AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 31/12/2018 18:03:08


CITAZIONE

Sarebbe come dire ... hai una macchina a benzina che al massimo puoi fare andare il motore a 6000 giri ... pensň perň che non ci sia nessuno in giro per strada che gira a 6000 giri ... al massimo gira tra i 3000 giri o i 4000 giri.

Bellissimo esempio
Č se posso dire la mia ci sono relč e relč naturalmente un relč che costa 5 euro non puň essere paragonato ad uno di 30 qualche differenza ci sarŕ.
In ogni caso auguri a tutti!



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

RAUNARDE
GigaWatt


Utente
Msg:1225

Stato:



Inviato il: 31/12/2018 18:05:58

Specifiche LY2 24DC
Attributo Valore
Tensione bobina 24 V cc
Configurazione contatto DPDT
Corrente di commutazione 10 A
Tipo di montaggio A innesto
Tipo di terminale Attacco rapido
Resistenza bobina 650 Ω
Applicazione Impieghi generici
Lunghezza 28mm
Profonditŕ 21.5mm
Altezza 42.4mm
Dimensioni 28 x 21.5 x 42.4mm
Potenza di commutazione massima CA 1,1 kVA
Temperatura di esercizio -25 → +55°C
Potenza di commutazione massima CC 240 W
Massima temperatura operativa +55°C
Minima temperatura operativa -25°C



---------------



 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:5635

Stato:



Inviato il: 31/12/2018 19:16:21

Il mio relč LY2 24DC ha parametri di amperaggio diversi.



Immagine Allegata: Relč Omron LY2 - 24 volt DC.jpg
 
ForumEA/T/Relč Omron LY2 - 24 volt DC.jpg



---------------









 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:5635

Stato:



Inviato il: 31/12/2018 19:19:28

10 Ampere a 220 volt sono pari a 2200 watt ... non corrispondo con la scheda di Raunarde.



---------------









 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15101

Stato:



Inviato il: 31/12/2018 19:41:00

RAUNARDE Ha visto giusto, tutti i relay con sigla LY-X sono uguali nello standard, 10A e lo zoccolo PTF sopporta massimo 10A, ma il problema č il solito, in DC all'aumentare della tensione corrisponde un calo di Ampere.-




Immagine Allegata: PTF.jpg
 
ForumEA/T/PTF.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15101

Stato:



Inviato il: 31/12/2018 19:48:32

Scheda dati relay LY, non conta la marca ma la marchiatura internazionale.

LINK



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:5635

Stato:



Inviato il: 31/12/2018 19:49:43

Che senso ha allora scrivere sul relč 2200 watt di portata a 220 volt se sul contatto, a paritŕ di tensione, lo scambio regge manco 1000 watt ... mica ci deve fare un avviamento stella/triangolo con quel relč.
Queste sono cose che proprio non capisco ...



---------------









 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15101

Stato:



Inviato il: 31/12/2018 19:52:30

Scheda dati zoccolo, massimo 10A.

LINK



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15101

Stato:



Inviato il: 31/12/2018 19:53:55

Certo a 220Vac fa 10A=2200W, ma in DC no



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15101

Stato:



Inviato il: 31/12/2018 20:00:48

Un esempio banale, a 250Vac sopporta 2500W ma a 30Vdc solo 300W e a 28Vdc solo 280W, ci sarŕ un motivo di differenza Ac-Dc, torniamo al discorso differenza e difficoltŕ a commutare la corrente continua.



Immagine Allegata: Relay-5V.jpg
 
ForumEA/T/Relay-5V.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:5635

Stato:



Inviato il: 31/12/2018 20:07:25

A me interessa poco se i dati arrivano dallo zoccolo a dai contattori del relč.
I dati di Raunarde riguardano il relč e non i contattori.
Questo vuol dire che se io devo utilizzare tale relč per una stufetta elettrica da 2200 watt mi tocca trovare un relč che abbia una capacitŕ di scambio come minimo da 3000 watt se voglio che il numero di contatti duri nel tempo ... questo vuol dire acquistare un relč da 6000 watt sul contatto elettrico.
Cosa ben diversa la cosa in CC che gli si puň caricare sul contatto 240 watt sullo scambio che corrispondono a 10 Ampere esatti ... e qui mi sembra tutto lineare e corretto.
A me sembra tutta una stupidata questa storia sulla tensione di 220 volt.



---------------









 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 31/12/2018 20:13:29

CITAZIONE (Claudio, 31/12/2018 20:07:25 ) Discussione.php?215459&2#MSG24

Un esempio banale, a 250Vac sopporta 2500W ma a 30Vdc solo 300W e a 28Vdc solo 280W, ci sarŕ un motivo di differenza Ac-Dc, torniamo al discorso differenza e difficoltŕ a commutare la corrente continua.

In ogni caso questo relč riesce a gestire 10A che sia cc o ca ma secondo me farŕ fatica a gestire 10A in continua



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15101

Stato:



Inviato il: 31/12/2018 20:30:31

ITA rispetto la tua opinione ma č una tua opinione e non e esatta.
Se un relay č concepito per il funzionamento con bobina a 24Vdc e contatti a 220Vac 10A va benissimo per una stufetta da 2000W in alternata ma in DC a 24V terrŕ si e no 3/4A non di piů, č una legge non l'ho inventata io, non č una novitŕ, commutare la corrente continua non č assolutamente uguale alla corrente alternata.
Attenzione non cadiamo nell'errore di paragonare un relay a un conduttore elettrico, non č la medesima cosa, non sottostanno alle medesime regole.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15101

Stato:



Inviato il: 31/12/2018 20:31:42

Alessandro come puoi vedere dal grafico a 24V regge al massimo 5A con carico resistivo in Dc.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:5635

Stato:



Inviato il: 31/12/2018 20:37:17

E se la bobina fosse una 220 volt AC cosa cambierebbe sia sui contatti a 220 volt che a 24 volt ?



---------------









 