Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15120

Stato:



Inviato il: 27/04/2021 10:59:29

Cosi



Immagine Allegata: Immagine.jpg
 
ForumEA/U/Immagine_81.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15120

Stato:



Inviato il: 27/04/2021 11:01:30

CITAZIONE (mania2, 27/04/2021 10:14:59 ) Discussione.php?216443&9#MSG139

CITAZIONE (Claudio, 26/04/2021 21:20:07 ) Discussione.php?216443&9#MSG134
Non ti serve nessun commutatore se usi quell'inverter, devi realizzare questo schema.

In caso di guasto, emergenza o manutenzione abbassi l'interruttore di protezione e vai solo con Enel escludendo tutto il sistema.

Mi inserisco per chiedere una conferma a Claudio. Mi pare di capire che questo inverter funziona con la stessa filosofia del GTIL (cinese) cioè non limita la fornitura di corrente all'abitazione perchè la corrente della Rete non transita per l'inverter ma fornisce un surplus di corrente (proveniente dal FV) all'abitazione con priorità di uso gestita dal sensore.
Inoltre è certificato CEI.


mania2 esatto, io ho scelto il modello HYD6000-ES perché accetta anche le batterie di qualsiasi tipologia, mentre la serie KTLM non può gestire accumulatori di nessun genere.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Marc87o
MegaWatt


Utente
Msg:316

Stato:



Inviato il: 27/04/2021 12:18:35

CITAZIONE (Claudio, 27/04/2021 11:01:30 ) Discussione.php?216443&9#MSG140

Marc87o esatto, questo va in parallelo al contatore non in serie come l'altro, il sensore è un anello nel quale deve passare la fase che esce dal contatore, il più vicino possibile al contatore, mi sembra che la distanza massima sia 200 metri, cavo da usare UTP almeno CAT5.

Bisogna vedere il manuale di installazione per determinare il senso, direzione della corrente, io conosco il HYD6000 al quale il senso di controllo va programmato, il SOFAR 4000TLM non lo conosco bene,. ma non penso sia molto diverso.


Domanda idiota da principiante come capisco quale è la fase nel contatore?per quello al massimo è a 50metri il sensore non di più quindi su quello sono apposto!mentre il cavo che mi dici UTP deve partire dall’inverter ed arrivare al sensore giusto?

Così facendo questo inverter mi risolve un sacco di problemi così posso avere corrente in tutta casa tramite Fv,ma utilizza prima la corrente prodotta dal Fv e poi in caso non basta la prende dal gestore giusto?

 

Marc87o
MegaWatt


Utente
Msg:316

Stato:



Inviato il: 27/04/2021 12:21:20

CITAZIONE (Claudio, 27/04/2021 11:01:30 ) Discussione.php?216443&9#MSG140

Marc87o esatto, questo va in parallelo al contatore non in serie come l'altro, il sensore è un anello nel quale deve passare la fase che esce dal contatore, il più vicino possibile al contatore, mi sembra che la distanza massima sia 200 metri, cavo da usare UTP almeno CAT5.

Bisogna vedere il manuale di installazione per determinare il senso, direzione della corrente, io conosco il HYD6000 al quale il senso di controllo va programmato, il SOFAR 4000TLM non lo conosco bene,. ma non penso sia molto diverso.


Domanda idiota da principiante come capisco quale è la fase nel contatore?di solito il blu è il neutro giusto?ma se non ricordo male ho rosso e blu oppure blu e nero..per quello al massimo è a 50metri il sensore non di più quindi su quello sono apposto!mentre il cavo che mi dici UTP deve partire dall’inverter ed arrivare al sensore giusto?

E anche la direzione della corrente come si fa a capire?

Così facendo questo inverter mi risolve un sacco di problemi così posso avere corrente in tutta casa tramite Fv,ma utilizza prima la corrente prodotta dal Fv e poi in caso non basta la prende dal gestore giusto?

 

Marc87o
MegaWatt


Utente
Msg:316

Stato:



Inviato il: 27/04/2021 12:25:32

CITAZIONE (Claudio, 27/04/2021 12:21:20 ) Discussione.php?216443&9#MSG137

L'inverter lo devi collegare alla traccia rossa, dove sei più comodo, e che i cavi siano almeno 2.5mm², meglio 6mm² tutto il resto va bene.

Sezionatore FV
Scaricatore FV
L'interruttore di protezione Magneto/differenziale 25A 0.030A



Penso sia l’ultima domanda poi ho esaurito...forse😅..siccome ho guardato per scaricatore e selezionatore ma ce ne sono vari riesci a linkami quello giusto così evito di fare cavolate?e poi riesci a farmi uno schermino per capire dove va il selezionatore e lo scaricatore?il differenziale di protezione quelli l’ho capito

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15120

Stato:



Inviato il: 27/04/2021 13:29:42

CITAZIONE (Marc87o, 27/04/2021 12:18:35 ) Discussione.php?216443&10#MSG143

CITAZIONE (Claudio, 27/04/2021 11:01:30 ) Discussione.php?216443&9#MSG140
Marc87o esatto, questo va in parallelo al contatore non in serie come l'altro, il sensore è un anello nel quale deve passare la fase che esce dal contatore, il più vicino possibile al contatore, mi sembra che la distanza massima sia 200 metri, cavo da usare UTP almeno CAT5.

Bisogna vedere il manuale di installazione per determinare il senso, direzione della corrente, io conosco il HYD6000 al quale il senso di controllo va programmato, il SOFAR 4000TLM non lo conosco bene,. ma non penso sia molto diverso.


Domanda idiota da principiante come capisco quale è la fase nel contatore?per quello al massimo è a 50metri il sensore non di più quindi su quello sono apposto!mentre il cavo che mi dici UTP deve partire dall’inverter ed arrivare al sensore giusto?

Così facendo questo inverter mi risolve un sacco di problemi così posso avere corrente in tutta casa tramite Fv,ma utilizza prima la corrente prodotta dal Fv e poi in caso non basta la prende dal gestore giusto?


Tutto giusto.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15120

Stato:



Inviato il: 27/04/2021 13:32:15

CITAZIONE (Marc87o, 27/04/2021 12:21:20 ) Discussione.php?216443&10#MSG144





Domanda idiota da principiante come capisco quale è la fase nel contatore?di solito il blu è il neutro giusto?




Marc87o vengo li e ti squalifico!!!!

Se il tuo impianto è a norma, la fase in uscita dal contatore DEVE ESSERE DI COLORE MARRONE.

Ad agni modo misura fra terra e un polo se da 220V quella è la fase, sul neutro di darà 2 o 3V



Modificato da Claudio - 27/04/2021, 13:41:56


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Marc87o
MegaWatt


Utente
Msg:316

Stato:



Inviato il: 27/04/2021 20:02:55

Scusa Claudio se ti stresso ma sei di enorme aiuto!io di eletticità conoscevo le basi basi 😅 sapevo che il blu era il neutro e marrone la fase ma non essendo sicuro di come sia il mio impianto era meglio fare una prova !😅altra domanda i pannelli vanno collegati sempre in serie +-+-+- o vanno collegati diversamente con questo?nello schizzo qui sopra mi hai detto che il sensore deve andare ad abbracciare tutti i cavi della fase, ma io che entrano nel contatore ho 2 fase e 2 neutro perchè uno è quello che porta corrente nella mia abitazione e l’altro porta corrente ai garage e piscina!quindi se ne collego solo 1 non basta?io fuori dal contatore l’elettricista mi aveva messo un interruttore di protezione , se io vado ad inserire li la fase e neutro del quadro del garage/piscina all’interruttore di protezione e il sensore lo collego alla fase del quadro generale di piscina e garage va bene ?oppure obbligatoriamente entrambe le fasi devono passare nelll’anello del sensore?

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15120

Stato:



Inviato il: 28/04/2021 01:24:21

I pannelli vanno tutti in serie +-+-+-+- facendo attenzione a non superare la tensione di VOC dei regolatori.

Il sensore deve includere tutti i cavi della fase subito all'uscita dal contatore, se ne escludi uno quel circuito preleverà solo da Enel.

Cosi forse è più chiaro?
Mi raccomando, la sequenza è
Contatore-differenziale 0.030A-sensore-tutti i circuiti e appena sotto l'inverter magnetotermico 25A



Immagine Allegata: Immagine.jpg
 
ForumEA/U/Immagine_83.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Marc87o
MegaWatt


Utente
Msg:316

Stato:



Inviato il: 28/04/2021 06:37:40

Ma lo scaricatore di sovratensione con i 2 porta fuse dove li devo mettere quelli?quasi ci siamo dai...l’unico problema sará tirare il cavo utp. Nei tubi che sono un pó vecchi!

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15120

Stato:



Inviato il: 28/04/2021 10:04:25

Si lo scaricatore e i porta fuse sempre, attenzione alle dita lavorerai con FV a 400V.

Quando installerai i pannelli non li connettere fra loro fino a quando non hai finito l'installazione del porta fuse e scaricatore.

Una volta steso i cavi FV li colleghi subito al porta fuse e lo lasci aperto senza fusibili, poi vai sul tetto e connetti tutti i pannelli discesa compresa, facendo attenzione alle polarità è comunque difficile sbagliare, poi vai al porta fuse e misuri che tensione hai sui morsetti in ingresso.

Per far passare il cavo UTP non usare sapone ma Gliss o similare LINK



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Marc87o
MegaWatt


Utente
Msg:316

Stato:



Inviato il: 28/04/2021 19:32:27

CITAZIONE (Claudio, 28/04/2021 10:04:25 ) Discussione.php?216443&10#MSG153

Si lo scaricatore e i porta fuse sempre, attenzione alle dita lavorerai con FV a 400V.

Quando installerai i pannelli non li connettere fra loro fino a quando non hai finito l'installazione del porta fuse e scaricatore.

Una volta steso i cavi FV li colleghi subito al porta fuse e lo lasci aperto senza fusibili, poi vai sul tetto e connetti tutti i pannelli discesa compresa, facendo attenzione alle polarità è comunque difficile sbagliare, poi vai al porta fuse e misuri che tensione hai sui morsetti in ingresso.

Per far passare il cavo UTP non usare sapone ma Gliss o similare LINK



Domanda forse idiota ma dopo a mettere dentro i 2 fuse se ho già attaccato tutti i pannelli non resto attaccato ? Praticamente devo collegare tutto l'impianto e per ultimo montare i pannelli giusto ?

Mentre per far passare il cavo UTP sarà un gran bel grattacapo ... non so come faccia a fare una curva a 90gradi un tubo senza nessun altro pozzetto sull'angolo ... mi viene da piangere .. il problema che l'esterno l'hanno fatto tantissimo tempo fa quindi devo pensare a come cavolo fare... :@

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15120

Stato:



Inviato il: 28/04/2021 19:35:49

Non resti attaccato, i porta fuse a sezionare quando sono aperti mantengono il fuse isolato.

Per l'accensione devi rispettare il manuale di istruzioni.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Marc87o
MegaWatt


Utente
Msg:316

Stato:



Inviato il: 28/04/2021 20:06:15

CITAZIONE (Claudio, 28/04/2021 19:35:49 ) Discussione.php?216443&10#MSG155

Non resti attaccato, i porta fuse a sezionare quando sono aperti mantengono il fuse isolato.

Per l'accensione devi rispettare il manuale di istruzioni.


Ah ok ! ORa mi avvio per l'acquisto del sensore poi ho quasi tutto , il cavo UTP ho visto che ci sono varie categorie , uno vale l'altro per il mio uso o ne serve uno in particolare ?

E altra domanda riguardante la "vasellina" per cavi , ho trovato l'inizio e la fine del tubo che mi interessa , era in un pozzetto dove non pensavo nemmeno io fosse li , però va bhe il problema che da inziio a fine disterà 50METRI e i 2 di pozzetti di mezzo d'ispezione sono pieni e non vorrei nemmeno siano quelli di ispezione anche se sono su quella linea quindi per logica dovrebbero essere quelli , ma una domanda quella vasellina li la devo inumidire su tutta la mia sonda ? O in caso ci sono sonde di grosso diametro apposta da far passare dove ci sono questi problemi ?

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15120

Stato:



Inviato il: 29/04/2021 00:29:19

Cavo UTP categoria 5.

Se i tubi sono di diametro superiore a 30 o 40mm ti serve una sonda molto più rigida delle solite da 5mm, per lunghe tratte io cerco sempre di usare un traino esistente.

Esempio, uso un cavo già posato per tirare dentro un traino con abbondante Gliss, poi al traino collego anche il nuovo cavo e ritiro dentro tutto, cavo nuovo più il vecchio sempre con abbondante Gliss.

Nei pozzetti, se possibile, è meglio lasciare sempre un traino per futuri interventi.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 