AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 06/07/2019 19:22:20

Si caricherebbero con una corrente superiore della norma, il quale se fatto saltuariamente qualche volta l anno non provoca tanto danno alle batterie, ma nel caso in cui sia una cosa giornaliera, la vita delle batterie si accorcierebbe,principalmente a causa della temperatura, che aumenta con la corrente di carica 3 a causa della reazione veloce che fa sciogliere i solfati che si creano in fase di scarica (in fase di scarica l acido solforico si solidifica sulle piastre(solfati) e in fase di scarica si scioglie) solfati che sciogliendo velocemente possono portare via dalle piastre materia attiva (ossidi di piombo) accorciando la vita delle stesse



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15112

Stato:



Inviato il: 06/07/2019 20:24:55

Le batterie assorbirebbero tutto quello che il regolatore puo dare in quel momento.
Mentre se fosse un sistema integrato e tu settassi 20A alle batterie piu di quello non andrebbe, mente la restante produzione, esempio 1000W fluiremme alla sezione inverter alimentando eventuali carichi, "clima" allo spegnimento del clima i pannelli continuerebbero la prodidione solo per quanto richiesto dalle batterie.



Modificato da Claudio - 06/07/2019, 20:31:32


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Cristian C
KiloWatt


Utente
Msg:126

Stato:



Inviato il: 07/07/2019 13:21:05

Ok ok adesso credo di aver capito grazie mille 😁 Quindi adesso che ho sempre condizionatore, frigo, posso mettere 40A dal regolatore di carica ma in inverano che non ho carichi importanti sul impianto per poter lasciare i 40A dovrei prendere un altro pacco batterie da 100Ah così da portare il tutto a 400Ah???

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 07/07/2019 14:18:06

Si Cristian se hai 'sempre' il condizionatore acceso puoi mettere 40A poi quando lo stacchi abbassi a 30A.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Cristian C
KiloWatt


Utente
Msg:126

Stato:



Inviato il: 08/07/2019 15:58:18

Ma se metto un pacco batterie da 100Ah in più posso lasciare poi 40A??

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 08/07/2019 16:46:14

Si Cristian però il problema è che le batterie devono 'crescere' tutte insieme, perché se metti adesso altre batterie nuove saranno sempre un po sbilanciate in confronto alle vecchie, magari le vecchie renderanno 90Ah invece le nuove 100Ah, almeno che le vecchie non siano in piena forma. Quindi se puoi evitare è meglio altrimenti le inserisci, tanto non penso che le tue le hai sfruttato tanto.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Cristian C
KiloWatt


Utente
Msg:126

Stato:



Inviato il: 07/11/2019 20:41:22

Salve a tutti, torno a scrivere e chiedervi consigli dopo in estate passata senza problemi e con batterie e rendimenti sempre perfetti... il problema tra virgolette mi sorge adesso che, visto anche i continui giorni di pioggia, le batterie mi rimangono sempre tra i 47v e 48v, nonostante oggi sia stata una bella giornata di sole. Ho iniziato a notare il problema già nel mese di ottobre in cui il giorno alle 13 le batterie erano tra 54v e 56v mentre la sera alle 18 erano già a 49v senza consumi particolari tiranne la ventola del inverter sempre accesa e quella del convertire dc/dc. Adesso visto che comunque non ho in esposizione ottimale per il periodo, diciamo che i pannelli vedono il solo dall alba fino alle 12, i 48v ho paura che non siano sufficienti per usare l idropulitrice è in più c’è in programma di mettere un asciugatrice... in che modo potrei migliorare la mia situazione? Avevo pensato ad aggiungere altri 2 pacchi batterie così da avere 500Ah oppure compra un caricabatterie che potrei attaccare al bisogno al generatore a benzina, ma non so quanto tempo impiegherebbe a caricare le batterie. Grazie a tutti

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 07/11/2019 20:53:39

Ciao Cristian, ricorda i quanti pannelli hai e quante batterie, comunque il problema è che per adesso il sole non ti basta per i tuoi consumi, quindi o aumenti i pannelli o abbassi i consumi.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 07/11/2019 20:55:00

E fai molta attenzione che se non le carichi per bene, anzi benissimo almeno 1 volta alla settimana vanno in solfatazione.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Cristian C
KiloWatt


Utente
Msg:126

Stato:



Inviato il: 07/11/2019 21:24:57

Ciao Alessandro, ho 8 pannelli da 360w e 3 pacchi batterie da 100Ah ognuno da 48v. I miei consumi oltre alle ventoline del inverter e del convertitore dc/dc ho un frigo ma che sinceramente parte pochissimo perché l ambiente ora è freddo quindi non capisco questi consumi effettivamente eccessivi che mi fanno scendere così tanto la carica delle batterie, infatti pensavo ci potesse essere pure un problema 🤔. Però ecco visto che ampliare i pannelli al momento è un po’ un problema l uniche soluzioni che avevo pensato io sono quelle due, altri suggerimenti?

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15112

Stato:



Inviato il: 07/11/2019 21:54:08

Aumentare le batterie non serve a nulla se non hai parco pannelli per caricarle, alza il distacco a 49V o le butti in fretta.
Locale batt. sotto i 20° perdita di efficienza 10% sotto i 15° vai al 20% in meno.
Limita l'uso delle batt. e goditi l'autoconsumo durante il giorno.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 07/11/2019 22:11:57

Aspetta Cristian tu non hai enel? E ci abiti?



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 07/11/2019 22:17:10

Se è così acquista subito, ma proprio subito un generatore, già da ottobre quando notavo le basse tensioni senza particolari assorbimenti le batterie si stavano solfatando, porca miseria subito limita al massimo I consumi e quando inizia a calare il sole accendi il gruppo elettrogeno e ti alimenti con quello e collega gli un caricabatterie da almeno 10 15 A e falle caricare per bene ogni giorno, poi smettiamo sul regolatore un po' di equalizzate e vediamo di farle riprendere.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 07/11/2019 22:22:30

Azz e aspetta un secondo, dici che l ambiente è freddo, dobbiamo alzare un po' la tensione di bulk! Per adesso che tensione hai?



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Cristian C
KiloWatt


Utente
Msg:126

Stato:



Inviato il: 07/11/2019 22:34:05

Allora ovviamente non ci abito è un locale tecnico diciamo 😂. Io il generatore già ce l ho, lo usavo prima di fare l impianto, infatti mi chiedevo se compravo un caricabatterie e le caricavo per bene al bisogno se risolvevo il problema, però mi chiedevo quanto tempo dovrei tenere acceso il generatore?? In ambiente comunque ci sono in media 16/18 gradi e le impostazioni del regolatore sono quelle di fabbrica che però al momento non te le posso dire perché non solo lì 😅

 