Solare Fotovoltaico
Potenziamenti impianto

VISUALIZZA L'ALBUM

Pag: (4)   1   2   [3]   4    (Ultimo)


FinePagina

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 30/09/2017 00:02:25

CITAZIONE (gruppo, 29/09/2017 23:56:32 ) Discussione.php?214797&2#MSG29

vincent come shunt puoi usare il cavo che hai già, c'è da fare il calcolo con la sezione e la lunghezza.


gruppo non sto capendo che vuoi dire non va posto in serie quel powermeter o ti riferisci al poco invasivo sensore hall o hai capito che.perdi a braccio di ferro



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/






 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:984

Stato:



Inviato il: 30/09/2017 00:11:57

Vincent se si rompe l'accrocchio non succede nulla l'importante è che non si rompa lo shunt.
se vuoi però puoi non usare lo shunt e fartelo usando anche il cavo in rame che hai già.
stai facendo confusione finito gli spinacci?



Modificato da gruppo - 30/09/2017, 00:22:42


---------------
Batterie? no grazie ho SSP


 

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 30/09/2017 00:17:55

Va in serie il power meter?

Se stacca x qualsiasi motivo si rompe e i pannelli sono on ho l idea che il mio mppt inizierebbe a fare scintille



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/






 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:984

Stato:



Inviato il: 30/09/2017 00:29:19

Vincent ma che domande fai lo shunt sai benissimo che va in serie il powermeter è in parallelo allo shunt non legge niente altro che la tensione che casca ai suoi capi (ma ti ho slogato il braccio?).

se è un mppt di qualità come il 4048 potrebbe rompersi i suoi tempi di intervento sono molto lunghi e la tensione salirebbe parecchio oltre la soglia sopportabile dall'apparecchiatura.
Purtroppo prezzo economico e qualità ottima difficilmente vanno a braccetto.
e poi è meglio non sapere quanto ci è costato quel kWh in uscita accumulatori penso che i venditori di accumulatori per fotovoltaico fallirebbero



Modificato da gruppo - 30/09/2017, 00:38:09


---------------
Batterie? no grazie ho SSP


 

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 30/09/2017 00:37:58

Non e come quello del 4048 ... E proprio quello del 4048

Sul secondo punto credo che hai ragione pero se ci pensi l uso vero realistico e utile e sopperire alle richieste quando la tensione/potenza fv non basta poi se vuoi "spremere" o c e un emergenza puoi ma se hai un parco batterie piccolo e controproducente per questo dicevo l alimentatore sia x spalmare l assorbimento sia per settare la soglia molto piu precisa non 48 ne 49 ne 50 ma 49.5 per me almeno
Cosa che col solo 4048 non potrei fare in questo modo eroga circa 1A fino a 49 dalle batterie e dopo non assorbe piu



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/






 

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 30/09/2017 00:40:03

Propendo speranzoso di trovare un sensore ad effetto hall9000 magari usb da commercializzare insieme al mio software



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/






 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:984

Stato:



Inviato il: 30/09/2017 00:46:58

Faccine/Smileys_0098.gifXDD



---------------
Batterie? no grazie ho SSP


 

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 30/09/2017 00:54:34

XD ...



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/






 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2911

Stato:



Inviato il: 30/09/2017 06:53:20

CITAZIONE (gruppo, 29/09/2017 23:11:46 ) Discussione.php?214797&1#MSG11

eccolo!!!
forse questo può andare
c'è la chicca che è senza fili ed ha pure il collegamento usb per interfacciamenti

Dispongo di quello strumentino da più di un anno è molto comodo e preciso.Posato ad una distanza maggiore di 30 metri dal sensore (collegato con cavo ).Il wifi non passa le solette in cemento armato.Tutto autoaalimentato



Immagine Allegata: strumentousb.PNG
 
ForumEA/R/strumentousb.PNG



Modificato da Riccardo - 30/09/2017, 06:56:35


---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 30/09/2017 13:14:02

Qui misura la corrente giusto?



Immagine Allegata: Screenshot_20170930-131241_1.jpg
 
ForumEA/R/Screenshot_20170930-131241_1.jpg



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/






 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2911

Stato:



Inviato il: 30/09/2017 18:52:14

Si nel cerchio più in alto (schunt).Ho sostituito le viti originali con altre più lunghe e messo un controdado,per evitare che stingendo forte le viti si possa rompere lo stampato che si trova in contatto diretto con la testa della vite.
Tieni conto che la scheda dispone di un controllo per un rele che è possibile azionarlo o per valore di tensione o per corrente o per potenza o per kwh. Posso verificare sia il valore di corrente che entra in batteria sia quello che esce



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:984

Stato:



Inviato il: 30/09/2017 19:09:45

grazie riccardo per l'intervento e della dritta di sostituire i pernetti con Vincent non sapevo il suo grado di riparazione visto che nella scheda del suo profilo non ha nessun titolo.



Modificato da gruppo - 30/09/2017, 19:14:54


---------------
Batterie? no grazie ho SSP


 

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 01/10/2017 00:37:19

Lo schedino e interessante hai aggiunto altri 2 sensori a 3 pin arduino? Scalda?

Il bullone cos'e un 10 ?

Per il cavo che ho io e un po piccolo

Adesso non ricordo se un 25 o 30 mm gli faccio i riporti in barra di rame


Sembra un 'miscelatore'
Per piu banchi batteria



Modificato da Vincent - 01/10/2017, 00:45:47


---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/






 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:984

Stato:



Inviato il: 01/10/2017 00:56:54

vincent, ma ti ho già risposto nel 200A casca 75mv
con il 4048 ammesso che riesci afargli passare 100A
sono 37,5mv
W=V*I
lo shunt in quell'istante dovrà dissipare 3,5Watt
ma stiamo parlando di 5Kw .
nell'utilizzo normale con una media di 1kW sarà qualche grado sopra la temperatura ambiente visto che dovrà dissipare in media poco più di mezzo watt.



Modificato da gruppo - 01/10/2017, 01:02:54


---------------
Batterie? no grazie ho SSP


 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2911

Stato:



Inviato il: 01/10/2017 07:04:29

CITAZIONE (Vincent, 01/10/2017 00:37:19 ) Discussione.php?214797&3#MSG42

Lo schedino e interessante hai aggiunto altri 2 sensori a 3 pin arduino? Scalda?

Il bullone cos'e un 10 ?

Per il cavo che ho io e un po piccolo

Adesso non ricordo se un 25 o 30 mm gli faccio i riporti in barra di rame


Sembra un 'miscelatore'
Per piu banchi batteria :)


I bulloni sono da 8MA,tieni conto che questa estate li passavano 50:60A per 10-12 ore di continuo.
Si è tipo un miscelatore arriva la corrente dei regolatori la corrente dei nuovi alimentatori(alimentati da rete) e il rilievo della corrente verso le batterie.Ci sono anche degli ACS723 da 100A per Arduinomega



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 
 InizioPagina
 

Pag: (4)   1   2   [3]   4    (Ultimo)