Vincent
| Inviato il: 21/10/2017 19:48:20
|
Se ce il sole naturalmente
In totale tutto il giorno solare
Sulle batterie va stimata una perdita
Ecco xk si dimensiona sempre in eccesso 400 watt a 48 volt sono 8a veramente pochi per caricare 1 pacco batterie
Posso farti una domanda? Hai in mente un budget?
Ci sono limiti?
--------------- SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/
| |
| | Vincent
| Inviato il: 21/10/2017 19:50:59
|
Con 1 pannelo tutti i giorni servono 8,2 giorni per caricare il pacco batterie 4x100 a scarico al 50%
Ecco perche dico minimo 2 3
--------------- SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/
| | | | Vincent
| Inviato il: 21/10/2017 19:51:35
|
Scordati di usare i 12 volt su certe potenze
--------------- SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/
| | | | Vincent
| Inviato il: 21/10/2017 19:53:10
|
A 12 volt sono piu le perdite sul cavo da 2mt. Che l energia prodotta
Ti serve un 48 volt o proprio sacrificato un 24 volt
--------------- SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/
| | | | car1
| Inviato il: 23/10/2017 10:13:58
|
La mia domanda era riferita su uno schema come questo.
Dal regolatore di carica uscita 12v quanto possono essere lunghi i cavi per alimentare utenza 12v?? | | | | car1
| Inviato il: 23/10/2017 10:17:23
|
Questo
Immagine Allegata: Cattura.JPG | | | | Claudio
| Inviato il: 23/10/2017 10:29:32
|
Non è questione di lunghezza fine a se stessa, ma lunghezza riferita alla corrente/sezione dei cavi, puoi fare anche 100 metri e far scorrere 100A ma devi mettere cavi da 200mm², cavi da 1 Kg a metro.
Si predilige usare tensioni più alte possibili per diminuire la sezione cavo, conseguentemente contenere le perdite e i costi.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Vincent
| Inviato il: 23/10/2017 10:33:07
|
Car si fanno i calcoli in base all assorbimento e si dimensionano i cavi
Piu e grande la potenza dell utilizzatore piu deve essere grande il diametro del cavo
Nello schema lampade 12volt 0.5A circa 5 6Watt con cavo 2.5mm arrivi tranquillo a 50 metri
Mq se monti 10 lampade ... Massimo a 10 metri altrimenti devi crescere con la sezione del cavo
Servirebbe infatti un cavo > 10 mm
--------------- SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/
| | | | Claudio
| Inviato il: 23/10/2017 10:35:32
|
Esempio, il motorino d'avviamento dell'auto in fase di accensione può assorbire anche 100/150A per 3/5 secondi pari a 1200/1800W, se fosse un motorino funzionante a 220V basterebbe un cavo da 2,5mm², invece di 50mm²
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Vincent
| Inviato il: 23/10/2017 10:36:03
|
Un esempio tipico e l inverter si monta il piu vicino possibile alle batterie e poi con l uscita 220 alimenti tutto
--------------- SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/
| | | | Claudio
| Inviato il: 23/10/2017 10:52:29
|
Questa ditta fa pompe a 12V, 24V, 230V, e 400V trifase, come puoi vedere a 12V e a 24V a pari potenza gli amperaggi sono veramente importanti.
LINK
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | car1
| Inviato il: 23/10/2017 11:41:16
|
Se io ho l'impianto fotovoltaico a 70mt e devo usare una pompa come questa o un altro tipo che mi fa il travaso da sorgente profonda 2m a una cisterna vicina quanto devono essere i cavi??
Immagine Allegata: 0-47bf6009-800.jpg | | | | Claudio
| Inviato il: 23/10/2017 11:59:32
|
Quanto assorbe a 12V ???
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | car1
| Inviato il: 23/10/2017 12:21:03
|
vanno da 2A-5A | |
| | |
|