| Inviato il: 01/02/2020 15:49:47
|
Ho una grossa esperienza in queste cose, perchè lavorando sui motori marini, questi problemi di picchi negativi sono frequenti e mettono in crisi elettroniche e sistemi di controllo. Spesso si accendono tanti di quelli allarmi che sembra un albero di natale e sulle elettroniche abbiamo pure le doppie alimentazioni
--------------- Per ogni problema esistono più soluzioni. ma solo una è la migliore
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 01/02/2020 15:56:01
|
Si capisco il tuo punto di vista che è molto importante e tangibile (considerando che per esempio il motore di un autoclave in fase di partenza assorbe 3 volte il suo valore di targa, ma anche una lampada ad incandescenza in fase di accensione con il filamento freddo il suo consumo è 2 3 4 volte il suo normale assorbimento) ma non è ammissibile un problema di questo, problema che si potrebbe bypassare a basando la tensione di passaggio ad Enel, comunque come vedi qua si fa esperienza sul campo 'purtroppo' sulle spalle degli altri ma si fa'.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| | | | Riccardo
| Inviato il: 01/02/2020 15:57:17
|
CITAZIONE (Maufedro, 01/02/2020 15:43:04 )
Ok, ma io sto parlando del picco negativo di quando entra un grosso carico, che il software vede e fa commutare sulla rete
Se guardi la scheda tecnica dell'inverter(esempio 4048MS) si può vedere che hanno già pensato al problema dei grossi carichi
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...
| | | | Riccardo
| Inviato il: 01/02/2020 16:01:31
|
1
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...
| | | | emuland
| Inviato il: 01/02/2020 16:10:13
|
CITAZIONE (Claudio, 01/02/2020 13:57:06 )
CITAZIONE (emuland, 01/02/2020 06:47:07 ) storia:
Abbiamo comprato n. 6 pylontec usg 2000
le batterie / inverter sono configurate come da specifica pylontec per inverter MPP Solar .
le batterie quando viene applicato un carico superiore a 1 kw crollano da 50 V a 47.9 e quindi l inverter stacca .
Soluzione :
la cerco appena ritrovo la mail
EDIT: soluzione di pilontech : tutti i dip a zero, il problema è risolto...
Strana risposta
il DIP 1 setta la velocità di comunicazione con l'invrter.
i DIP 2-3-4 indicano la batteria master del gruppo, se presente un solo gruppo, massimo di 8 batt., 2-3-4 devono stare a OFF.
Senza cavo di comunicazione e 3 batt. i DIP sono ininfluenti.
Comunque è molto strano che 150A di Lipo abbiano una caduta cosi elevata.
E' deludente, non vorrei dover dire, viva le piombo!!!
concordo sullo strano comportamento.
e io parlo di 300Ah di accumulo 48 volt..
però questo ha risposto l'assistenza stessa (non il venditore)
io dico a questo punto meglio roba di recupero che a poco pare garantire prestazioni migliori di roba costosa...
--------------- 4A per mmq di supposta cono-"scienza", per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon!...
| | | | Riccardo
| Inviato il: 01/02/2020 16:15:56
|
@emuland,c'è sicuramente un errore di montaggio non è ragionevole
o materiale difettoso
Modificato da Riccardo - 01/02/2020, 16:19:01
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 01/02/2020 16:18:05
|
Sicuramente qualche problema c è.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| | | | Riccardo
| Inviato il: 01/02/2020 16:23:52
|
6 Pylontech all'interno di un rack?!
I cavi che vanno all'inverter sono collegati uno sulla prima e l'altro sull'ultima batteria vero?
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...
| | | | Claudio
| Inviato il: 01/02/2020 16:24:14
|
No potendo averle qui per fare prove dico solo che è strano, il DATASHEET Pylontech US2000 dice, tensione di lavoro 45-54.
Scarica allegatoDATASHEET Pylontech US2000 (Version Plus) - IT.pdf ( Numero download: 150 )
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Claudio
| Inviato il: 01/02/2020 16:26:31
|
CITAZIONE (Riccardo, 01/02/2020 16:23:52 )
6 Pylontech all'interno di un rack?!
I cavi che vanno all'inverter sono collegati uno sulla prima e l'altro sull'ultima batteria vero?
Riccardo, ne ha tre, le connessioni sono esatte e la comunicazione con l'inverter c'è, i DIP sono OK. LINK
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Riccardo
| Inviato il: 01/02/2020 16:31:09
|
Scusa sto facendo confusione rispondevo a emuland che parlava di 6, ma forse è lo stesso impianto
storia:
Abbiamo comprato n. 6 pylontec usg 2000
le batterie / inverter sono configurate come da specifica pylontec per inverter MPP Solar .
le batterie quando viene applicato un carico superiore a 1 kw crollano da 50 V a 47.9 e quindi l inverter stacca .
Soluzione :
la cerco appena ritrovo la mail
EDIT: soluzione di pilontech : tutti i dip a zero, il problema è risolto...
Strana risposta
il DIP 1 setta la velocità di comunicazione con l'invrter.
i DIP 2-3-4 indicano la batteria master del gruppo, se presente un solo gruppo, massimo di 8 batt., 2-3-4 devono stare a OFF.
Senza cavo di comunicazione e 3 batt. i DIP sono ininfluenti.
Comunque è molto strano che 150A di Lipo abbiano una caduta cosi elevata.
E' deludente, non vorrei dover dire, viva le piombo!!!
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...
| | | | Claudio
| Inviato il: 01/02/2020 16:33:40
|
Probabilmente quella risposta di Pylontech si riferisce a un caso vissuto da emuland.
Ne ha tre connesse correttamente.
Immagine Allegata: Pylon.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Riccardo
| Inviato il: 01/02/2020 16:38:29
|
Si ok era quelle 6 di emuland che pensavo non fossero connesse correttamente.
Il datasheet parla si di 45-54 la MPPsolar probabilmente mantiene valori + cautelativi
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 01/02/2020 16:39:58
|
Si si Riccardo, emuland parlava di un caso 'suo', ma la discussione di pop parla delle 3 pylontech, comunque non credo neanche io che sia la normalità questa caduta di tensione il problema sarà più subdolo.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 01/02/2020 16:43:38
|
CITAZIONE (Riccardo, 01/02/2020 16:39:58 )
Si ok era quelle 6 di emuland che pensavo non fossero connesse correttamente.
Il datasheet parla si di 45-54 la MPPsolar probabilmente mantiene valori + cautelativi
Attenzione, la pylontech parla di un range da 45 a 54 ma considerate che già a 48v siamo al 20 percento di capacità residua, scendendo sotto anche i cicli si abbassano e oltretutto si rischia di far intervenire il BMs interno delle pylontech e a quel punto i nostri inverter che funzionano solo a batterie potrebbero dannegiarsi, quindi per il comune uso il range è limitato a 48v,inutile scendere sotto per guadagnare una manciata di watt.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| |
| | |
|