Vincent
| Inviato il: 07/11/2017 10:14:56
|
Anche in modalità L segna il carico
Se il carico c e non dovrebbe mai segnare 0
A meno che non sia in modalita SEN in quel caso puo succedere che <50 spegne il gruppo inverter e segna 0
--------------- SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/
| |
| | ezanchet
| Inviato il: 07/11/2017 12:24:48
|
<50 watt ? potrebbe essere il caso, era le prime prove che facevo e avevo solo un monitor in stanbay colelgato
---------------
| | | | Vincent
| Inviato il: 07/11/2017 13:17:05
|
Ezan capisco bene l euforia di voler realizzare un sistema personalizzato non voglio insegnare niente ma devi conoscere bene l inverter altrimenti fai il doppio e ottieni la meta
Sai come e impostato?
Parametri 1 2 3 4 5 ecc ecc?
Ci sono dei problemi che chi come me o Claudio o altri si sono trovati ad affrontare non documentati ..tipo il bastardo controller usb cypress ...
Se sei in modalità SDS non dovrebbe segnarti 0 se sei in modalità SEN potrebbe...
Cosi puoi capire se e un problema o una cosa normale
--------------- SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/
| | | | ezanchet
| Inviato il: 07/11/2017 13:58:05
|
ho riguardato le impostazioni ma l'opzione SDS/SEN non la trovo mica...
---------------
| | | | Claudio
| Inviato il: 07/11/2017 14:17:57
|
E' il settaggio 4
Immagine Allegata: Power saving mode.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Claudio
| Inviato il: 07/11/2017 14:19:58
|
Guarda la "J" del QFLAG come è settato
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Claudio
| Inviato il: 07/11/2017 14:25:54
|
Non tutto è ben spiegato e comprensibile nel Communication Protocol-NEW, molti settaggi sono da capire, tipo il funzionamento e lo scopo del settaggio 31, mi ci è voluta una settimana per capirlo.
E ho capito il funzionamento ma non ho ancora capito l'utilità.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | ezanchet
| Inviato il: 07/11/2017 14:27:21
|
Claudio io nel mio PDF ho l'opzione 03 (AC input voltage) e poi passo alla 05 (Battery type) ... 04 non c'è
Che sia solo per il 4048 e non per il 2424 ??
---------------
| | | | Claudio
| Inviato il: 07/11/2017 14:30:41
|
Qui trovi i manuali aggiornati.
LINK
Ma sul Display non ti esce lo 04??
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | ezanchet
| Inviato il: 07/11/2017 21:24:48
|
ho controllato e l'opzione 04 non è presente ne sul libretto ne sul display... mi sa che il 2424 non ce l'ha
E stamattina il carico segnava 0 in modalità L con tutto collegato (circa 200W)
Modificato da ezanchet - 08/11/2017, 08:28:40
---------------
| | | | ezanchet
| Inviato il: 15/11/2017 09:30:34
|
ciao, sto implementando la ricarica automatica delle batterie se scendono troppo di tensione.
Al momento ho impostato:
BATTERY RECHARGE VOLTAGE: 24.5 V
BATTERY REDISCHARGE VOLTAGE: 25.5 V
l'algoritmo attiva la carica (inviando il comando PCP00) appena sente la tensione sotto a 24.2 V e stacca la carica appena la tensione raggiunge i 25.2 V (inviando il comando PCP03).
può andare bene questa logica o maltratto le batterie ?
Altra cosa, ho provato a farlo commutare in UTILITY FIRST (inviando il comando POP00) di sera quando la produzione del fotovoltaico è terminata e le batterie sono scariche per capire se si riduce l'autoconsumo. Non ho visto significative riduzioni dell'autoconsumo ma proverò a loggare qualche altro giorno. Ho però notato che non accetta il comando POP02 il giorno dopo per tornare a SBU FIRST qualche idea del motivo ?
---------------
| | | | Claudio
| Inviato il: 15/11/2017 09:57:11
|
Potrebbe essere che il firmware sia un po' datato.
Per i Watt carico è strano, deve segnarli anche se in Util
Immagine Allegata: Carico.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | ezanchet
| Inviato il: 15/11/2017 10:04:07
|
come firmware ho 00014.29
sai dove posso trovare quello più aggiornato ? nel sito non riesco nemmeno a trovare il mio modello esatto (2424msxe)
---------------
| | | | Vincent
| Inviato il: 15/11/2017 10:18:18
|
Pop02 non lo legge? Crc errato Non ti rispone nak?
Soluzione: converti manualmente e invia la stringa direttamente in byte senza crc...
--------------- SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/
| | | | Vincent
| Inviato il: 15/11/2017 10:19:27
|
A memoria e un problema con il vaore B0 che calcola male il crc ...il compilatore
--------------- SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/
| |
| | |
|
Versione Completa!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|