Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15103

Stato:



Inviato il: 27/07/2020 14:48:51

datasheet

Scarica allegato

ForumEA_U_Batterie.pdf ( Numero download: 128 )



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 27/07/2020 14:49:30

Perché vuoi scaricarle?secondo me se le porti tutte a 3,6 v e le mantieni così fino a quando non assorbono più non puoi fare bilanciamento migliore. E dopo,quando non assorbono più,le lasci riposare per un paio di giorni.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

ValerioCT82

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:216

Stato:



Inviato il: 27/07/2020 14:56:10

avevo capito che avrei dovuto fare la stessa procedura delle piombo.

Comunque nella mia ignoranza io credo che vi sia un problema alla cella e vi spiego il perchè:

il secondo tentativo di carica che ho fatto l'ho fatto quando il voltaggio delle celle era unguale, il bms aveva lavorato tutta notte. E quando le ho messe in carica una mi ha fatto suonare l'allarme. La mia domanda è questa: allo stesso voltaggio possono avere carica diversa?



---------------
12 pannelli peymar da 250W
16 celle lifepo4 3,2V a 150Ah
PIP-5048MS (64v) MPP Solar
...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15103

Stato:



Inviato il: 27/07/2020 15:00:55

Vedi perché serve un alimentatore e caricarle tutte in parallelo, potrebbe essere il tuo BMS un po' troppo Cinesotto, serve partire da uno ZERO certo.

Se dopo la ricarica e la messa in opera quella cella continuerà a dare problemi avrai una conferma dei tuoi sospetti.

Tieni d'occhio il numero di connessione "cavetto" del BMS per verificare che il problema non sia sempre sul medesimo attacco, perché in questo caso sarebbe lui il problema, non la cella..



Modificato da Claudio - 27/07/2020, 15:04:52


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15103

Stato:



Inviato il: 27/07/2020 15:08:28

CITAZIONE (ValerioCT82, 27/07/2020 14:56:10 ) Discussione.php?216016&23#MSG340

allo stesso voltaggio possono avere carica diversa?


No, molto difficile, comunque usa 2 decimali, 3 fanno confusione.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15103

Stato:



Inviato il: 27/07/2020 15:22:33

Ti rispondo inversamente alla tua domanda.

Fai una considerazione 3.30V*150A=495W 3.40V*150A=510W quindi non possono avere la medesima carica se la tensione è diversa.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4451

Stato:



Inviato il: 27/07/2020 15:32:52

io sconsiglio nuovamente di caricare a 3.6v quando sono in serie con quel BMS, non riuscirà mai a evitare che una cella possa salire a 3.65+.

valerio, a costo di essere pedante, guarda la tabella che hai postato e vedi lo SOC a delle celle. valuta se conviene o no salire a 3.6v (dopo la carica iniziale)

cercati un caricabatterie al litio, vanno bene anche quelli hobbistici da max 6s. costano sui 30€ e carichi con il metodo giusto le celle.

quando metti le celle in parallelo, per cortesia posta una foto di come colleghi l'alimentatore, che magari di do due "lanci" anche li.

per sapere se la cella abbia dei problemi, dovresti prendere un impedenzimetro e confrontarla con i valori di datasheet (o delle altre celle) oppure provare quando hai fatto il parallelo, se la cella si sbilancia molto quando arrivi vicino alla soglia di carica



---------------
4A per mmq per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon! Venite fuori alla festa!
 

ValerioCT82

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:216

Stato:



Inviato il: 27/07/2020 15:35:07

CITAZIONE (emuland, 27/07/2020 15:32:52 ) Discussione.php?216016&23#MSG345

io sconsiglio nuovamente di caricare a 3.6v quando sono in serie con quel BMS, non riuscirà mai a evitare che una cella possa salire a 3.65+.

valerio, a costo di essere pedante, guarda la tabella che hai postato e vedi lo SOC a delle celle. valuta se conviene o no salire a 3.6v (dopo la carica iniziale)

cercati un caricabatterie al litio, vanno bene anche quelli hobbistici da max 6s. costano sui 30€ e carichi con il metodo giusto le celle.


quando metti le celle in parallelo, per cortesia posta una foto di come colleghi l'alimentatore, che magari di do due "lanci" anche li.

per sapere se la cella abbia dei problemi, dovresti prendere un impedenzimetro e confrontarla con i valori di datasheet (o delle altre celle) oppure provare quando hai fatto il parallelo, se la cella si sbilancia molto quando arrivi vicino alla soglia di carica


Se lo dicevi prima non compravo l'alimentatore variabile



---------------
12 pannelli peymar da 250W
16 celle lifepo4 3,2V a 150Ah
PIP-5048MS (64v) MPP Solar
...

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4451

Stato:



Inviato il: 27/07/2020 15:41:46

CITAZIONE (ValerioCT82, 27/07/2020 15:35:07 ) Discussione.php?216016&23#MSG346

CITAZIONE (emuland, 27/07/2020 15:32:52 ) Discussione.php?216016&23#MSG345
io sconsiglio nuovamente di caricare a 3.6v quando sono in serie con quel BMS, non riuscirà mai a evitare che una cella possa salire a 3.65+.

valerio, a costo di essere pedante, guarda la tabella che hai postato e vedi lo SOC a delle celle. valuta se conviene o no salire a 3.6v (dopo la carica iniziale)

cercati un caricabatterie al litio, vanno bene anche quelli hobbistici da max 6s. costano sui 30€ e carichi con il metodo giusto le celle.


quando metti le celle in parallelo, per cortesia posta una foto di come colleghi l'alimentatore, che magari di do due "lanci" anche li.

per sapere se la cella abbia dei problemi, dovresti prendere un impedenzimetro e confrontarla con i valori di datasheet (o delle altre celle) oppure provare quando hai fatto il parallelo, se la cella si sbilancia molto quando arrivi vicino alla soglia di carica


Se lo dicevi prima non compravo l'alimentatore variabile


l'avevo scritto, ma quando posto da cellulare ogni tanto non partono i messaggi e devo riscriverlo. spero tu non l abbia preso su aliexpress, magari riesci a bloccare l'ordine



---------------
4A per mmq per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon! Venite fuori alla festa!
 

ValerioCT82

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:216

Stato:



Inviato il: 27/07/2020 15:42:56

CITAZIONE (emuland, 27/07/2020 15:32:52 ) Discussione.php?216016&23#MSG345

io sconsiglio nuovamente di caricare a 3.6v quando sono in serie con quel BMS, non riuscirà mai a evitare che una cella possa salire a 3.65+.

valerio, a costo di essere pedante, guarda la tabella che hai postato e vedi lo SOC a delle celle. valuta se conviene o no salire a 3.6v (dopo la carica iniziale)

cercati un caricabatterie al litio, vanno bene anche quelli hobbistici da max 6s. costano sui 30€ e carichi con il metodo giusto le celle.



quando metti le celle in parallelo, per cortesia posta una foto di come colleghi l'alimentatore, che magari di do due "lanci" anche li.

per sapere se la cella abbia dei problemi, dovresti prendere un impedenzimetro e confrontarla con i valori di datasheet (o delle altre celle) oppure provare quando hai fatto il parallelo, se la cella si sbilancia molto quando arrivi vicino alla soglia di carica


Qui LINK la mia ipotesi di inserire questi valori ti piace devo dedurre?



---------------
12 pannelli peymar da 250W
16 celle lifepo4 3,2V a 150Ah
PIP-5048MS (64v) MPP Solar
...

 

ValerioCT82

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:216

Stato:



Inviato il: 27/07/2020 15:43:52

CITAZIONE (emuland, 27/07/2020 15:41:46 ) Discussione.php?216016&23#MSG347

CITAZIONE (ValerioCT82, 27/07/2020 15:35:07 ) Discussione.php?216016&23#MSG346
CITAZIONE (emuland, 27/07/2020 15:32:52 ) Discussione.php?216016&23#MSG345
io sconsiglio nuovamente di caricare a 3.6v quando sono in serie con quel BMS, non riuscirà mai a evitare che una cella possa salire a 3.65+.

valerio, a costo di essere pedante, guarda la tabella che hai postato e vedi lo SOC a delle celle. valuta se conviene o no salire a 3.6v (dopo la carica iniziale)

cercati un caricabatterie al litio, vanno bene anche quelli hobbistici da max 6s. costano sui 30€ e carichi con il metodo giusto le celle.


quando metti le celle in parallelo, per cortesia posta una foto di come colleghi l'alimentatore, che magari di do due "lanci" anche li.

per sapere se la cella abbia dei problemi, dovresti prendere un impedenzimetro e confrontarla con i valori di datasheet (o delle altre celle) oppure provare quando hai fatto il parallelo, se la cella si sbilancia molto quando arrivi vicino alla soglia di carica


Se lo dicevi prima non compravo l'alimentatore variabile


l'avevo scritto, ma quando posto da cellulare ogni tanto non partono i messaggi e devo riscriverlo. spero tu non l abbia preso su aliexpress, magari riesci a bloccare l'ordine


No, preso su ebay.



---------------
12 pannelli peymar da 250W
16 celle lifepo4 3,2V a 150Ah
PIP-5048MS (64v) MPP Solar
...

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4451

Stato:



Inviato il: 27/07/2020 16:01:22

guarda la carica 100% e valuta se ha senso andare verso il limite fisico delle celle.

ps: la tabella è sbagliata, ma puoi prendere il valore proposto come valore di partenza (bisogna vedere la chimica della cella specifica)

quelle che importo io sono un po diverse rispetto al grafico, anche Valerio deve fare delle prove e vedere in che parametri ottiene 80% di 150Ah



Immagine Allegata: Cattura.JPG
 
ForumEA/U/Cattura_8.JPG



---------------
4A per mmq per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon! Venite fuori alla festa!
 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15103

Stato:



Inviato il: 27/07/2020 16:13:11

L'alimentatore da banco lo puoi impostare come vuoi 3.6, 3.5, 3.4, 3.3 e non andrà oltre, ogni cella avrà la medesima tensione a disposizione e la corrente che gli serve, ma in serie con quel BMS non si sa, ogni cella assorbe quello che gli pare in base alla propria resistenza interna.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

ValerioCT82

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:216

Stato:



Inviato il: 27/07/2020 16:36:39

CITAZIONE (Claudio, 27/07/2020 16:13:11 ) Discussione.php?216016&23#MSG352

L'alimentatore da banco lo puoi impostare come vuoi 3.6, 3.5, 3.4, 3.3 e non andrà oltre, ogni cella avrà la medesima tensione a disposizione e la corrente che gli serve, ma in serie con quel BMS non si sa, ogni cella assorbe quello che gli pare in base alla propria resistenza interna.


L'idea era quella di prendere ogni singola cella e caricarle a 3,6V e poi dopo 100 anni quando saranno tutte cariche metterle in serie. Idea sbagliata?



---------------
12 pannelli peymar da 250W
16 celle lifepo4 3,2V a 150Ah
PIP-5048MS (64v) MPP Solar
...

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4451

Stato:



Inviato il: 27/07/2020 16:42:34

si, mettile tutte in parallelo e caricale a 3.6 (qualcuno dice 3.65, vedi col costruttore)

poi quando non assorbono piu di x (chiedi al costruttore)

le metti in serie (magari dopo averle fatte riposare qualche ora e aver riprovato a dare una caricatina a bassi amperaggi



---------------
4A per mmq per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon! Venite fuori alla festa!
 