AlessandroT
| Inviato il: 11/11/2019 19:11:32
|
Devi mettere il primo settaggio in Uti e poi devi cambiare il settaggio numero 11 che è la massima corrente di ricarica, devi settala in base alla potenza del gruppo elettrogeno, se per esempio il gruppo è da 1000w puoi settare la max corrente a 10A in modo che stai al 50 percento della potenza del gruppo, se è da 2000w puoi settare 20A,oltretutto settando Uti nel momento in cui colleghi il generatore l inverter bypasserà I carichi su di lui, quindi attento ai carichi che colleghi per non sovraccaricare il generatore.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| |
| | Cristian C
| Inviato il: 11/11/2019 19:49:49
|
Allora il generatore è collegato e sta caricando alla grande, ora Quali settaggi dovrei modificare per aiutare le batterie a riprendersi? E soprattutto quanto le tengo in carica???
Immagine Allegata: image.jpg | | | | AlessandroT
| Inviato il: 11/11/2019 20:00:38
|
Devi alzare un po' la tensione di bulk, se per adesso hai 56,6 metti 58,4 per un po' di giorni, varia il parametro della tipologia di batterie, per adesso che hai messo?
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| | | | Cristian C
| Inviato il: 11/11/2019 20:02:02
|
Questi parametri li devo modificare nel inverter vero? Non nel regolatore di carica? | | | | AlessandroT
| Inviato il: 11/11/2019 20:04:30
|
Sia nell inverter se continui ad usarlo per caricare bene le batterie e sia nel regolatore, per adesso che tensioni hai settato?
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| | | | Cristian C
| Inviato il: 11/11/2019 20:12:55
|
Nel regolatore questo parametri di default
Immagine Allegata: image.jpg | | | | Cristian C
| Inviato il: 11/11/2019 20:13:42
|
.
Immagine Allegata: image.jpg | | | | Cristian C
| Inviato il: 11/11/2019 20:14:31
|
E nel inverter uguale i parametri di default, ma ho visto che il parametro 26 Bulk charging non me lo fa modificare | | | | AlessandroT
| Inviato il: 11/11/2019 20:39:35
|
Azz sono un po' bassini, nell inverter nel parametro 5 metti agm2 che ha un bulk di 58,4 v e nel regolatore metti anche 58,4v.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 11/11/2019 20:49:13
|
Poi abilitiamo l equalizzazione quindi parametro 8 e abiliti, parametro 9 metti 59,2v e parametro 14 aen e abiliti subito un equalizzazione.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| | | | Cristian C
| Inviato il: 11/11/2019 21:05:01
|
Il parametro 9 per avere 59,2 devo mettere 14.8 vero? Grazie | | | | AlessandroT
| Inviato il: 11/11/2019 21:08:07
|
Si si 14,8 per singola batteria, quindi 59,2 per banco da 48v.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| | | | Cristian C
| Inviato il: 11/11/2019 21:31:03
|
Scusa Alessandro ma ne regolatore quale è il parametro del bulk che devo mettere a 58,4? Grazie | | | | AlessandroT
| Inviato il: 11/11/2019 21:36:08
|
Il parametro 3,ma prima devi modificare il 2 in user defined, altrimenti non lo puoi variare.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| |
| | |
|