Accumulatori
Come utilizzare produzione a 24V con inverter a 48V


FinePagina

Il_Salentino
GigaWatt


Utente
Msg:919

Stato:



Inviato il: 03/01/2018 12:31:01

Da qualche giorno il mio generatore eolico a 24V ha ripreso a funzionare. Si da il caso che l'inverter a 24V è rotto e non posso utilizzarlo. In attesa che venga riparato, come posso utilizzare la produzione dell'eolico a 24V? Posso collegare 2 cavi dal regolatore alle batterie che sono collegate all'inverter a 48V collegando soltanto 6 batterie? Le batterie sono da 4V 200Ah. Prima di fare qualcosa che potrebbe danneggiare il tutto, chiedo consiglio a chi è più esperto di me. Grazie e buon Anno a tutti. Ciao Franco



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 c...

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 03/01/2018 12:36:45

Risposta veloce: no, non puoi!
Il banco si sbilancerebbe, gli elementi lavorerebbero male, e in poco tempo rovineresti l'intero banco.



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15097

Stato:



Inviato il: 03/01/2018 13:28:50

Franco mettici questo e porti il 24V a 48V

LINK



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Il_Salentino
GigaWatt


Utente
Msg:919

Stato:



Inviato il: 03/01/2018 13:41:51

Grazie Claudio, ma penso che arriverà prima la scheda dell'inverter a 24v che quel componente dalla cina. Ti ringrazio del consiglio. Comunque lo ordino lo stesso, per quello che costa.



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 c...

 

Il_Salentino
GigaWatt


Utente
Msg:919

Stato:



Inviato il: 03/01/2018 14:21:16

Scusami Claudio, se dovesse arrivare prima della scheda dell'inverter, dove va posizionato quel convertitore, tra regolatore eolico e batterie?



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 c...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15097

Stato:



Inviato il: 04/01/2018 00:49:40

Fra il regolatore della pala e la batterie, il regolatore fornirà esempio 28V e lo step up 56V, va regolato accuratamente, partendo da una tensione di 48V e alzandola piano piano fino a quella utile per le tue batterie.
Naturalmente sperando in una bella giornata di vento forte.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

voltout

Avatar
Watt


Utente
Msg:92

Stato:



Inviato il: 04/01/2018 12:11:12

In alternativa (per non aspettare tanto), lo trovi anche su AMAZON spendendo 10€ in più. LINK



---------------
Upssssss...






 

Il_Salentino
GigaWatt


Utente
Msg:919

Stato:



Inviato il: 04/01/2018 12:56:15

CITAZIONE (Claudio, 04/01/2018 00:49:40 ) Discussione.php?214961&1#MSG5

Fra il regolatore della pala e la batterie, il regolatore fornirà esempio 28V e lo step up 56V, va regolato accuratamente, partendo da una tensione di 48V e alzandola piano piano fino a quella utile per le tue batterie.
Naturalmente sperando in una bella giornata di vento forte.

Claudio, non avrei bisogno di tanto vento perchè al regolatore dell'eolico ho anche collegati 6 pannelli FV e la tensione è sempre superiore a 24V per fare le prove. Grazie per il consiglio anche a voltout per l'informazione.



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 c...

 
 InizioPagina
 

Versione Completa!

Home page     TOP100-SOLAR    Home page forum