Buona sera ragazzi , dopo l'installazione semplice , mi ritrovo ora a configurare i parametri base , e a cercare di capirli


Vi chiedo , secondo le mie 24 batterie, tot 48volt ( BATTERIE ) e inverter (INVERTER) che tipo di configurazione devo fare

Bulk (è a 56,4v ..piu è , meglio è ?)
Float charging ( 54v )
Battery Equalization ( cos'è ? è necessaria ? )
Battery type ( agm ?)
Questa è l'attuale impostazione su watchpower .. c'è qualcosa di sbagliato ? :S
https://image.ibb.co/jO5Puo/Senza_nome.png



Modificato da utente01 - 25/06/2018, 18:44:56
 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 25/06/2018 18:54:43

Allora utente ti do i vari parametri per cella e per 2 temperature invernali (15 gradi) estive (30 gradi)poi se tu vuoi puoi trovarti le vie di mezzo. Bulk estivo 2,46 volt per cella invernale 2,55, float estivo 2,25v invernale 2,3 V. Per l equalizzazione puoi andare tranquillamente a 2,63 per cella in inverno per 90 minuti in estate bastano 60.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 25/06/2018 18:57:33

Se non ti è chiaro qualche cosa chiedi pure. Comunque ti consiglio di acquistare un densimetro perché specialmente in inverno con cariche si possono solfatare e con il densimetro ti accorgi subito di questo è in ogni caso basta chiedere.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

utente01
KiloWatt


Utente
Msg:117

Stato:



Inviato il: 25/06/2018 19:29:06

Grazie Alessandro ! Acquisterò a breve un densimetro ...
ma in parole povere cos'è l'equalizzazione..come si fa ?
dove c'è scritto battery type : agm, lo cambio ?
Usi whatchpower o consigli altri ?

Domande concluse , per il momento

 

inventoreinerba
GigaWatt


Utente
Msg:3680

Stato:



Inviato il: 25/06/2018 19:33:25

l'equalizzazione che si fa per le batterie al piombo consiste nel continuare a caricarle anche quando alcuni elementi della serie sono già carichi.gli elementi carichi vanno in ebollizione e fanno l'elettrolisi dell'acqua, mentre gli elementi non carichi al 100 % completano la carica.
si chiama equalizzazione perchè quando è finita tutti gli elementi sono ad eguale tensione.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 25/06/2018 19:38:52

Io uso direttamente il display del pip comunque tipo Di batterie devi mettere use così puoi cambiare i parametri. L equalizzazione è un operazione che periodicamente si fa per equilibrare le celle, perché nei cicli di carica e scarica specialmente in inverno dove le cariche a volte sono parziali qualcuna può rimanere indietro in questo modo si rimettono tutte allo stesso livello



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

utente01
KiloWatt


Utente
Msg:117

Stato:



Inviato il: 25/06/2018 20:20:23

https://image.ibb.co/b8S4AT/Senza_nome.png

Uso la gestione a destra e la faccio partire per 60 minuti , giusto ?
Da premettere che le batterie sono nuove , prima carica

Ultima questione , il rabbocco , che consigliate , semplice acqua distillata ?

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 25/06/2018 21:04:09

Allora utente que pulsante è per attivare immediatamente l equalizzazione ma le batterie essendo nuove non hanno bisogno di equalizzazione devono solamente iniziare a ciclare. Si per i rabbocchi devi solamente usare acqua distillata.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

utente01
KiloWatt


Utente
Msg:117

Stato:



Inviato il: 26/06/2018 12:10:25

perfetto , tutto chiaro ... solo una cosa , ma come faccio a dire all'inverter : usa la batteria massimo fino al 30% e poi usa solo l'enel

e ti sembra estremo il dod del 30 % ?

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 26/06/2018 12:28:47

Ciao utente per considerare il tuo banco scaRico circa al 50 percento devi avere una tensione di 48 volt, con questa tensione e un piccolo carico da un 5 Ah puoi considerare che hai ancora il 50 percento di carico e ti consiglio di usare questa tensione per passare ad enel.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 26/06/2018 12:36:27

Il parametro da variare dovrebbe essere il numero 12 e devi impostare 48 volt purtroppo i nostri inverter non calcolano la percentuale di scarica



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

utente01
KiloWatt


Utente
Msg:117

Stato:



Inviato il: 26/06/2018 12:37:17

sto cercando di capire su watchpower , faccio tutto da li


dove c'è scritto " battery cut off voltage " , è lui ?



Modificato da utente01 - 26/06/2018, 12:41:39
 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 26/06/2018 12:51:53

No quella è la tensione sotto la quale l inverte si spegne (lasciandoti al buio) per proteggere le batterie dalla sottoscarica, questo puoi metterlo al minimo settabile 42 ti posto una foto del manuale leggi il punto 12



Immagine Allegata: Screenshot_2018-06-26-12-48-42.png
 
ForumEA/T/Screenshot_2018-06-26-12-48-42.png



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15112

Stato:



Inviato il: 26/06/2018 16:24:32

Back to grid voltage, estate 48V inverno 49V.
Back to discharge voltage 52V
Cut off se lo lasci a 42V risulta abbastanza equa la % di carica/scarica, abbastanza perché basata sulla tensione è una schifezza, ma quello c'è!!
Personalmente in 4 anni non mi è mai capitato di raggiungere li livello di Cut off, neppure con black out di un paio di ore causa temporale.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 26/06/2018 16:48:19

Ragazzi io lo ho raggiunto il cut off . Ma solo per misurare la capacità delle batterie certo mi piangeva un po' il Faccine/Smileys_0005.gif ma 1 volta l anno lo devo fare. Certo che per noi connessi alla rete diciamo che è impossibile da raggiungere.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 