Maufedro

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:314

Stato:



Inviato il: 01/02/2020 15:49:47

Ho una grossa esperienza in queste cose, perchè lavorando sui motori marini, questi problemi di picchi negativi sono frequenti e mettono in crisi elettroniche e sistemi di controllo. Spesso si accendono tanti di quelli allarmi che sembra un albero di natale e sulle elettroniche abbiamo pure le doppie alimentazioni



---------------
Per ogni problema esistono più soluzioni. ma solo una è la migliore





 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 01/02/2020 15:56:01

Si capisco il tuo punto di vista che è molto importante e tangibile (considerando che per esempio il motore di un autoclave in fase di partenza assorbe 3 volte il suo valore di targa, ma anche una lampada ad incandescenza in fase di accensione con il filamento freddo il suo consumo è 2 3 4 volte il suo normale assorbimento) ma non è ammissibile un problema di questo, problema che si potrebbe bypassare a basando la tensione di passaggio ad Enel, comunque come vedi qua si fa esperienza sul campo 'purtroppo' sulle spalle degli altri ma si fa'.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2915

Stato:



Inviato il: 01/02/2020 15:57:17

CITAZIONE (Maufedro, 01/02/2020 15:43:04 ) Discussione.php?216001&3#MSG42

Ok, ma io sto parlando del picco negativo di quando entra un grosso carico, che il software vede e fa commutare sulla rete


Se guardi la scheda tecnica dell'inverter(esempio 4048MS) si può vedere che hanno già pensato al problema dei grossi carichi



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2915

Stato:



Inviato il: 01/02/2020 16:01:31

1



Immagine Allegata: 1.JPG
 
ForumEA/U/1_6.JPG



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4451

Stato:



Inviato il: 01/02/2020 16:10:13

CITAZIONE (Claudio, 01/02/2020 13:57:06 ) Discussione.php?216001&3#MSG34

CITAZIONE (emuland, 01/02/2020 06:47:07 ) Discussione.php?216001&2#MSG23
storia:
Abbiamo comprato n. 6 pylontec usg 2000

le batterie / inverter sono configurate come da specifica pylontec per inverter MPP Solar .

le batterie quando viene applicato un carico superiore a 1 kw crollano da 50 V a 47.9 e quindi l inverter stacca .

Soluzione :

la cerco appena ritrovo la mail


EDIT: soluzione di pilontech : tutti i dip a zero, il problema è risolto...


Strana risposta

il DIP 1 setta la velocità di comunicazione con l'invrter.
i DIP 2-3-4 indicano la batteria master del gruppo, se presente un solo gruppo, massimo di 8 batt., 2-3-4 devono stare a OFF.
Senza cavo di comunicazione e 3 batt. i DIP sono ininfluenti.

Comunque è molto strano che 150A di Lipo abbiano una caduta cosi elevata.

E' deludente, non vorrei dover dire, viva le piombo!!!


concordo sullo strano comportamento.

e io parlo di 300Ah di accumulo 48 volt..

però questo ha risposto l'assistenza stessa (non il venditore)

io dico a questo punto meglio roba di recupero che a poco pare garantire prestazioni migliori di roba costosa...



---------------
4A per mmq di supposta cono-"scienza", per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon!...

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2915

Stato:



Inviato il: 01/02/2020 16:15:56

@emuland,c'è sicuramente un errore di montaggio non è ragionevole
o materiale difettoso



Modificato da Riccardo - 01/02/2020, 16:19:01


---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 01/02/2020 16:18:05

Sicuramente qualche problema c è.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2915

Stato:



Inviato il: 01/02/2020 16:23:52

6 Pylontech all'interno di un rack?!

I cavi che vanno all'inverter sono collegati uno sulla prima e l'altro sull'ultima batteria vero?



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15116

Stato:



Inviato il: 01/02/2020 16:24:14

No potendo averle qui per fare prove dico solo che è strano, il DATASHEET Pylontech US2000 dice, tensione di lavoro 45-54.

Scarica allegato

DATASHEET Pylontech US2000 (Version Plus) - IT.pdf ( Numero download: 150 )



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15116

Stato:



Inviato il: 01/02/2020 16:26:31

CITAZIONE (Riccardo, 01/02/2020 16:23:52 ) Discussione.php?216001&4#MSG52

6 Pylontech all'interno di un rack?!

I cavi che vanno all'inverter sono collegati uno sulla prima e l'altro sull'ultima batteria vero?


Riccardo, ne ha tre, le connessioni sono esatte e la comunicazione con l'inverter c'è, i DIP sono OK. LINK



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2915

Stato:



Inviato il: 01/02/2020 16:31:09

Scusa sto facendo confusione rispondevo a emuland che parlava di 6, ma forse è lo stesso impianto

storia:
Abbiamo comprato n. 6 pylontec usg 2000

le batterie / inverter sono configurate come da specifica pylontec per inverter MPP Solar .

le batterie quando viene applicato un carico superiore a 1 kw crollano da 50 V a 47.9 e quindi l inverter stacca .

Soluzione :

la cerco appena ritrovo la mail


EDIT: soluzione di pilontech : tutti i dip a zero, il problema è risolto...


Strana risposta

il DIP 1 setta la velocità di comunicazione con l'invrter.
i DIP 2-3-4 indicano la batteria master del gruppo, se presente un solo gruppo, massimo di 8 batt., 2-3-4 devono stare a OFF.
Senza cavo di comunicazione e 3 batt. i DIP sono ininfluenti.

Comunque è molto strano che 150A di Lipo abbiano una caduta cosi elevata.

E' deludente, non vorrei dover dire, viva le piombo!!!



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15116

Stato:



Inviato il: 01/02/2020 16:33:40

Probabilmente quella risposta di Pylontech si riferisce a un caso vissuto da emuland.

Ne ha tre connesse correttamente.



Immagine Allegata: Pylon.jpg
 
ForumEA/U/Pylon.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2915

Stato:



Inviato il: 01/02/2020 16:38:29

Si ok era quelle 6 di emuland che pensavo non fossero connesse correttamente.

Il datasheet parla si di 45-54 la MPPsolar probabilmente mantiene valori + cautelativi



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 01/02/2020 16:39:58

Si si Riccardo, emuland parlava di un caso 'suo', ma la discussione di pop parla delle 3 pylontech, comunque non credo neanche io che sia la normalità questa caduta di tensione il problema sarà più subdolo.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 01/02/2020 16:43:38

CITAZIONE (Riccardo, 01/02/2020 16:39:58 ) Discussione.php?216001&4#MSG57

Si ok era quelle 6 di emuland che pensavo non fossero connesse correttamente.

Il datasheet parla si di 45-54 la MPPsolar probabilmente mantiene valori + cautelativi

Attenzione, la pylontech parla di un range da 45 a 54 ma considerate che già a 48v siamo al 20 percento di capacità residua, scendendo sotto anche i cicli si abbassano e oltretutto si rischia di far intervenire il BMs interno delle pylontech e a quel punto i nostri inverter che funzionano solo a batterie potrebbero dannegiarsi, quindi per il comune uso il range è limitato a 48v,inutile scendere sotto per guadagnare una manciata di watt.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 