AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 12/05/2018 17:00:56

Scusa ma tu leggi la tensione che sgancia ma quando i pannelli sono sganciato leggi 0 volt o sbaglio? È nel momento in cui leggi 0 volt che dovresti misurare col tester la tensione tanto per levarti ogni dubbio. L inverter lo hai in una veranda chiusa o aperta se fosse aperta si potrebbe collegare il discorso ad un problema di umidità ambientale.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

emblema

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:233

Stato:



Inviato il: 12/05/2018 19:24:05

La veranda è aperta sul davanti, ma credimi è al secondo piano e di umidità non ne fa mai.
Io pensavo più che altro a qualche infiltrazioni dal lato pannelli. Altrimenti non si spiega come mai si presenta solo quando piove. Ha cominciato a farlo così pesantemente durante una settimana di pioggia continua.

Purtroppo dovrò aspettare di essere di nuovo a casa e farò qualche controllo.



---------------
Impianto off-grid Tetto inclinato 25% verso EST - 15 pannelli IBC SOLAR PolySol 265W ZX4 (in serie ...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 12/05/2018 19:40:02

Si riguardo il lato pannelli sicuramente ti conviene dare una bella controllata specialmente connettori e connessioni ma prima di fare questo controllo devi verificare che tensione ti arriva quando l inverter sgancia i pannelli perché se non misuri un particolare voltaggio (troppo basso o troppo alto secondo me è inutile andare a verificare) riguardo l umidità Dell inverter mi riferisco all umidità ambientale perché se se magari all interno Dell inverter c' è un componente che si sta guastando può risentirne Dell umidità.una volta in una cliente quando pioveva staccata il differenziale per causa di una scheda di una caldaia che aveva un componente guasto e il problema si presentava come nel tuo caso quando pioveva e anche li la caldaia ere in un balcone coperto dove non arrivava acqua ma saliva solo il tasso di umidità. Questa è stata una mia esperienza.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

emblema

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:233

Stato:



Inviato il: 12/05/2018 22:01:19

Ok adesso ho appena finito di ripristinare tutti i settaggi come erano in precedenza, adesso cercherò di vedere se alla prima pioggia si ripresenta.



---------------
Impianto off-grid Tetto inclinato 25% verso EST - 15 pannelli IBC SOLAR PolySol 265W ZX4 (in serie ...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 23/05/2018 11:32:25

Emblema vedo che il tuo impianto ha smesso di funzionare per levarti ogni dubbio riguardo i pannelli dovresti provare a escludere dai fusibili prima una e poi l altra stringa in modo da escludere che il problema nasca dai pannelli, anche se mi sembra un po' strano.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

emblema

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:233

Stato:



Inviato il: 25/05/2018 13:18:44

Oggi è venuto il tecnico e mi ha detto che i pannelli sono tutti ok mentre invece ha trovato i tubi che portano le 2 coppie di cavi dai pannelli all'inverter pieni di acqua (tubi sempre montati da lui) adesso gli ha svuotati e mi hanno detto di provare. Spero piova in maniera tale da poter provare. Magari i cavi avevano una micro lesione...



---------------
Impianto off-grid Tetto inclinato 25% verso EST - 15 pannelli IBC SOLAR PolySol 265W ZX4 (in serie ...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 25/05/2018 13:57:49

Ciao emblema in effetti i cavi per fotovoltaico non sono fatti per stare dentro l acqua ma è anche vero che sono fatti per resistere 25 anni (forse) sotto tutti i tipi di agenti atmosferici infatti hanno un doppio isolamento.comunque magari era un contatto, hai visto il tecnico durante i lavori? Pensi che questo tubo si poteva svuotare dopo qualche ora dalla fine della pioggia? Speriamo che il tuo problema si sia risoltoFaccine/Smileys_0006.gif ma se si ripresenta prova ad escludere prima una e poi l altra stringa di pannelli.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

emblema

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:233

Stato:



Inviato il: 25/05/2018 16:05:14

Purtroppo io lavoro all'estero, però mi moglie ha presenziato è mi ha detto che sono usciti diversi litri di acqua (considerato che le mogli esagerano).. adesso aspetto sperando che piova ancora e vediamo cosa succederà



---------------
Impianto off-grid Tetto inclinato 25% verso EST - 15 pannelli IBC SOLAR PolySol 265W ZX4 (in serie ...

 

emblema

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:233

Stato:



Inviato il: 03/06/2018 13:25:31

Il problema sembra risolto, ora ne sto osservando un altro da due giorni o forse 3, noto che l'inverter da qualche giorno tiene le batterie sempre in tensione bulk e non passa mai in floating. Infatti gli ultimi 3 bit del qpigs non vanno mai a 110 (indicatore di carica raggiunta) ma 4imangono sempre a 010.

Cosa potrebbe essere?



---------------
Impianto off-grid Tetto inclinato 25% verso EST - 15 pannelli IBC SOLAR PolySol 265W ZX4 (in serie ...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15118

Stato:



Inviato il: 03/06/2018 19:20:15

Ma le batterie arrivano a 57.6V per qualche ora??



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 03/06/2018 20:04:53

Certo che è un po' strano naturalmente in base alla percentuale di scarica la fase di bulk può durare di più o di meno, devi monitorare come dice Claudio il tempo che le batterie rimangono a 57,6 volt e comunque quante A assorbono, e comunque con queste temperature che salgono bisogna abbassare un po' la tensione



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

emblema

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:233

Stato:



Inviato il: 04/06/2018 17:22:52

CITAZIONE (Claudio, 03/06/2018 20:04:53 ) Discussione.php?215177&4#MSG55

Ma le batterie arrivano a 57.6V per qualche ora??


Sono sempre a 57 V, non scendono più in bulk Dal 30 maggio, adesso ad esempio hanno caricato 6,30 kW. Non mi era mai successo di solito dopo qualche ora a 57,6 da carica e si abbassa in floating. iOS sono fuori e rientro a casa fra 3 settimane, non vorrei giocarmi le batterie...



---------------
Impianto off-grid Tetto inclinato 25% verso EST - 15 pannelli IBC SOLAR PolySol 265W ZX4 (in serie ...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 04/06/2018 17:37:28

Certo attenzione alle batterie e comunque dovresti controllare se riscaldano molto ti conviene staccare tutto, se non riscaldano più della media non le dovresti distruggere.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2915

Stato:



Inviato il: 04/06/2018 18:49:13

emblema,sei sicuro delle impostazioni che hai rifatto?



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 04/06/2018 19:37:14

Effettivamente come dice Riccardo sei sicuro delle impostazioni da quello che hai scritto arrivano a 57 se magari hai impostato 57v è possibile che stiano sempre in bulk perché la ricarica a tensione più bassa richiede più tempo.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 