utente01
KiloWatt


Utente
Msg:117

Stato:



Inviato il: 29/01/2019 21:06:01

Allora ragazzi , questo è il post dove si vede meglio come ho costruito l'impianto e con cosa ( sempre grazie a voi )
http://www.energialternativa.info/Public/NewForum/Discussione.php?215052

(Il differenziale si trova nel quadro di campo centrale di casa )
per provare a essere piu chiaro faccio anch'io un disegnino


Grazie ancora per la pazienza !



Immagine Allegata: Senza nome.jpg
 
ForumEA/T/Senza nome_2.jpg



Modificato da utente01 - 29/01/2019, 21:22:01
 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 29/01/2019 21:31:55

Okay quindi scatta il differenziale che è posto prima Dell inverter e questo lo abbiamo capito. Quindi quando stacchi l inverter il differenziale non stacca più, se attacchi la (semplice ciabatta) direttamente dove attacchi la spina Dell inverter non stacca neanche?



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 29/01/2019 21:33:20

Scusa un'altra domanda sulla ciabatta che carichi attacchi?



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

utente01
KiloWatt


Utente
Msg:117

Stato:



Inviato il: 29/01/2019 21:58:55

CITAZIONE (AlessandroT, 29/01/2019 21:31:55 ) Discussione.php?215320&3#MSG32

Okay quindi scatta il differenziale che è posto prima Dell inverter e questo lo abbiamo capito. Quindi quando stacchi l inverter il differenziale non stacca più, se attacchi la (semplice ciabatta) direttamente dove attacchi la spina Dell inverter non stacca neanche?


Quando spengo l'inverter non stacca piu

Se attacco la ciabatta direttamente nella spina dove attacco l'inverter , con tutto accesso , non stacca mai , anche se piove

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 29/01/2019 22:33:14

Quindi con inverter spento il salvavita non stacca appena lo riaccendi salta, penso con nessun carico attaccato sulla ciabatta o sbaglio? In ogni caso bisogna capire il problema da dove viene, dovresti fare alcune prove per isolare il problema qui per prima cosa collega solo l inverter e vedi come va se stacca ancora prova a staccare la massa a terra Dell inverter (sempre che sia attaccata) dopo se ancora continua a saltare il salvavita sgancia i pannelli da sotto l inverter è vedi che succede se a questo punto non salta più il salvavita potrebbe esserci un problema sull inverter o a questo punto qualcosa che non va sui cavi dei pannelli anche se come dice Claudio il lato dei pannelli è completamente separato da Enel ma per capire qualcosa devi fare questa prove.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

utente01
KiloWatt


Utente
Msg:117

Stato:



Inviato il: 29/01/2019 22:45:55


CITAZIONE

Quindi con inverter spento il salvavita non stacca appena lo riaccendi salta

Esatto , ma solo quando piove , se c'è sole non succede nulla

CITAZIONE
penso con nessun carico attaccato sulla ciabatta o sbaglio?


Esatto , con nessun carico.. basta che piove , se l'inverter è attaccato .. TAC ,stacca ( non proprio sempre , ma 8 volte su 10 )


CITAZIONE
dopo se ancora continua a saltare il salvavita sgancia i pannelli da sotto l inverter è vedi che succede

Ricordo di averla già fatta sta prova, ora verifico con piu attenzione , riprovando ( domani piove a Palermo )

Dico una stronzata , ma può centrare nulla il cavo di terra che parte dal quadro di campo dei pannelli , e si attacca al filo di terra accanto la spina che uso per l'inverter?!

Boh

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 29/01/2019 22:51:48

No no il cavo di terra non c entra nulla tranquillo.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15116

Stato:



Inviato il: 29/01/2019 23:58:01

E' strana la cosa, il diff. scatta se legge sbilanciamento di corrente fra le due fasi superiore a 0.030A, la terra non la considera neppure.
In ogni modo se lo fa solo se piove c'è qualcosa che si bagna e va in basso isolamento.
Fa in modo che tutte le terre partano dal medesimo punto, terra del quadro e dell'inverter.



Modificato da Claudio - 30/01/2019, 00:04:59


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 