AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 05/03/2019 00:52:05

Si Cristian purtroppo con la modalità energy saves l inverter per riarmarsi deve avere un carico resistivo da 50w in su.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Cristian C
KiloWatt


Utente
Msg:126

Stato:



Inviato il: 06/07/2019 12:18:27

Ciao a tutti ho una domanda da fare, il mio impianto che è composto da 8 pannelli da 360w l uno installati in serie da 2 pannelli e poi tutti in parallelo nel ora di punta produce 1,4kw e 30A di carica, vi allego foto del caricatore, però mi sembra un po’ poco, considerando che ho attaccato un condizionatore che mi assorbe mediamente 1kw e che infatti le batterie me le tiene cariche solo nel ora di punta, non è che c’è qualche impostazione da cambiare bel regolatore d carica?? 🤔🤔 grazie

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 06/07/2019 13:25:19

Cristian purtroppo abbiamo impostato 30A come massima corrente di ricarica, dato che il banco è da 300Ah,se vuoi per adesso che hai sempre il condizionatore acceso, puoi alzarla a 40A, o anche a 50 ma se spegni il condizionatore devi diminuire la corrente di ricarica che si riverserebbe tutta sulle batterie.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Cristian C
KiloWatt


Utente
Msg:126

Stato:



Inviato il: 06/07/2019 13:28:03

Ah giusto, per poterla alzare dovrei prendere altre batterie??? Tipo 100ah? Però considerando che il condizionatore rimane sempre acceso attorno a 1,2 kw fino a sera, e che i pannelli verso le 15 iniziano a essere ombreggiati non dovrei avere molta corrente in più... inoltre dalle batterie ho messso un cavo di 35mmq



Modificato da Cristian C - 06/07/2019, 13:36:14
 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 06/07/2019 13:49:33

Cristian se il condizionatore sta sempre acceso non hai bisogno di prendere altre batterie per aumentare la corrente di carica, perché se il condizionatore assorbe 1000w 20A andranno a finire direttamente all inverter bypassando le batterie. Ottimo il cavo da 35. Quindi per me puoi mettere anche 50A



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Cristian C
KiloWatt


Utente
Msg:126

Stato:



Inviato il: 06/07/2019 13:55:38

Si capisco, il mio dubbio sul funzionamento è che dopo le 15 che iniziano a ombreggiare i pannelli la carica dai pannelli mi scende sui 900w quindi l inverter mi prende un po’ di corrente dalle batterie, se aumento la carica dal regolatore non dovrei aver problemi, la massima importabile è 60A. Ma visto che bisogna sempre prevedere le peggiori condizioni se il condizionatore per qualche motivo si dovesse spengere cosa succedere alle batterie con 50A di carica? Grazie Alessandro

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15112

Stato:



Inviato il: 06/07/2019 14:16:17

No Ale, Cristian C ha giusti dubbi, questo è il problema che si presenta avendo regolatore e inverter non in un unico apparecchio, 360*8=2880W/48=60A, se tu alzi la corrente di carica e le batt. sono scariche, tutta la corrente che il regolatore potrà fornire arriverà ai morsetti condivisi con l'inverter, che se chiede energia automaticamente ne toglierà un TOT., ma quanta?? ma se non chiede e le batterie assorbono rischi di dargli troppa corrente, non è risovibile con regolatore e inverter separati, si puo solo trovare un compromesso, ma con molta attenzione.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Cristian C
KiloWatt


Utente
Msg:126

Stato:



Inviato il: 06/07/2019 16:51:21

Ciao Claudio grazie per la risposta ma il mio regolatore di carica Syrio ha 2 morsetti 8 e 9 uno per la temperatura delle batterie e uno per l effettivo voltaggio... nel caso le batterie fossero completamente cariche non c’è modo di dirgli di smettere di caricare?? Grazie

 

Cristian C
KiloWatt


Utente
Msg:126

Stato:



Inviato il: 06/07/2019 16:52:50

Morsetti 8 e 9



Immagine Allegata: C96422A4-63B8-4E08-8EA5-5C63ABC8B8EB.jpeg
 
ForumEA/U/C96422A4-63B8-4E08-8EA5-5C63ABC8B8EB.jpeg

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 06/07/2019 16:56:23

Certo se il dubbio sta nel carico, che potrebbe per qualche motivo essere staccato, (nel caso del clima magari la temperatura è già quella impostata) sicuramente meglio non rischiare di sovraccaricare le batterie, quindi o trovare una via di mezzo (magari 40A) e cercare di mantenere il carico acceso o lasciare tutto come si trova e perdere qualche euro e non rischiare le batterie.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 06/07/2019 17:01:06

CITAZIONE (Cristian C, 06/07/2019 16:56:23 ) Discussione.php?215533&10#MSG143

Ciao Claudio grazie per la risposta ma il mio regolatore di carica Syrio ha 2 morsetti 8 e 9 uno per la temperatura delle batterie e uno per l effettivo voltaggio... nel caso le batterie fossero completamente cariche non c’è modo di dirgli di smettere di caricare?? Grazie

No aspetta Cristian Claudio dice nel caso in cui le batterie sono parzialmente scariche e assorbono loro la corrente destinata al carico (carico che per qualche motivo è staccato), naturalmente le batterie assorbono solo se vogliono, se sono cariche ma hanno a disposizione centinaia di A non le assorbiranno mai.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 06/07/2019 17:10:21

CITAZIONE (Cristian C, 06/07/2019 17:01:06 ) Discussione.php?215533&10#MSG141

Si capisco, il mio dubbio sul funzionamento è che dopo le 15 che iniziano a ombreggiare i pannelli la carica dai pannelli mi scende sui 900w quindi l inverter mi prende un po’ di corrente dalle batterie, se aumento la carica dal regolatore non dovrei aver problemi, la massima importabile è 60A. Ma visto che bisogna sempre prevedere le peggiori condizioni se il condizionatore per qualche motivo si dovesse spengere cosa succedere alle batterie con 50A di carica? Grazie Alessandro

Aspetta Cristian questo è un discorso diverso, alle 15 la produzione sta già scemando e il tuo impianto produce solamente 900w, quindi anche alzando la corrente di ricarica non cambierebbe null, infatti 900w non sono neanche 20A.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Cristian C
KiloWatt


Utente
Msg:126

Stato:



Inviato il: 06/07/2019 17:29:25

CITAZIONE (AlessandroT, 06/07/2019 17:10:21 ) Discussione.php?215533&10#MSG146

CITAZIONE (Cristian C, 06/07/2019 16:56:23 ) Discussione.php?215533&10#MSG143
Ciao Claudio grazie per la risposta ma il mio regolatore di carica Syrio ha 2 morsetti 8 e 9 uno per la temperatura delle batterie e uno per l effettivo voltaggio... nel caso le batterie fossero completamente cariche non c’è modo di dirgli di smettere di caricare?? Grazie

No aspetta Cristian Claudio dice nel caso in cui le batterie sono parzialmente scariche e assorbono loro la corrente destinata al carico (carico che per qualche motivo è staccato), naturalmente le batterie assorbono solo se vogliono, se sono cariche ma hanno a disposizione centinaia di A non le assorbiranno mai.



Ok quindi mi sfugge solo una cosa, nel caso il condizionatore si fermi e i pannelli sono in piena produzione diciamo a 50A e le batterie siano cariche...quali rischi corro per l impianto? Grazie

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 06/07/2019 17:45:21

In questo caso niente perché il regolatore non avendo una richiesta di energia smette di buttare dentro corrente, perché come ti ho detto se le batterie non chiedono il regolatore non può dare, è un po' come se in un tubo ci fossero 2 due ingressi di acqua uno che spinge verso l altro se le 2 pressioni sono equipotenziali il flusso si ferma come nel caso delle batterie cariche.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Cristian C
KiloWatt


Utente
Msg:126

Stato:



Inviato il: 06/07/2019 18:01:41

Oh ok chiarissimo... invece nel caso in cui le batterie siano scariche è il regolatore le stia caricando se noi impostiamo la corrente massima a 50 A e non avessi nessun carico nel impianto che assorbe cosa succederebbe??😅 grazie mille

 