Solare Fotovoltaico
aiuto dimensionamento impianto off-grid

VISUALIZZA L'ALBUM

Pag: (8)  < ...  2   3   4   5   [6]   7   8    (Ultimo Msg)


FinePagina

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15101

Stato:



Inviato il: 19/06/2020 08:59:52

lupocattivo in quella discussione purtroppo ci sono i pannelli con un problema di basso isolamento, e collegati tutti in serie per inverter a 500V, sono praticamente da buttare!!!

Se avesse in inverter omologato per sistemi SSP con quei pannelli l'inverter si spegnerebbe andando in protezione.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

claudio.zanoni@...
Watt


Utente
Msg:61

Stato:



Inviato il: 19/06/2020 10:15:08

Ciao Claudio, questo è l'inverter
ECO3MPPT
Inverter ibrido 2400W 24V con regolatore
MPPT 60A 145V (max 1,5 kWp) |
ECO3MPPT | Voltronic Eco

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15101

Stato:



Inviato il: 19/06/2020 12:30:40

OK, è questo? LINK

Se si, lui genera due fasi da 115V, non fase e neutro è isolato da terra e i differenziali non lavorano, quindi non servono, come del resto i PIP4048MS o 5048MS



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

claudio.zanoni@...
Watt


Utente
Msg:61

Stato:



Inviato il: 19/06/2020 20:15:38

si e lui.
quindi staccabatteria e fusibile sul positivo batteria, piu interruttore generale prima della linea di casa ok?

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15101

Stato:



Inviato il: 19/06/2020 22:43:53

Faccine/thumbup1.gif



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

claudio.zanoni@...
Watt


Utente
Msg:61

Stato:



Inviato il: 06/07/2020 15:25:23

Ciao, ma i pannelli vanno collegati alla terra ? il telaio immagino?

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15101

Stato:



Inviato il: 06/07/2020 15:43:56

Nell'OnGrid è obbligatorio, poi vedi tu.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

claudio.zanoni@...
Watt


Utente
Msg:61

Stato:



Inviato il: 07/07/2020 08:30:49

Ciao Claudio, mi scuso per la mia ignoranza, ma su tutti gli schemi che vedi on line parla della discesa di positivo e negativo e non di terra.
Va collegata al telaio? visto che scendo con cavi da 6 può andare bene anche per la terra?
Tra l'altro non avendo nessun impianto elettrico la baita devo realizzare la terra, ho visto in rete una barra di rame piantata nel terreno più o meno si realizza così?
Grazie.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15101

Stato:



Inviato il: 07/07/2020 13:04:24

Si esatto, se le devi acquistare ti consiglio quelle a sezione rotonda, simil tondino, non quelle a croce o a T, sono più indicate per terreni montani, piantane almeno 2, l'ideale sarebbe 3, più distanti possibile fra loro, unite con corda nuda in rame da 10mm² o più, anche lei interrata, cerca un punto più umido possibile, logico che più riesci ad andare in profondità meglio è.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

claudio.zanoni@...
Watt


Utente
Msg:61

Stato:



Inviato il: 08/07/2020 07:51:02

vi allego le immgaini del quadro di campo che ho preparato ieri, ci sarà poi un altro piccolo quadro per il collegamento della batteria all'inverter, tramite magnetotermico
da sinistra a destra: magnetotermico 220, magnetotermico DC, scaricatore sovratensione, e morsetti din per entrata cavi pannelli.
E' tutto corretto?



Immagine Allegata: quadro1.jpg
 
ForumEA/U/quadro1.jpg


Scarica allegato

quadro.jpg ( Numero download: 93 )

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15101

Stato:



Inviato il: 08/07/2020 10:06:18

Ben ordinato, peccato che hai mischiato continua con alternata.

Non si fa.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

claudio.zanoni@...
Watt


Utente
Msg:61

Stato:



Inviato il: 08/07/2020 12:25:13

Devo fare due quadri separati?

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4451

Stato:



Inviato il: 08/07/2020 18:11:54

la normativa e il buon senso lo consiglia (anche io per fretta ho montato un quadretto misto, ma solo perchè non avevo tempo e fretta di provare) appena posso tolgo l'ultimo pezzo AC (differenziale) e lo sposto nel quadretto con le altre cose.

per fv e batterie credo di avere una cosa come
3 quadretti da 8
1 quadretto da 12



---------------
4A per mmq per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon! Venite fuori alla festa!
 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15101

Stato:



Inviato il: 09/07/2020 00:22:32

I 48V sono per normativa definiti sistemi che rientrano nella categoria ZERO, la linea pannelli è già in categoria I° perché si parte da 75V in Dc, a la linea AC, anche lei in I°, ma essendo AC parte da 50V, quindi servono tre quadretti separati, pensare che tanto ci metto le mani solo io non va bene, non si sa mai chi può o possa intervenire su quei sistemi e chi lo fa deve sapere dove sta mettendo le mani, separare e scrivere.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

claudio.zanoni@...
Watt


Utente
Msg:61

Stato:



Inviato il: 09/07/2020 09:12:50

Quindi il buon senso prevede quanto segue
Quadro con ingresso pannelli, magnetotermico CC, scaricatore sovratensione
2° Quadro con magnetotermico arrivo 220 da inverter
3° quadro con salita della batteria all'inverter con magnetotermico che fa da staccabatteria e fusibile.
visto che ho anche una pompa acqua da 24 volt a questo punto prevedo
4° quadretto con magnetotermico 10 a che funge da protezione e interruttore.
così può andare?

 
 InizioPagina
 

Pag: (8)  < ...  2   3   4   5   [6]   7   8    (Ultimo Msg)

Versione Completa!

Home page     TOP100-SOLAR    Home page forum