Solare Fotovoltaico
Dimensionamento fusibili

VISUALIZZA L'ALBUM

Pag: (2)   1   [2]    (Ultimo)


FinePagina

4X4
Watt


Utente
Msg:32

Stato:



Inviato il: 20/05/2020 01:56:10

CITAZIONE (AlessandroT, 30/05/2018 17:50:33 ) Discussione.php?215203&1#MSG11

Certo Luca un fusibile tra utilizzatore e betterie è importantissimo. Sicuramente piu importante di quello tra pannello e regolatore infatti io non dicevo di non mettere quello tra batteria e utilizzatore ma per sicurezza dico di metterne uno anche tra pannello e regolatore

Ciao AlessandroT, ti chiedo: visto che il mio regolatore PWM cs230 ha al suo interno un fusibile da 15A automobilistico, POSSO evitare di metterne uno tra pannello e regolatore? Oppure quello del regolatore protegge la linea regolatore-batteria?
Ciao e scusa l'intromissione.

 

4X4
Watt


Utente
Msg:32

Stato:



Inviato il: 24/05/2020 02:45:25

Ora che ci penso mi sembra di averlo un fusibile tra pannello e regolatore, ho appunto sul positivo del pannello un interruttore della vecchia enel di quelli grigi con le leva verticale che se non ricordo male ha una ghiera zigrinata sotto la quale è contenuto un fusibile, il problema (FORSE) è che lavora con la 220 AC, quindi non so se protegge o meno la tratta pannello-regoletore con la corrente continua.
Comunque non mi è mai saltato, non so se è positivo perchè vorrebbe dire che non ci sono mai stati motivi di malfunzionamento o perchè non li sente a CC e i problemi sono passati in silenzio....

Qualcuno sa dirmi se quei fusibili di AC funzionano anche con la CC a patto chiaramente che gli A siano coerenti.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 24/05/2020 07:23:27

Sicuramente che nel tuo caso un fusibile vale l'altro, magari i fusibili per fotovoltaico hanno dei tempi di fusione più brevi, ma tranquillo che o in dc o in ac superati gli A che riesce a reggere si brucia. Comunque l unica protezione che ti può dare e quella di non fare fluire corrente dalla batteria al pannello (tanta corrente), naturalmente in caso di guasto del regolatore (mai sentito di questi guasti) o per sbaglio in caso di cortocircuito tra regolatore e batterie. Quindi per me un fusibile vale l altro



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

4X4
Watt


Utente
Msg:32

Stato:



Inviato il: 24/05/2020 19:44:45

CITAZIONE (AlessandroT, 24/05/2020 07:23:27 ) Discussione.php?215203&2#MSG17

Sicuramente che nel tuo caso un fusibile vale l'altro, magari i fusibili per fotovoltaico hanno dei tempi di fusione più brevi, ma tranquillo che o in dc o in ac superati gli A che riesce a reggere si brucia. Comunque l unica protezione che ti può dare e quella di non fare fluire corrente dalla batteria al pannello (tanta corrente), naturalmente in caso di guasto del regolatore (mai sentito di questi guasti) o per sbaglio in caso di cortocircuito tra regolatore e batterie. Quindi per me un fusibile vale l altro


Ciao, perdona la mia perplessità (solo mia perchè tu sicuramente sai di cosa parli piu di me) ma il fusibile in questione NON DOVREBBE proteggere la tratta pannello-regolatore da eventuali corti o bruciature o altri danni, CHE SI VERIFICANO DAL PANNELLO in avanti? Per le scariche dalle batterie in direzione a ritroso di regolatore e pannello non dovrebbero pensarci i fusibili vicini ai positivi di ogni batteria e il fusibile nel regolatore di carica?
Tu invece dici che lo stesso protegge solo il pannello da eventuali alte correnti dalla batteria?
Oggi comunque mentre finivo i collegamenti ho estratto il fusibile ex enel (per comodità lo chiamerò cosi).
E' un 380V-16A, azz pensavo fosse un interuttore 220V.

Non so valutare l'equivalenza in un fusibile tra i 16A e le tensioni cosi diverse 12vdc-380vac.
Sicuramente 16A mi sembrano molti su un pannello da 100W 12v=8.33A.
Forse converebbe trovare un fusibile da 8A-10A anche se a 380V? In caso siano introvabili potrei metterne uno di quelli a siluro che montavano sulle vecchie auto o quelli (sempre a siluro) tuttovetro, tutti questi sono a 12V e di vari amperaggi.
O pensi invece che posso stare tranquillo cosi considerando anche il fusibile presente nel regolatore, quello da 15A-12V.





Immagine Allegata: Photo0089.jpg
 
ForumEA/U/Photo0089.jpg



Modificato da 4X4 - 24/05/2020, 20:02:43
 