Solare Fotovoltaico
Inverter non preleva energia dai pannelli ,Azzeramento energia pannelli al partire di un grosso carico

VISUALIZZA L'ALBUM

Pag: (5)   1   2   3   [4]   5    (Ultimo)


FinePagina

emuland

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4451

Stato:



Inviato il: 20/08/2020 17:07:30

CITAZIONE (Claudio, 18/08/2020 19:43:57 ) Discussione.php?216195&3#MSG33

@emuland

Con che modello stai provando, anno e firmware.



24V

20.13
2.05

MODELLO

VM 3000



---------------
4A per mmq di supposta cono-"scienza", per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon!...

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4451

Stato:



Inviato il: 21/08/2020 17:40:42

Sai qualcosa di questo modello? Giusto per capire se tentare ancora con quel comando o meno



---------------
4A per mmq di supposta cono-"scienza", per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon!...

 

eliafino

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:1419

Stato:



Inviato il: 21/08/2020 17:57:58

Scusa, non ricordo se ti ho già chiesto, che cosa risponde con QPI?

Ho trovato questo, fa riferimento anche al vm3000



Modificato da eliafino - 21/08/2020, 18:08:25


---------------
Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-...

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4451

Stato:



Inviato il: 22/08/2020 08:16:23

CITAZIONE (eliafino, 21/08/2020 17:57:58 ) Discussione.php?216195&4#MSG47

Scusa, non ricordo se ti ho già chiesto, che cosa risponde con QPI?

Ho trovato questo, fa riferimento anche al vm3000



Farò una prova con QPI, comunque ê un clone di solarpower24



---------------
4A per mmq di supposta cono-"scienza", per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon!...

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4451

Stato:



Inviato il: 22/08/2020 19:03:52

CITAZIONE (eliafino, 22/08/2020 08:16:23 ) Discussione.php?216195&4#MSG47

Scusa, non ricordo se ti ho già chiesto, che cosa risponde con QPI?




PI30 è la risposta



---------------
4A per mmq di supposta cono-"scienza", per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon!...

 

eliafino

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:1419

Stato:



Inviato il: 22/08/2020 19:52:31

Probabilmente il tuo problema è inviare una stringa più lunga di 8 caratteri. Si inviano più stringhe da massimo 8 caratteri. Ti risulta?



---------------
Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15112

Stato:



Inviato il: 22/08/2020 20:05:15

eliafino anche se usa il Comunicate tool non gli funziona, o il comando è diverso o è diversa la forma del comando.

Anche il mio è PI30

Hai provato con solo due cifre, senza decimali

MCHGC10
MCHGC30

e non MCHGC010 o MCHGC030



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2915

Stato:



Inviato il: 22/08/2020 20:15:51

Mi sembra che lo 0 si metta solo con il comando MNCHGC per valori superiori a 100A e indica il numero degli inverter 0 sta per 1 inverter



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2915

Stato:



Inviato il: 22/08/2020 20:19:06

MCHGC va senza 0
MCHGC va con 3 cifre! E'il comando MNCHGC che richiede 4 cifre e 0 per un inverter



Modificato da Riccardo - 22/08/2020, 21:35:33


---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4451

Stato:



Inviato il: 22/08/2020 20:59:26

CITAZIONE (Claudio, 22/08/2020 20:05:15 ) Discussione.php?216195&4#MSG51

eliafino anche se usa il Comunicate tool non gli funziona, o il comando è diverso o è diversa la forma del comando.

Anche il mio è PI30

Hai provato con solo due cifre, senza decimali

MCHGC10
MCHGC30

e non MCHGC010 o MCHGC030

Già provato


Comunque fatto ora e da un bel nakss



---------------
4A per mmq di supposta cono-"scienza", per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon!...

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4451

Stato:



Inviato il: 22/08/2020 21:01:34

CITAZIONE (eliafino, 22/08/2020 19:52:31 ) Discussione.php?216195&4#MSG50

Probabilmente il tuo problema è inviare una stringa più lunga di 8 caratteri. Si inviano più stringhe da massimo 8 caratteri. Ti risulta?



MUCHCG002 e simili li prende... ê proprio la fase solare e totale che non mi prende, ma con helios per esempio risponde ok.... Quindi c'è qualcosa di arcano sotto..
Forse il nostro gianno potrebbe intervenire



---------------
4A per mmq di supposta cono-"scienza", per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon!...

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2915

Stato:



Inviato il: 22/08/2020 21:41:54

emuland hai provato il comando MNCHGC0020
scritto con il doppio 0 per 20A



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

eliafino

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:1419

Stato:



Inviato il: 23/08/2020 03:45:30

CITAZIONE (emuland, 22/08/2020 20:59:26 ) Discussione.php?216195&4#MSG54

Già provato


Comunque fatto ora e da un bel nakss

Prova di impostare da Watch power con debug abilitato, così vedi esattamente quelli che invia



---------------
Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-...

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4451

Stato:



Inviato il: 23/08/2020 07:06:40

CITAZIONE (eliafino, 23/08/2020 03:45:30 ) Discussione.php?216195&4#MSG57

CITAZIONE (emuland, 22/08/2020 20:59:26 ) Discussione.php?216195&4#MSG54
Già provato


Comunque fatto ora e da un bel nakss

Prova di impostare da Watch power con debug abilitato, così vedi esattamente quelli che invia


..ehm... come si abilita il debug? avrò usato il software 3 volte e anche ora non vedo la funzione



---------------
4A per mmq di supposta cono-"scienza", per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon!...

 

eliafino

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:1419

Stato:



Inviato il: 23/08/2020 08:19:52

Nell'icona in basso a destra vicino all'orologio, tasto destro del mouse, debug



---------------
Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-...

 