Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15112

Stato:



Inviato il: 09/07/2020 12:14:28

Faccine/thumbup1.gif



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

claudio.zanoni@...
Watt


Utente
Msg:61

Stato:



Inviato il: 21/07/2020 09:03:21

ciao a tutti, i lavori proseguono , l'impianto è stato montato dall'elettricista, e domani pomeriggio andrò a vedere il tutto.
Non ci sono ancora carichi perchè la parte sopra è in ristrutturazione, ma visto che l'elettricista non mi ha saputo dire nulla, volevo capire se tutto funziona, questo l'inverter
ECO3MPPT
Inverter ibrido 2400W 24V con regolatore
MPPT 60A 145V (max 1,5 kWp) |
ECO3MPPT | Voltronic Eco
Avrei qualche domanda, il manuale riporta massima corrente di carica, cosa devo impostare il massimo possibile?
seconda domanda. dove vedo quanto producono i pannelli, nel riquadro tensione del generatore fotovoltaico/ percentuale di carica? e soprattutto, quanto dovrebbero produrre 3 pannelli da 315w?
grazie mille a chi mi da una mano.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 21/07/2020 11:11:51

ciao Claudio,la max corrente di carica deve essere settata in base alla capacità delle batterie, quindi sarà settata ad 1/10 della capacità delle stesse, se per esempio hai 200Ah di batterie setterai 20A e così via. Riguardo la produzione del parco fotovoltaico la troverai sulla sinistra del display con la dicitura PV espressa in watt.sulla produzione con 3 pannelli da 315w con buona esposizione nelle ore di punta avrai al max 700 800w.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

claudio.zanoni@...
Watt


Utente
Msg:61

Stato:



Inviato il: 21/07/2020 12:43:52

Ciao Alessandro, intanto grazie mille, ho due batterie da 200 Ah quindi totale 400 Ah devo settare 40A oppure essendo due da 200 vanno bene 20A ?
ti faccio ancora una domanda, su un inverter come il mio posso anche settare la scarica massima delle batterie?
Grazie!

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 21/07/2020 13:40:56

Aspetta le tue batterie sono si da 200Ah ma messe in serie quindi hai una batteria da 200Ah 24v,a questo punto devi settare 20A. Riguardo i settaggi per scaricare i le batterie fino al 50 percento devi settare il parametro 12 a 24v sotto il quale lui passerà ad alimentare i carichi da rete,mi sembra di ricordare che in questa baita non hai enel,quindi in questo caso l inverter sotto i 24v continuerà a funzionare dando mi sembra l errore 04 a video per ricordarti che hai le batterie scariche e se abiliti il parametro22 emetterà pure il bip scherzavo questo parametro serve si per emettere il bip ma quando iene a mancare la rete,invece il parametro che spegne l inverter sotto una certa tensione è il 29 ,quindi se per esempio in questo parametro metti 24v sotto questa tensione l inverte si spegne completamente lasciandoti al buio,il problema può sorgere se per esempio hai il frigo acceso e non sei in casa sei nei guai, quindi io ti consiglio di settare il 29 a 22v e comunque monitorare i consumi per capire a che tensione scendi .



Modificato da AlessandroT - 21/07/2020, 13:51:10


---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

claudio.zanoni@...
Watt


Utente
Msg:61

Stato:



Inviato il: 21/07/2020 14:05:42

ok perfetto, il 29 di default è 21 ( leggo sul manuale), consigli di portarlo a 22 quindi.
il 02 a 20A
mi sai dire che differenza c'è sul programma 01 tra SOL e SBU?
hai altri consigli di impostazioni?
Grazie mille!

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15112

Stato:



Inviato il: 21/07/2020 14:21:08

Il parametro 29 a 21V stiamo scherzando vero? non sono batt. LifePo4.

Nel tuo sistema senza Enel non viene considerato il parametro 01, lui lavorerà come UPS con carica solare sempre, ti consiglio di settare 24V il parametro 29 perché il 12 non verrà preso in considerazione, come anche il 16 e il parametro 13 a 27V o a 26V, da provare.

A 24V sei già al 50%, sotto tale tensione le batt. forse ti durano due anni.



Modificato da Claudio - 21/07/2020, 14:24:36


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

claudio.zanoni@...
Watt


Utente
Msg:61

Stato:



Inviato il: 21/07/2020 15:01:00

Ciao Claudio, quindi l'inverter di default lavorerà come UPS ?
Quando vado a collegare il generatore devo intervenire in qualche modo?
se l'uso e saltuario ed il frigo lo lascio spento, ho visto che c'è un opzione in cui anche se spengo l'inverter lui comunque carica le batterie, ma non ho capito se è di default, oppure bisogna settarlo.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15112

Stato:



Inviato il: 21/07/2020 15:10:41

Si in mancanza di Enel lui è un UPS.

Se presumi di usare un generatore setta 01 SOL, che parametri di da disponibili nel settaggio 16?

Se presumi di non usare il 230V puoi spegnerlo con l'interruttore sotto, ma il regolatore è indipendente, se i pannelli producono lui lavora, l'unico modo per spegnerlo è staccare i pannelli.

Mai staccare le batt. se i pannelli sono in produzione.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

claudio.zanoni@...
Watt


Utente
Msg:61

Stato:



Inviato il: 21/07/2020 15:23:56

il programma 16 mi da CSO solar first e CUt Utility First.
il generatore però devo avviarlo io non ha avviamento automatico.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15112

Stato:



Inviato il: 21/07/2020 17:11:26

CITAZIONE (claudio.zanoni@hotmail.it, 21/07/2020 15:23:56 ) Discussione.php?216148&7#MSG100

il programma 16 mi da CSO solar first e CUt Utility First.
il generatore però devo avviarlo io non ha avviamento automatico.



Va bene, lascia CSO



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

claudio.zanoni@...
Watt


Utente
Msg:61

Stato:



Inviato il: 22/07/2020 21:19:05

Oggi sono andato su in baita i lavori procedono, ho provato a smanettare un po’ sull inverter il tempo non era dei migliori, ma sono un po’ preoccupato perché mi sembra di aver visto una produzione tra i 120 W e i 450 per pochi secondi, erano le 3 del pomeriggio, e vero che c’erano nuvole che passavano ma il sole c’era per la maggior parte del tempo!
Può essere normale?

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 22/07/2020 22:23:07

450w alle 3 del pomeriggio è buono,considera che gioca molto l esposizione e l azimut, non so l orientamento e l angolo del tuo tetto,ma alle 15 il sole si trova leggermente ad ovest,diciamo sud-ovest.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15112

Stato:



Inviato il: 22/07/2020 23:34:38

Tieni sempre presente che se non c'è posto dove mettere l'energia i pannelli non producono.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15112

Stato:



Inviato il: 22/07/2020 23:39:43

Con il piano a induzione acceso oggi i miei hanno stressato il regolatore, ma come abbiamo finito di cucinate è sceso sotto i 1000W, le batt. erano quasi cariche.



Immagine Allegata: oggi.jpg
 
ForumEA/U/oggi_13.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 
 InizioPagina
 