:



Inviato il: 22/09/2017 09:38:42

Non solo le caldaie a condensazione...
...tutte le caldaie turbo (a tiraggio forzato)...
...da sempre...
LINK



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15116

Stato:



Inviato il: 22/09/2017 09:49:14

Esatto, solo le categoria A, a camera aperta scaricano libere ma in canna singola.

Breve normativa.

Scarica allegato

Norma-UNI-CIG-10845 canne fumarie.pdf ( Numero download: 849 )



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15116

Stato:



Inviato il: 22/09/2017 10:11:26

Interessante sistema di intubamento, ma non adatto per le condominiali.

LINK

Per il condominio scarichi separati.



Immagine Allegata: Scarico-Condominiale.jpg
 
ForumEA/R/Scarico-Condominiale.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

inventoreinerba
GigaWatt


Utente
Msg:3680

Stato:



Inviato il: 22/09/2017 13:45:20

grazie a tutti delle informazioni.

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Utente
Msg:19097

Stato:



Inviato il: 22/09/2017 19:55:15

la condensa delle caldaia, non è acqua potabile...
essendo molto acida, i tubi devono essere di plastica adatta allo scopo specifico.
Non usare l'acqua per irrigare piante o fiori



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...

 

simoc
milliWatt


Utente
Msg:1

Stato:



Inviato il: 16/09/2018 09:19:31

Ho un problema.vivo in un appartamento di due piani.io sono al primo e devo cambiare la caldaia con una a condensazione.fin'ora nessun problema.passavano dalla stessa canna fumaria.l'idraulico mi dice che dobbiamo coambientare la canna fumaria.ma quello sopra avendo la caldaia vecchia non può passare dalla mia stessa canna fumaria.devo per forza fargli i lavori io e farlo uscire a tetto o posso anche a parete essendo al secondo piano?grazie in anticipo

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15116

Stato:



Inviato il: 16/09/2018 11:56:22

Ciao simoc, se la canna è comune dovete trovare un accordo se è tua esce lui se è sua esci tu.
Ma forse è più conveniente per tutti e due passare alla condensazione in contemporanea, dato che i lavori per farlo scaricare a tetto, foro a soletta tetto e risigillare tutto, costerebbero più della sostituzione della sua vecchia caldaia e i soldi si possono impegnare nella posa di una canna comune a norma per condensazione.
Siete in due trovare un accordo non dovrebbe essere difficile, tanto più che anche lui ne gioverebbe alla fine.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 