emuland

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4451

Stato:



Inviato il: 18/07/2019 07:32:06

sto ipotizzando questa accoppiata.

so che qualcuno l ha fatto.(ci sono paper e prove in zone rurali)

io penso che con i giusti accorgimenti possa essere fatto per cui ho ipotizzato lo schema a 24v

le soglie sono migliorabili e parlo di lifepo4

questo ragionamento vale con piombo buone e semi nuove



Immagine Allegata: IMG-20190717-WA0026.jpeg
 
ForumEA/U/IMG-20190717-WA0026.jpeg



---------------
4A per mmq di supposta cono-"scienza", per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon!...

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4451

Stato:



Inviato il: 18/07/2019 21:03:33

l idea. :. usare un xy-l30A per. collegare le litio nel loro range di carica.
per sfruttare il circuito pero le batterie vanno su charge e l in/out inverter va su battery.



---------------
4A per mmq di supposta cono-"scienza", per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon!...

 

saviothecnic

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:508

Stato:



Inviato il: 17/10/2019 08:36:13

Seguo dato che piu avanti forse anche io dovro mixsare AGM e 18650



---------------
FV Inverter SolarEdge con Ottimizzatori

FV Inverter EASUN POWER 5000W ISolar SMK 5KW "Rim...

 

saviothecnic

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:508

Stato:



Inviato il: 17/06/2020 14:58:43

Ok ordinato anche io XY-L30A
Provero anche io la tua strada mix AGM Piombo
Banco da 48V 200Ah con Bilanciatore HA02
E piccolo Muro Batterieancora da realizzare
Composto da celle 1,8A 18650 credo un 14S avendo già un BMS per 14S



---------------
FV Inverter SolarEdge con Ottimizzatori

FV Inverter EASUN POWER 5000W ISolar SMK 5KW "Rim...

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4451

Stato:



Inviato il: 17/06/2020 15:38:59

la strada è già percorsa. io dal lockdown circa (metà marzo) sto andando mixando le due cose.

ma con soglie molto diverse dal disegno. magari le modifico per far capire come funziona ora (io ho 4 pacchi litio 60/80 ah in parallelo ai 360 C5 piombo)



---------------
4A per mmq di supposta cono-"scienza", per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon!...

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4451

Stato:



Inviato il: 17/06/2020 15:46:56

grafico



Immagine Allegata: graphics.jpg
 
ForumEA/U/graphics.jpg



---------------
4A per mmq di supposta cono-"scienza", per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon!...

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4451

Stato:



Inviato il: 12/08/2020 09:20:51

update

alcuni giorni di "non sole pieno" ma il macinino funziona.


qui vedete solo il grafico delle piombo, le piombo come dicevo sopra vengono sganciate dalla carica (due caricatori differenti) quando si raggiungono i 27.6v (bulk delle lifepo4) e raggiungono la loro carica bulk a 29.8v






Immagine Allegata: 5days.JPG
 
ForumEA/U/5days.JPG



---------------
4A per mmq di supposta cono-"scienza", per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon!...

 

saviothecnic

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:508

Stato:



Inviato il: 12/08/2020 10:17:55

CITAZIONE (emuland, 17/06/2020 15:38:59 ) Discussione.php?215742&1#MSG4

la strada è già percorsa. io dal lockdown circa (metà marzo) sto andando mixando le due cose.


Io sto iniziando ora a saldare le celle Litio 18650
La mia config piombo è da 48V 4S2P

Quindi da quello che ho capito per me la strada migliore
Per avere tensioni piu compatibili con le piombo mix litio
usando unicamente il caricatore integrato nel inverter e di configurare
il pacco Litio ansiche 14S in 15S
Se non ho capito male purtroppo il circuito XY-L30A ha qualche problema
e non siamo sicuri se si possa utilizzare esatto ?



---------------
FV Inverter SolarEdge con Ottimizzatori

FV Inverter EASUN POWER 5000W ISolar SMK 5KW "Rim...

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4451

Stato:



Inviato il: 12/08/2020 12:21:39

CITAZIONE (saviothecnic, 12/08/2020 10:17:55 ) Discussione.php?215742&1#MSG7

CITAZIONE (emuland, 17/06/2020 15:38:59 ) Discussione.php?215742&1#MSG4
la strada è già percorsa. io dal lockdown circa (metà marzo) sto andando mixando le due cose.


Io sto iniziando ora a saldare le celle Litio 18650
La mia config piombo è da 48V 4S2P

Quindi da quello che ho capito per me la strada migliore
Per avere tensioni piu compatibili con le piombo mix litio
usando unicamente il caricatore integrato nel inverter e di configurare
il pacco Litio ansiche 14S in 15S
Se non ho capito male purtroppo il circuito XY-L30A ha qualche problema
e non siamo sicuri se si possa utilizzare esatto ?



xy-la30 funziona, però il chip che legge la tensione ha qualcosa che non va, mi introduce una resistenza alta e di conseguenza scalda un sacco.

io ho risolto con un contattore pilotato da un circuito simile (ho provato a usare xy-l30a, ma sia collegando il piombo da un lato che dall'altro, si "spegne" il circuito quando apro il rele.

se tu trovi un modi di farlo funzionare fammi sapere, perchè ne ho 8 e poterli usare anche per altro non sarebbe male.



---------------
4A per mmq di supposta cono-"scienza", per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon!...

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4451

Stato:



Inviato il: 17/08/2020 16:58:56

grafico volt

Specifico meglio, anche se vedete temperatura questo ê il grafico del voltaggio (l unico modo di avere rappresentato di default in grafico sovrapposto)

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/Cattura_12.JPG



Immagine Allegata: batteria.JPG
 
ForumEA/U/batteria_1.JPG



Modificato da emuland - 19/08/2020, 20:36:00


---------------
4A per mmq di supposta cono-"scienza", per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon!...

 

saviothecnic

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:508

Stato:



Inviato il: 09/11/2020 11:22:14

[quote=emuland, 12/08/2020 12:21:39 ?Discussione.php?215742&1#MSG8]CITAZIONE (saviothecnic, 12/08/2020 10:17:55 ) Discussione.php?215742&1#MSG7

xy-la30 funziona, però il chip che legge
la tensione ha qualcosa che non va, mi introduce una resistenza alta
e di conseguenza scalda un sacco.

io ho risolto con un contattore pilotato da un circuito simile (ho provato a usare xy-l30a,
ma sia collegando il piombo da un lato che dall'altro, si "spegne"
il circuito quando apro il rele.

se tu trovi un modi di farlo funzionare fammi sapere, perchè ne ho 8 e poterli usare anche per altro non sarebbe male.


Ok quando avro tempo ci gioco anche io con xy-la30
visto che ne ho due in casa e sarebbe bello usarli ma solo se sono affidabili.

Ma meglio partire con una cosa stabile e testata.
Diciamo partendo con un 15S mettendo limite massimo 4,2V dovrei impostare
lo stacco a 62,5 o 63V

Quindi per Staccare il Pacco Litio dal Palallelo piombo credo
nell' immediato usero un SVR1000 48V DC che @Claudio usa se non ho capito male
da anni senza problemi.
Sono indeciso cosa usare fisicamente per lo stacco diciamo negativo smepr econnesso basta staccare solo il polo positivo esatto ?
Credo forse un contattore sui contatti NC oppure il rele per i carrelli elevatori
tipo DC88 anche questo usato da @Claudio con sodisfazione da anni.

La cosa bella di questo sistema e che cmq anche quando stacca
L'inverter avra sempre le piombo sotto quindi non si ha il rischio di rovinarlo
nello stacco di emergenza per le LiIon

P.S penso che sostituiro HA02 delle Piombo con un HA12 cosi ho un grafico e log
per andamento dei 4 elementi piombo HA02 lo potro spostare in supporoto
in uno dei pacchi Litio delle isole Luci tanto non è vitato mettere
due bilanciaori in parallelo esatto o crea problemi ?



Modificato da saviothecnic - 09/11/2020, 11:25:19


---------------
FV Inverter SolarEdge con Ottimizzatori

FV Inverter EASUN POWER 5000W ISolar SMK 5KW "Rim...

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4451

Stato:



Inviato il: 09/11/2020 16:26:38

usa un rele tipo da muletto.

io uso un rele d'avviamento, ma io le piombo le inserisco poco, usando le lifepo4 il problema è meno evidente rispetto alle tue (e io ho 2 regolatori dedicati alla carica delle piombo oltre i 28v)



---------------
4A per mmq di supposta cono-"scienza", per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon!...

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4451

Stato:



Inviato il: 19/11/2020 20:37:27

voltaggio acido (praticamente usate come ultima spiaggia se le lifepo4 sono a terra)
http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/voltlead.JPG

voltaggio life
http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/voltlife.JPG

ampereora nella batteria (stimati)
http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/ah.JPG

Scarica allegato

voltlead.JPG ( Numero download: 92 )



---------------
4A per mmq di supposta cono-"scienza", per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon!...

 

saviothecnic

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:508

Stato:



Inviato il: 24/01/2021 10:02:27

Allora finalmente è arrivato tutto

Quindi posso partire anche io con il mix Litio 18650 e Piombo AGM

per @claudio che usa gia SRV1000 puoi verificare da questo video se cosi è settato bene ? https://youtu.be/eg3pdBFnGeE LINK

Questo dovrebbe essere lo scherma di massima manca il BMS e Bilanciatori
Scusate è disegnato malissimo sono negato in disegno
Aproposito ma esiste qualche programma facile per fare questi disegni a blocchi ?

Allora contando Piombo AGM 4S e Litio 18650 15S ho settato che le Litio vengano
scangiate la parallelo piombo con tensione inferiore a 48V e Superiore a 60V va bene comne valore ?

Domanda dubbi :

Il rele DC48V e SRV1000 da dove mi conviene alimentarlo dal piombo o dal Litio ?

La bobina del rele va bene alimentata prendendo alimentazione dalla stessa fonde
di dove leggo la tensione o meglio mettere un alimentatore da 48V separato
solo per gestire la bobina rele ?

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/SchemaLitioPiombo.jpg



Grazie



---------------
FV Inverter SolarEdge con Ottimizzatori

FV Inverter EASUN POWER 5000W ISolar SMK 5KW "Rim...

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4451

Stato:



Inviato il: 24/01/2021 11:31:56

CITAZIONE (saviothecnic, 24/01/2021 10:02:27 ) Discussione.php?215742&1#MSG13

Allora finalmente è arrivato tutto

Quindi posso partire anche io con il mix Litio 18650 e Piombo AGM

per @claudio che usa gia SRV1000 puoi verificare da questo video se cosi è settato bene ? https://youtu.be/eg3pdBFnGeE LINK

Questo dovrebbe essere lo scherma di massima manca il BMS e Bilanciatori
Scusate è disegnato malissimo sono negato in disegno
Aproposito ma esiste qualche programma facile per fare questi disegni a blocchi ?

Allora contando Piombo AGM 4S e Litio 18650 15S ho settato che le Litio vengano
scangiate la parallelo piombo con tensione inferiore a 48V e Superiore a 60V va bene comne valore ?

Domanda dubbi :

Il rele DC48V e SRV1000 da dove mi conviene alimentarlo dal piombo o dal Litio ?

La bobina del rele va bene alimentata prendendo alimentazione dalla stessa fonde
di dove leggo la tensione o meglio mettere un alimentatore da 48V separato
solo per gestire la bobina rele ?

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/SchemaLitioPiombo.jpg



Grazie


se comanda la tensione del piombo lo sgancio, allora devi leggere da li i volt.

cioè finche piombo >=60V allora sgancia
diversamente riaggancia

idem al contrario



---------------
4A per mmq di supposta cono-"scienza", per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon!...

 