Watt


Utente
Msg:92

Stato:



Inviato il: 21/10/2017 19:44:43

Ma i cavi dal regolatore di carica (uscita 12v) quanto possono essere lunghi???

 

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 21/10/2017 19:48:20

Se ce il sole naturalmente
In totale tutto il giorno solare
Sulle batterie va stimata una perdita

Ecco xk si dimensiona sempre in eccesso 400 watt a 48 volt sono 8a veramente pochi per caricare 1 pacco batterie

Posso farti una domanda? Hai in mente un budget?
Ci sono limiti?



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/






 

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 21/10/2017 19:50:59

Con 1 pannelo tutti i giorni servono 8,2 giorni per caricare il pacco batterie 4x100 a scarico al 50%
Ecco perche dico minimo 2 3



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/






 

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 21/10/2017 19:51:35

Scordati di usare i 12 volt su certe potenze



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/






 

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 21/10/2017 19:53:10

A 12 volt sono piu le perdite sul cavo da 2mt. Che l energia prodotta

Ti serve un 48 volt o proprio sacrificato un 24 volt



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/






 

car1
Watt


Utente
Msg:92

Stato:



Inviato il: 23/10/2017 10:13:58

La mia domanda era riferita su uno schema come questo.
Dal regolatore di carica uscita 12v quanto possono essere lunghi i cavi per alimentare utenza 12v??

 

car1
Watt


Utente
Msg:92

Stato:



Inviato il: 23/10/2017 10:17:23

Questo



Immagine Allegata: Cattura.JPG
 
ForumEA/S/Cattura_3.JPG

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15098

Stato:



Inviato il: 23/10/2017 10:29:32

Non è questione di lunghezza fine a se stessa, ma lunghezza riferita alla corrente/sezione dei cavi, puoi fare anche 100 metri e far scorrere 100A ma devi mettere cavi da 200mm², cavi da 1 Kg a metro.
Si predilige usare tensioni più alte possibili per diminuire la sezione cavo, conseguentemente contenere le perdite e i costi.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 23/10/2017 10:33:07

Car si fanno i calcoli in base all assorbimento e si dimensionano i cavi
Piu e grande la potenza dell utilizzatore piu deve essere grande il diametro del cavo

Nello schema lampade 12volt 0.5A circa 5 6Watt con cavo 2.5mm arrivi tranquillo a 50 metri

Mq se monti 10 lampade ... Massimo a 10 metri altrimenti devi crescere con la sezione del cavo
Servirebbe infatti un cavo > 10 mm



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/






 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15098

Stato:



Inviato il: 23/10/2017 10:35:32

Esempio, il motorino d'avviamento dell'auto in fase di accensione può assorbire anche 100/150A per 3/5 secondi pari a 1200/1800W, se fosse un motorino funzionante a 220V basterebbe un cavo da 2,5mm², invece di 50mm²



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 23/10/2017 10:36:03

Un esempio tipico e l inverter si monta il piu vicino possibile alle batterie e poi con l uscita 220 alimenti tutto



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/






 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15098

Stato:



Inviato il: 23/10/2017 10:52:29

Questa ditta fa pompe a 12V, 24V, 230V, e 400V trifase, come puoi vedere a 12V e a 24V a pari potenza gli amperaggi sono veramente importanti.

LINK



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

car1
Watt


Utente
Msg:92

Stato:



Inviato il: 23/10/2017 11:41:16

Se io ho l'impianto fotovoltaico a 70mt e devo usare una pompa come questa o un altro tipo che mi fa il travaso da sorgente profonda 2m a una cisterna vicina quanto devono essere i cavi??



Immagine Allegata: 0-47bf6009-800.jpg
 
ForumEA/S/0-47bf6009-800.jpg

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15098

Stato:



Inviato il: 23/10/2017 11:59:32

Quanto assorbe a 12V ???



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

car1
Watt


Utente
Msg:92

Stato:



Inviato il: 23/10/2017 12:21:03

vanno da 2A-5A

 