| Inviato il: 13/06/2018 21:24:34
|
Intendi i tappi? Con un grosso caricabatterie meglio tenerli aperti. Con un piccolo no
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| |
| | Boromir24
| Inviato il: 14/06/2018 02:40:39
|
Rega è urgente, la batteria si sta ricaricando, mi ci sono avvicinato per verificare il voltaggio e sento che dento il liquido bollisce tipo, è normale? I tappi li ho tenuti chiusi | | | | Claudio
| Inviato il: 14/06/2018 08:34:55
|
Li liquido sembra bollire, perché durante la ricarica si generano bollicine di idrogeno e di ossigeno e viene rimescolato l'acido, la corrente di ricarica non deve mai superare il 10% della capacità, esempio se la batteria è 100A massima corrente 10A, meglio ancora 8A
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Boromir24
| Inviato il: 14/06/2018 09:28:34
|
Si si poi ho letto un po in giro, l'ho caricata a 7 o 8A, dalle 20 di ieri fino alle 8.30 di oggi, la spia sem0re nera | | | | AlessandroT
| Inviato il: 14/06/2018 10:35:59
|
Boromir il caricabatterie che usi ha un amperometro? Alle 8:30 che assorbimento avevi? Dopo tutte queste ore con assorbimenti così alti dovrebbe essere carica altrimenti o è fortemente solfatata o troppo sfruttata e quindi la materia attiva è finita.a che tensione caricail caricabatterie?
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| | | | Boromir24
| Inviato il: 14/06/2018 13:19:05
|
Amperometro si lo aveva e segnava poco sotto l'indicatore dei 10A, non lo so perche la batteria la ha sempre usata questo e funzionava quando l'ha cambiata.
Nom dava un assorbimento mi diceva solo uanto erogavo. | | | | AlessandroT
| Inviato il: 14/06/2018 13:29:41
|
Con tutte queste Ah buttate dentro penso proprio che la batteria ha già dato tutto quello che poteva
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| | | | Boromir24
| Inviato il: 14/06/2018 14:42:38
|
| | | | inventoreinerba
| Inviato il: 14/06/2018 17:10:01
|
se bolle facilmente potrebbe esserci un elemento in corto.
in questo caso gli elementi bollono tutti tranne uno: quello in corto.
per verificare puoi svitare tutti i tappini e metterla in carica ,l'elemento che non bolle è quello in corto. la tensione sarà più bassa di circa 2v di una batteria ok. | | | | AlessandroT
| Inviato il: 14/06/2018 18:13:40
|
Dai dati che ci ha fornito ci riferiva che la tensione era buona (12,7) ma se la batteria è stata molto sfruttata ci sarà molta materia al fondo sicuramente aumentando l autoscarica.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 14/06/2018 18:16:06
|
Certo che un densimetro potrebbe darci tante risposte anche se penso che la batteria sia da buttare.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| | | | Boromir24
| Inviato il: 14/06/2018 19:14:30
|
Lo sai quale è il problema è che il caricabatteria ho usato quello dove lavora mio padre, quindi non è mio e non posso usarlo quando voglio
Dove posso recuperare un densimetro? | | | | AlessandroT
| Inviato il: 14/06/2018 19:27:16
|
Se vuoi cimentarti nel recupero delle batterie questo è il primo oggetto che devi avere.
Immagine Allegata: Screenshot_2018-06-14-19-25-46.png
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| |
| | |
|