CITAZIONE (AlessandroT, 27/02/2019 15:32:43 ) Discussione.php?215229&12#MSG185

Azz questo non saprei, io per settare i parametri utilizzo solo il suo display.

mamma mia , è un casino , è cosi facile con il software .. .ma chi te lo fa fare

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 27/02/2019 16:45:41

No no per me è semplice riuscirei a farlo ad occhi chiusi. Vedi se riesci ad alzare più di 61v la tensione (sicuramente non te lo fa settare ma non costa nulla provare)



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

utente01
KiloWatt


Utente
Msg:117

Stato:



Inviato il: 28/02/2019 21:42:20

Ciao AlessandroT ... equalizzazione completata oggi ... fatta da 120 minuti a 61volt .. credo che non ci siamo ancora


Ne devo fare altre ?
Con troppe si rischia di danneggiarle ?
Il controllo va fatto in ogni singola cella ?

Poi ho notato che non parte alta la carica durante l'equalizzazione , fa dei cicli , 4 ampere , poi 0 , poi 1 , e a salire di nuovo quadro ... è' normale giusto ?

ahah , domande concluse

https://i.ibb.co/KqVgPrF/b5f10971-7f8a-49eb-b5a8-fd36026d27c1.jpg


https://i.ibb.co/hgHTV8q/c6ed604d-9b3f-4cb2-821f-8e0876428546.jpg



Modificato da utente01 - 28/02/2019, 21:46:56
 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 28/02/2019 21:56:38

Ciao utente si purtroppo sono molto solfatate. Allora per prima cosa puoi settare la tensione di bulk a 61 volt in modo che ogni giorno facciano questa leggera equalizzazione (tranquillo che 61 volt non sono tanti da danneggiare queste batterie) che temperatura hai per adesso nel locale batterie? Purtroppo il problema nasce alla base di chi ti ha venduto questa batterie a copiate a questo inverter (ci voleva un inverter che arrivasse almeno a 63 volt) ma non ti preoccupare che in qualche modo risolviamo, anzi cogli l occasione per chiedere al venditore come equalizzare queste batterie e vedi che ti dice.
Se la temperatura è intorno ai 15 gradi stai tranquillo che puoi dare 61v anche per 1 settimana, l importante è controllare la temperatura delle batterie che non si alzi troppo >30 gradi.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 28/02/2019 22:00:09

Le mie in inverno che nel locale batterie ho 15 gradi le carico a 30,5 volt e equalizzo a 31,2poi in estate che ho 25 gradi arrivo anche a 29,7 volt,naturalmente mi 'consulto' con il densimetro per arrivare a capire quali sono le tensioni più idonee.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 28/02/2019 22:05:26

Che tensione di bulk hai per adesoo? Penso intorno ai 60 volt o sbaglio? La densità devi misurarla un trenta minuti dopo la fine Dell equalizzazione. L assorbimento di 4 A è normale perché è la corrente che hanno bisogno per arrivare a 61 volt.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

utente01
KiloWatt


Utente
Msg:117

Stato:



Inviato il: 01/03/2019 11:27:01


CITAZIONE

Che tensione di bulk hai per adesoo?

Prima era 58 , ora 61 , secondo tuo consiglio

CITAZIONE
che temperatura hai per adesso nel locale batterie?

Ho questo bellissimo ed economico giocattolino per misurare la temperatura /interna ed esterna delle batterie 17.5
https://i.ibb.co/2gLj0mW/79fb3156-95f8-417a-912d-f476d216be84.jpg

CITAZIONE
cogli l occasione per chiedere al venditore come equalizzare queste batterie e vedi che ti dice

Ho le batterie uguali alle tue , ma da 305 ah , per la precisione
BATTERIE

Faccio un altra equalizzazione e continuo fino a quando non si sistemano ??

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 01/03/2019 11:34:57

Certo un po' bassino 58 volt, molto basso direi, a questo punto per un po' di giorni alza il bulk a 60 volt e lascia stare per adesso l equalizzazione (per il momento) vediamo nel giro di 1 settimana se si vanno riprendendo. Verifica giornalmente la densità nel momento in cui le batterie vanno in float (dopo un oretta la densità non è più attendibile perché essendo alte queste batterie l acido tende a scendere verso il basso dando dei valori falsati). Tranquillo che le riprendiamo ma peccato se avessi alzato prima la tensione di bulk non si sarebbero solfatate.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 01/03/2019 11:37:33

Ti chiedevo di domandare al venditore come risolvere il problema solo per vedere che risposta ti dava (perché secondo me vendere queste batterie con questo tipo di inverter non è il massimo).
Mi ricordo che sono le stesse mie batterie



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

utente01
KiloWatt


Utente
Msg:117

Stato:



Inviato il: 01/03/2019 12:00:41

CITAZIONE (AlessandroT, 01/03/2019 11:37:33 ) Discussione.php?215229&13#MSG194

Ti chiedevo di domandare al venditore come risolvere il problema solo per vedere che risposta ti dava (perché secondo me vendere queste batterie con questo tipo di inverter non è il massimo).
Mi ricordo che sono le stesse mie batterie


Proverò a chiedere , è praticamente il venditore che vedi nel link

Quindi le devo usare per una settimana ccon carichi moderati ?

Tu dici no , ma io vorrei insistere con un altra equalizzazione

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 01/03/2019 12:18:55

Tranquillo anche 1 2 3 equalizzazioni non gli fanno mala ma devi alzare almeno 1 volt di bulk, riguardo i carichile puoi usare normalmente anche se per adesso sono un po' fiacche e con carichi elevati scendono un po' troppo di tensione. Comunque anche il venditore dovrebbe dirti di alzare il bulk e sicuramente di equalizzare. Comunque potresti mettere un desolfatore che specialmente in inverno Con cariche parziali aiuta molto le batterie, il mio da novembre a marzo fa il suo dovere.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

utente01
KiloWatt


Utente
Msg:117

Stato:



Inviato il: 01/03/2019 12:26:16

Ok , allora gli do il tempo di riprendersi piano piano , tra una settimana vediamo come va


"Desolfatore" , ed ecco che mi si apre un altro mondo , ahahah , non ho idea di come si usi

 

utente01
KiloWatt


Utente
Msg:117

Stato:



Inviato il: 01/03/2019 12:27:33

per chiarirmi le idee ... ma bulk e float significano di preciso , la spiegazione tecnica , ahah

Ragazzi un po di pazienza , sono le mie prime batterie e impianto solare della mia vita

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 01/03/2019 12:38:41

Bulk è la tensione di carica invece float è la tensione di mantenimento quindi una volta che la batteria è carica va in mantenimento per non scaricarsi. Tecnicamente quando la batteria si scarica l'acido va a condensarsi sulle piastre quindi la ricarica va a sciogliere questo acido condensato liberandolo Nell elettrolita, se la tensione di bulk è bassa questo acido non si scioglie tutto, rimanendo attaccato alle piastre, quindi un po' oggi è un po' domani questo stato di solfato sulle piastre aumenta e giustamente tu lo ritrovi in meno Nell elettrolita ed è questo che vede il densimetro (dalla densità dell elettrolita ti dice quanto acido c'è nel tuo caso la percentuale è inferiore di quanto dovrebbe essere perchè una parte è rimasto sulle piastre)



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

utente01
KiloWatt


Utente
Msg:117

Stato:



Inviato il: 01/03/2019 12:44:45

Grazie , spiegazione chiarissima ...
Compro il desolfatore ?? Quale consigli .. spero non sia difficile da usare

 