Solare Fotovoltaico
info impianto

VISUALIZZA L'ALBUM

Pag: (23)  < ...  14   15   16   [17]   18   19   20  ...>    (Ultimo Msg)


FinePagina

wildturky
KiloWatt


Utente
Msg:274

Stato:



Inviato il: 06/02/2021 18:06:39

Quindi Claudio in teoria a conti fatti da Enel non stava prelevando quasi niente..e le impostazioni per le batterie quando la prossima settimana le installo non vanno bene?



---------------
PIP 5048Gk 14 q-cell g8 350w 3 pylontech us2000






 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15101

Stato:



Inviato il: 06/02/2021 18:26:38

Dipende da che batteria metterai, se metti le Pylontech devi collegare il cavo BUS e settare i valori di datasheet.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

wildturky
KiloWatt


Utente
Msg:274

Stato:



Inviato il: 06/02/2021 19:44:31

È come scritto nel manuale che selezionando il tipo di batteria i parametri si settano e non c'è bisogno di fare altro?



Immagine Allegata: IMG_20210206_194221.jpg
 
ForumEA/U/IMG_20210206_194221.jpg



---------------
PIP 5048Gk 14 q-cell g8 350w 3 pylontech us2000






 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15101

Stato:



Inviato il: 06/02/2021 21:01:24

Esatto e metti il cavo BUS.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

wildturky
KiloWatt


Utente
Msg:274

Stato:



Inviato il: 13/02/2021 20:33:16

Lunedì arrivano le 2 pylontech us2000b..devo spegnere tutto l'impianto o basta solo dall'i terruttore... allego immagine dei settaggi la ricarica da AC la lascio a 30A sapendo che le batterie sono 2...



Immagine Allegata: Screenshot_20210213-123713.png
 
ForumEA/U/Screenshot_20210213-123713.png



---------------
PIP 5048Gk 14 q-cell g8 350w 3 pylontech us2000






 

emuland

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4451

Stato:



Inviato il: 13/02/2021 20:49:25

Non va bene



---------------
4A per mmq per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon! Venite fuori alla festa!
 

wildturky
KiloWatt


Utente
Msg:274

Stato:



Inviato il: 14/02/2021 10:36:27

Emuland quali valori non vanno bene...ho preso il 5048gk perché c'era l'opzione delle impostazioni predefinite per le pylontech ma se mi dici che non vanno bene allora non so proprio come fare...



---------------
PIP 5048Gk 14 q-cell g8 350w 3 pylontech us2000






 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15101

Stato:



Inviato il: 14/02/2021 12:30:37

Pylon senza cavo BMS LINK ma le tensioni quelle sono, con o senza.

Trovi il GK nelle ultime pagine.



Immagine Allegata: pylon.jpg
 
ForumEA/U/pylon_4.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

wildturky
KiloWatt


Utente
Msg:274

Stato:



Inviato il: 14/02/2021 13:53:31

Per la ricarica c'è scritto 25A ogni modulo... quindi detto 50A per due batterie...anche lato AC devo settare 50A? Per connettere le batterie all'inverter devo togliere la corrente o basta spegnere dall'interruttore dell'inverter...



Modificato da wildturky - 14/02/2021, 13:58:39


---------------
PIP 5048Gk 14 q-cell g8 350w 3 pylontech us2000






 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15101

Stato:



Inviato il: 14/02/2021 13:57:07

Perché? cariche da rete?



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

wildturky
KiloWatt


Utente
Msg:274

Stato:



Inviato il: 14/02/2021 14:00:14

Come impostazione ho messo solar First...ma se il sole non ce la fa a caricare non passa a rete? C'è qualcosa che mi sfugge...



---------------
PIP 5048Gk 14 q-cell g8 350w 3 pylontech us2000






 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15101

Stato:



Inviato il: 14/02/2021 14:01:21

Ok ma metti 2 o 10 A, è inutile di più.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

wildturky
KiloWatt


Utente
Msg:274

Stato:



Inviato il: 14/02/2021 15:28:46

Ho messo i valori come in tabella ma il bulk me lo cambia in automatico quando da programma 5 seleziono pylon da 53.2v passa a 56.4



Immagine Allegata: IMG_20210214_152230.jpg
 
ForumEA/U/IMG_20210214_152230.jpg



---------------
PIP 5048Gk 14 q-cell g8 350w 3 pylontech us2000






 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15101

Stato:



Inviato il: 14/02/2021 18:09:34

Vuol dire che vanno bene come li mette lui, quelli che ho messo sono senza cavo BMS come da manuale.



Modificato da Claudio - 14/02/2021, 18:12:35


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

wildturky
KiloWatt


Utente
Msg:274

Stato:



Inviato il: 14/02/2021 18:25:22

Grazie mille Claudio domani se il corriere ce la fa' a portarle causa neve, le installo e vi aggiorno sul comportamento del sistema...



---------------