Lupo9388
milliWatt


Utente
Msg:19

Stato:



Inviato il: 07/03/2019 12:52:06

Mentre il pannello fotovoltaico carica a 14.4v

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 07/03/2019 13:56:20

Se hai settato 13,8 di bulk e lui carica a 14,2 potrebbe essere un problema di regolatore che non riesce bene a gestire la tensione (cosa più o meno normale in questi regolatori cinesi) comunque tranquillo che 14,2 volt non sono tanti, anzi potresti arrivare anche a 14,5,qiella mi sembra una normale batteria da auto o sbaglio?



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Lupo9388
milliWatt


Utente
Msg:19

Stato:



Inviato il: 07/03/2019 15:16:29

Si è una batteria x auto. Vabbene come batteria?

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 07/03/2019 15:25:41

Veramente queste batterie non sono adatte per uso ciclico (carica e scarica) ma se non la scarichi troppo dovrebbe durare un po'. Comunque questa tipologia di batterie la puoi caricare a 14,5 volt tranquillamente.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Lupo9388
milliWatt


Utente
Msg:19

Stato:



Inviato il: 07/03/2019 18:06:57

Quale batteria sarebbe più consigliata?

 

Lupo9388
milliWatt


Utente
Msg:19

Stato:



Inviato il: 07/03/2019 19:36:54

Ho anke un inverter da 2000w quanto ampere assorbe? Devo fare 2000/220 o 2000/12 per sapere gli ampere che assorbe inverter

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 07/03/2019 20:24:04

Diversi utenti usano queste. per calcolare l assorbimento devi dividere la potenza del carico che usi (per esempio trapano 500w) 12v quindi usi 40A, quindi non la potenza massima Dell inverter ma quella del carico che applichi.



Immagine Allegata: Screenshot_20190307-202117.jpg
 
ForumEA/T/Screenshot_20190307-202117.jpg



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15101

Stato:



Inviato il: 07/03/2019 23:07:41

Il regolatore è un PWM di bassa fascia, anche se metti carica MAX 13.8V lui non smette mai di caricare, riduce il tempo degli impulsi ma a lungo andare sale.
Quella batteria, non vedo marca, sembra ad acido libero senza manutenzione, quindi 14.8V vanno bene ma accetta fino a 15V sicuramente.
Infatti dice non capovolgere e qui indica:

Acido solforico di peso specifico 1,28 +/- 0,01

LINK



Modificato da Claudio - 07/03/2019, 23:23:19


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15101

Stato:



Inviato il: 07/03/2019 23:28:20

Servono le caratteristiche inverter, è molto facile che l'inverter a vuoto consumi più dei faretti.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Lupo9388
milliWatt


Utente
Msg:19

Stato:



Inviato il: 08/03/2019 08:37:06

Ti posso mandare delle foto del manuale dell inverter xro è tt in inglese

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15101

Stato:



Inviato il: 08/03/2019 09:18:23

Va bene, ma basta anche marca modello, o link dove l'hai preso.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Lupo9388
milliWatt


Utente
Msg:19

Stato:



Inviato il: 08/03/2019 11:02:28

È cinese



Immagine Allegata: 15520392914855958458950178191901.jpg
 
ForumEA/T/15520392914855958458950178191901.jpg

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15101

Stato:



Inviato il: 08/03/2019 11:31:11

Ok è sicuramente onda modificata, nella migliore delle ipotesi a vuoto assorbirà da 8W a 12W.
Per l'uso della batteria calcola prelievo massimo istantaneo 10A=120W per Max 5 ore, con picchi di 20A pochi minuti, ma pochi.
Giustamente per il 220V in giardino è utile, ma per illuminazione io opterei per faretti a 12V senza lo spreco della conversione.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Lupo9388
milliWatt


Utente
Msg:19

Stato:



Inviato il: 08/03/2019 13:02:09

Si è un onda sinusoidale modificata.
Io l'ho messo xke a me serviva la 220 visto che faccio accendere il tt come era con la 220 del enel tramite interruttori o solo tolto la 220 del enel è messa questa generata dalla inverter

 

Lupo9388
milliWatt


Utente
Msg:19

Stato:



Inviato il: 11/03/2019 20:44:42

Ragazzi ma se metto un altra batteria da 45ah in parallelo arrivando così a 145ah visto che già ne ho una da 100ah. Aumento le ore di uso del mio impianto o no?

 