Morisuper
milliWatt Utente Msg:13
Stato:
| Inviato il: 26/09/2020 12:55:16
|
Ciao ieri mi sono accorto che mi ha buttato fuori 321v causandomi diversi danni caldaia,cancello,frigo,antenna ecc ecc
qualche anno fa idem stesso problema , aprendolo mi ero accorto che con lumidita si era corrosa una pista causando un corto (sostituita la scheda 800€ tutto risolto fino ad ora )
domani provo ad aprire per verificare effettivamente cosa è successo
porca puttana !!!!!!!!
Modificato da Morisuper - 26/09/2020, 12:58:50
| |
| | Morisuper
milliWatt Utente Msg:13
Stato:
| Inviato il: 26/09/2020 12:57:53
|
questo
Immagine Allegata: inverter .PNG | | | | Claudio
| Inviato il: 26/09/2020 15:53:09
|
Ma dove l'hai installato, nell'orto per avere una tale umidità?
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Morisuper
milliWatt Utente Msg:13
Stato:
| Inviato il: 27/09/2020 10:43:01
|
nel mio garage, ma si è corrosa la pista in un angolo dove si posiziona la polvere | | | | stufodelgas
| Inviato il: 27/09/2020 20:31:34
|
CITAZIONE (Morisuper, 26/09/2020 12:55:16 )
Ciao ieri mi sono accorto che mi ha buttato fuori 321v causandomi diversi danni
Dove hai comprato un tale demone?
Il mio (on grid) dopo i 259 V va in derating
---------------
| | | | Morisuper
milliWatt Utente Msg:13
Stato:
| Inviato il: 28/09/2020 15:05:59
|
Dove hai comprato un tale demone?
Il mio (on grid) dopo i 259 V va in derating[/quote]
si in effetti è una bella merdaaaaaaaaa
non riesco a capire come mai non hanno fatto un sistema per monitorare tale problema ,nel display del inverter segnava 238v ma misurando col multimetro erano 321v Un disastro
adesso sto riparando le tre piste rovinate poi provo cosa fa ! | | | | saviothecnic
| Inviato il: 06/10/2020 12:41:36
|
CITAZIONE (Morisuper, 26/09/2020 12:55:16 )
lumidita si era corrosa una pista causando un corto (sostituita la scheda 800€ tutto risolto fino ad ora ) Cavolo 800€ non lo ricompravi nuovo inverter ?
Ti è convenuto al epoca falro riparare ?
Noto che un MppSolar 8048MAX piu ho meno nuovo tanto costa.
Io non mi fiderei a riparare per ennessima volta un inverter che tira fuori lo stesso difetto per due volte di seguito.
Posso capire umidita ma questi inverter scaldano
e sono ventilati quindi strano che si riesca a fare condensa
sui loro circuiti ? O sbaglio ?
--------------- FV Inverter SolarEdge con Ottimizzatori
FV Inverter EASUN POWER 5000W ISolar SMK 5KW "Rim...
| |
| | |
|
Versione Completa!
|
|
|
|
|
|