Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15112

Stato:



Inviato il: 10/07/2018 08:50:50

Apri una discussione se vuoi approfondire il discorso.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 10/07/2018 08:58:27

Ok e scusate il fuori tema!



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

milopiro
MegaWatt


Utente
Msg:486

Stato:



Inviato il: 11/07/2018 22:01:37

CITAZIONE (Riccardo, 08/07/2018 18:07:29 ) Discussione.php?214817&7#MSG99

milopiro,dovresti procurarti un densimetro o l'hai già, numerare le batterie e annotarti i valori .
Il grafico delle tue batterie vedi carica

-------------------------------------------
perfetto ora controllo col densimetro poi vi faccio sapere..



---------------



 

milopiro
MegaWatt


Utente
Msg:486

Stato:



Inviato il: 11/07/2018 22:04:32

CITAZIONE (Riccardo, 09/07/2018 21:52:00 ) Discussione.php?214817&7#MSG105

AlessandroT,io penso che quel gradino che si forma nel tuo grafico sia legato alla temperatura degli elementi,in questo senso:
Le batterie caricandosi producono calore se sulle acido libero si va verso i 30-35 gradi la capacita di immagazzinamento aumenta,di conseguenza serve un tempo maggiore per creare questo immagazzinamento di energia e di conseguenza la tensione rimane costante per un certo periodo.
E' una mia idea bisognerebbe avere la controprova in inverno forse gli esperti del forum che lavorano sulle piastre in piombo hanno esperienza

-----------------------------------------------

scoperto come mai la tensione era zero nel seria delle batterie alcuni cavi prefatti che mi hanno dato sono interotti,ora li testo tutti ed elimino quelli guasti.. ora il pacco di 6 elementi e a 11,75 volt comunque provo a caricarle un pò lentamente..



---------------



 

milopiro
MegaWatt


Utente
Msg:486

Stato:



Inviato il: 11/07/2018 22:09:41

CITAZIONE (Claudio, 10/07/2018 01:26:33 ) Discussione.php?214817&7#MSG108

Il mio dubbio rimane sul fatto che tu abbia scelto di abbassare il livello di acidità per la quale il progettista ha studiato la formula dell'impasto, ogni ditta ha la sua formula segreta, una per le positive e una per le negative, cioè siamo sicuri che tutti i cristalli di solfato si riconvertono totalmente in ossido sulle negative e piombo metallico sulle positive o si sta accumulando perché la bassa densità non permette la totale migrazione, su che base hai fatto questa scelta, se l'hai fatta perché credi che 1280 corroda troppo le piastre stai sbagliando, le tue batterie non hanno tutte e due le piastre in piombo puro, una delle due ha una formula di impasto di piombo e ossidi, solo con le Planté in piombo puro si può tenere bassa l'acidità.

Qui il processo elementare delle batterie al piombo/acido LINK

----------------------------------------------------------
non credo che abassando l'acidità ci sia un calo di prestazioni non possiamo usare della benzina a 100 ottani su un motore che funziona a 70 ottani c'è uno scompenso generale dovuto anche alla solfatazione,dovuta allo stress di cariche troppo intensive senza mai raggiungere i valori desiderati,causa la bassa acidita della soluzione ...



---------------



 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2915

Stato:



Inviato il: 12/07/2018 18:30:49

CITAZIONE (milopiro, 11/07/2018 22:04:32 ) Discussione.php?214817&8#MSG115

CITAZIONE (Riccardo, 09/07/2018 21:52:00 ) Discussione.php?214817&7#MSG105
AlessandroT,io penso che quel gradino che si forma nel tuo grafico sia legato alla temperatura degli elementi,in questo senso:
Le batterie caricandosi producono calore se sulle acido libero si va verso i 30-35 gradi la capacita di immagazzinamento aumenta,di conseguenza serve un tempo maggiore per creare questo immagazzinamento di energia e di conseguenza la tensione rimane costante per un certo periodo.
E' una mia idea bisognerebbe avere la controprova in inverno forse gli esperti del forum che lavorano sulle piastre in piombo hanno esperienza

-----------------------------------------------

scoperto come mai la tensione era zero nel seria delle batterie alcuni cavi prefatti che mi hanno dato sono interotti,ora li testo tutti ed elimino quelli guasti.. ora il pacco di 6 elementi e a 11,75 volt comunque provo a caricarle un pò lentamente..

Le devi caricare tutte assieme!!!



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

milopiro
MegaWatt


Utente
Msg:486

Stato:



Inviato il: 01/08/2018 06:46:32

CITAZIONE (Riccardo, 12/07/2018 18:30:49 ) Discussione.php?214817&8#MSG117

CITAZIONE (milopiro, 11/07/2018 22:04:32 ) Discussione.php?214817&8#MSG115
CITAZIONE (Riccardo, 09/07/2018 21:52:00 ) Discussione.php?214817&7#MSG105
AlessandroT,io penso che quel gradino che si forma nel tuo grafico sia legato alla temperatura degli elementi,in questo senso:
Le batterie caricandosi producono calore se sulle acido libero si va verso i 30-35 gradi la capacita di immagazzinamento aumenta,di conseguenza serve un tempo maggiore per creare questo immagazzinamento di energia e di conseguenza la tensione rimane costante per un certo periodo.
E' una mia idea bisognerebbe avere la controprova in inverno forse gli esperti del forum che lavorano sulle piastre in piombo hanno esperienza

-----------------------------------------------

scoperto come mai la tensione era zero nel seria delle batterie alcuni cavi prefatti che mi hanno dato sono interotti,ora li testo tutti ed elimino quelli guasti.. ora il pacco di 6 elementi e a 11,75 volt comunque provo a caricarle un pò lentamente..

Le devi caricare tutte assieme!!!


----------------------------------------
Ciao Riccardo e scusa del ritardo nella risposta ma il lavoro per un paio di giorni mi ha tenuto all'estero..si ho letto ora le carico assieme e sono collegate tutte come devono essere in serie,ora regolo i parametri come mi era stato detto all'inizio perchè non ho gurdato ancora come sono col menù in inglese visto che non lo conosco bene ,ci perdo un pò di tempo.. grazie ancora per l'aiuto..



---------------



 

milopiro
MegaWatt


Utente
Msg:486

Stato:



Inviato il: 17/08/2018 12:10:58

CITAZIONE (Luca450Mhz, 01/08/2018 06:46:32 ) Discussione.php?214817&1#MSG15

Ieri ho dato un occhio al documento in velocità perché non avevo tempo. Intanto mi sembra strano che la scheda tecnica sia di un'azienda ungherese.. la SAF dovrebbe produrle in casa le batterie.. vabbè tralasciamo questo dettaglio.



---------
DOmanda ho visto che il flexmax mi chiede ogni quanti giorni deve equalizzare le batterie, secondo voi ogni 10 giorni puo essere corretto ????

Dalla scheda si legge:
Voltage: 2.4 - 2.5V at 25°C
Temp. Coefficient : -5mV/°C

Quindi ci dicono che la ricarica deve avvenire tra 57,6V e 60V a 25°.
Quindi puoi usare i valori che ti suggerivo l'altra volta, ovvero absorption a 58,8 e float a circa 55, equalizzazione a 60.

Vedrai che ti troverai molto bene con queste batterie! Io sono soddisfattissimo! Tieni conto solo che ogni tanto devi fare il rabbocco dell'acqua, e ti conviene avere sempre 2 tanichette da 5L pronte per l'operazione (se le fai asciugare troppo 5L non bastano).


CITAZIONE
puoi darci un occhiata alle mie batterie

Chiamale pure le nostre batterie :)



---------------



 

milopiro
MegaWatt


Utente
Msg:486

Stato:



Inviato il: 17/08/2018 12:22:23

finalmente in funzione impianto in carica batterie...
]http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/T/


CENTER]http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/T/IMG_20180817_121530_1.jpg[/CENTER]



Modificato da milopiro - 17/08/2018, 12:42:46


---------------



 

milopiro
MegaWatt


Utente
Msg:486

Stato:



Inviato il: 17/08/2018 12:24:27

CITAZIONE (Riccardo, 17/08/2018 12:22:23 ) Discussione.php?214817&7#MSG99

milopiro,dovresti procurarti un densimetro o l'hai già, numerare le batterie e annotarti i valori .
Il grafico delle tue batterie vedi carica




----
Densimetro pronto cosa dici meglio numerarle e misurare densita per poi farsi una nota???



---------------



 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 17/08/2018 12:57:30

Certo milopiro numerale e annota la densità .



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

milopiro
MegaWatt


Utente
Msg:486

Stato:



Inviato il: 19/08/2018 14:58:15

CITAZIONE (AlessandroT, 17/08/2018 12:57:30 ) Discussione.php?214817&8#MSG122

Certo milopiro numerale e annota la densità .

----------
Bene allora procedo, ma fino a che valore di scarica posso spingermi per le batterie???



---------------



 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 19/08/2018 16:40:31

Milopiro una batteria da 12 volt puoi sperperare fino a 10,5 volt, a quel punto puoi considerarla scarica al 100 percento



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

milopiro
MegaWatt


Utente
Msg:486

Stato:



Inviato il: 19/08/2018 20:24:03

CITAZIONE (AlessandroT, 19/08/2018 16:40:31 ) Discussione.php?214817&8#MSG124

Milopiro una batteria da 12 volt puoi sperperare fino a 10,5 volt, a quel punto puoi considerarla scarica al 100 percento

----------
Certo quello lo avevo capito ma un banco da 48 volt almeno a 48 posso arrivarci??



---------------



 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 19/08/2018 20:38:13

Si al massimo puoi arrivare a 42 volt! Certo ma solamente per verificare la capacità.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 