Marc87o
MegaWatt


Utente
Msg:316

Stato:



Inviato il: 29/04/2021 07:35:16

Sono da 100 i tubi....mi dovró inventare qualcosa!!

Ma per prolungare i cavi dal FV al l’inverter vanno bene cavi da 4mm o 6 mm?inguainati per esterno?perchè devo prolungare una 10ina di metri per arrivare al l’inverter!una cosa che mi è venuto un dubbio...ll’inverter posso alimentarlo con il cavo che mi viene dal generale del quadro della piscina?oppure devo alimentarlo per forza dal contatore?e dopo facendo metto il sensore che prende entrambi le fasi dei quadro abitazione e quadro piscina giusto?

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15103

Stato:



Inviato il: 29/04/2021 09:22:14

Dal FV 6mm², a 400V la lunghezza incide poco, leggi sulla guanina la tensione di isolamento dei cavi, FG7-R o FG7-OR vanno benissimo. LINK

Quell'inverter lo puoi mettere dove vuoi, anche in esterno ma che non si bagni, tieni presente che i cavi che porteranno energia a tutto il tuo impianto dovranno essere di sezione adeguata.

Se lo metti in garage i cavi che vanno verso il quadro generale dovranno essere almeno 6mm² se più lunghi di 10 metri.

Se i tubi sono da 100mm, comodissimi non serve nemmeno il Gliss, fai come ti ho detto, togli corrente, scegli un cavo già infilato, lo stacchi e lo usi come traino per tirar dento un nuovo cavo che userai come traino per ritirare dentro lui più i cavi nuovi.

Per tubazioni da estero di quel diametro come traino io uso questo LINK stacchi un cavo esistente, gli attacchi il filo di ferro, bene, e lo sfili per tutto il suo percorso, a questo punto avrai il traino per ritirare dentro tutto, cavo vecchio più cavi nuovi più un traino per un domani.



Modificato da Claudio - 29/04/2021, 09:36:31


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Marc87o
MegaWatt


Utente
Msg:316

Stato:



Inviato il: 29/04/2021 11:36:12

Il filo di ferro fine dici di usare?la mia paura è che se stacco un cavo e poi non riesco più a farlo passare è un disastro devo tirare su tutto il pavimento!mentre dall’inverter al quadro ci saranno si è no 4 metri quindi li posso usare anche quelli da 4mm il cavo che avevo comprato sono sicurissimo che c’è scritto fg7 Peró non so se c’è scritto stasera ci guardo!mentre l’inverter è al coperto quindi per quello sono tranquillo,ma i cavi che porteranno energia a tutto il mio impianto li fece ancora l’elettricista ma così ad occhio minimo sono 4mm,quello generale mi pare 6!io di cavi che devo tirare solo dal generale al l’inverter è dal fotovoltaico al l’inverter giusto?dopo quello utp per il sensore !

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15103

Stato:



Inviato il: 29/04/2021 11:40:01

In tubazioni da 100mm ci passa anche il mio gatto!!



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Marc87o
MegaWatt


Utente
Msg:316

Stato:



Inviato il: 29/04/2021 12:15:12

CITAZIONE (Claudio, 29/04/2021 11:40:01 ) Discussione.php?216443&11#MSG161

In tubazioni da 100mm ci passa anche il mio gatto!!


Il gatto no dai 🤣🤣no dicevo la mia paura è che dove ho i pozzetti di ispezione (e credo siano dell’energia perchè sono proprio in linea)siano pieni di terra uno è pieno fino a sopra l’altro a metà e non vedo nessun tubo!ho pensato di comprare 30m di tubo quello idraulico che usano per il riscaldamento a pavimento che è bello forte non si piega e si riesce a cacciare dentro così se trovo un ostacolo fa strada!e poi li una volta arrivato ci infilo la sonda e faccio passare il mio cavo utp!non è una buona idea dici?😅perchè altrimenti un opzione sarebbe chiamare gli spurghi che sparano dentro l’acqua e lo puliscono ,oppure comprare la sonda in ferro , oppure cosa che sicuramente sabato faró pulire i pozzetti,ma la mia paura è che se trovo un cavo appena segnato non vorrei restare attaccato...😅

 

Elettrico

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:469

Stato:



Inviato il: 29/04/2021 15:14:35

Claudio a ragione in quel tubo ci passa anche il gatto, se i pozzetti sono pieni di terra nel tubo di terra ce ne sarà solo un po all'inizio del tubo x pulirli stacca sempre il contatore.



---------------
sunny island s16.oh.11/ sunny boy sb 5000tl 21 sanny remote control n16 celle
, 300A lifepo4 ...

 

Marc87o
MegaWatt


Utente
Msg:316

Stato:



Inviato il: 30/04/2021 12:33:01

Speriamo in bene...domani vi aggiorno!

AGGIORNAMENTO

In un punto il tubo era rotto pieno di terra e grazie a dio era il pezzo nel giardino , ho scavato con picco e badile e svuotato il tubo da terra e pure cemento , quindi se avessi tagliato un cavo poi non sarei mai riuscito a farlo passare , una volta pulito e pronto per sistemarlo mi serviva un pezzo di tubo e botta di culo nel vecchio magazzino di mio papò vecchio di non so quanti anni ho mica trovato 2 sonde grosse ( 1 più grossa dell'altra ) le ho infilate e a metà strada il tubo era ancora bloccato , ma con 3/4 colpi decisi è passata , quindi per fortuna posso tranquillamete far passare il cavo UTP!

Però sono ancora un attimo perplesso , il sensore di corrente che vado a mettere della ZCS quello ferma la corrente in uscita ? oppure porta anche a entrambe le fasi ? perchè se io collego il mio inverter al quadro piscina , l'inverter andrebbe ad alimentare solo il quadro piscina giusto ? mentre se metto il sensore blocca sia la corrente in uscita e manda la corrente pure all'altra fase ? Sono un pò perplesso su quello! DOmani tiro tutti i cavi che lunedi dovrebbe arrivarmi l'inverter , spero anche il sensore in settimana e di avere il fotovoltaico finalmente attivo da SABATO!

Ultima cosa per essere sicuro che non manda corrente a enel c'è qualche modo per capirlo ? e domanda forse idiota i pannelli sia orizzontali che verticali non hanno nessun senso giusto ?



Modificato da Marc87o - 01/05/2021, 15:17:14
 

Marc87o
MegaWatt


Utente
Msg:316

Stato:



Inviato il: 01/05/2021 15:58:48

Altra domanda forse idiota o forse sensata , allora io al mio contatore ho le 2 LINEE (GARAGE/PISCINA e ABITAZIONE) e la LINEA di GARAGE PISCINA va direttamente al generale che sta a 30/40MT , mentre la LINEA dell'abitazione ha 2 cavi che escono dal contatore , per una lunghezza massima di 1 metro l'elettricista mi ha messo un MAGNETO TERMICO DA 25A e poi da quel MAGNETO TERMICO va al GENERALE del quadro di CASA , quindi la mia domanda era questa devo aggiungere ancora un magneto termico per la linea GARAGE / PISCINA ? oppure anzichè collegarmi al contatore con la LINEA PISCINA/GARAGE mi collego al MAGNETO TERMICO distante poco più di 1 metro ? Scusate le domande da neofita ma preferisco chiedere le cose 1 volta in più che 1 in meno !

Una cosa che non capisco , l'output dell'inverter devo andare a portarlo ad entrambi i 2 quadri ? perchè non capisco se lo collego solo al generale PISCINA/GARAGE come può darmi corrente al GENERALE ABITAZIONE!

Ho un piccolo dubbio qui!



Modificato da Marc87o - 01/05/2021, 16:37:12
 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15103

Stato:



Inviato il: 01/05/2021 18:56:14

CITAZIONE (Marc87o, 30/04/2021 12:33:01 ) Discussione.php?216443&11#MSG164

Speriamo in bene...domani vi aggiorno!

AGGIORNAMENTO

In un punto il tubo era rotto pieno di terra e grazie a dio era il pezzo nel giardino , ho scavato con picco e badile e svuotato il tubo da terra e pure cemento , quindi se avessi tagliato un cavo poi non sarei mai riuscito a farlo passare , una volta pulito e pronto per sistemarlo mi serviva un pezzo di tubo e botta di culo nel vecchio magazzino di mio papò vecchio di non so quanti anni ho mica trovato 2 sonde grosse ( 1 più grossa dell'altra ) le ho infilate e a metà strada il tubo era ancora bloccato , ma con 3/4 colpi decisi è passata , quindi per fortuna posso tranquillamete far passare il cavo UTP!

Però sono ancora un attimo perplesso , il sensore di corrente che vado a mettere della ZCS quello ferma la corrente in uscita ? oppure porta anche a entrambe le fasi ? perchè se io collego il mio inverter al quadro piscina , l'inverter andrebbe ad alimentare solo il quadro piscina giusto ? mentre se metto il sensore blocca sia la corrente in uscita e manda la corrente pure all'altra fase ? Sono un pò perplesso su quello! DOmani tiro tutti i cavi che lunedi dovrebbe arrivarmi l'inverter , spero anche il sensore in settimana e di avere il fotovoltaico finalmente attivo da SABATO!

Ultima cosa per essere sicuro che non manda corrente a enel c'è qualche modo per capirlo ? e domanda forse idiota i pannelli sia orizzontali che verticali non hanno nessun senso giusto ?


Il cavo UTP serve solo per la sonda non porta nulla, per la configurazione devi seguire il manuale dell'inverter.

Questo inverter lavora in parallelo al tuo impianto elettrico, per assurdo potresti collegargli un cavo con una spina e inserirlo in una qualsiasi
presa di corrente del tuo impianto.

I pannelli li puoi girare come sei più comodo l'importante che le celle vedano il sole.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15103

Stato:



Inviato il: 01/05/2021 19:09:17

L'inverter lo puoi mettere dove sei più comodo, devi solo tenere presente la sezione dei cavi che porteranno energia a tutto il tuo impianto esistente perché da li scorrerà tutto ciò che l'inverter genera, se lo metti a 10 metri dal generale è sufficiente che i cavi esistenti siano da 2.5mm² se lo metti in garage devi sostituire la linea esistente con una da 6mm².

Ricorda che la sonda deve abbracciare TUTTI i cavi di fase uscenti dal contatore non importa quanti siano.



Modificato da Claudio - 01/05/2021, 19:54:12


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15103

Stato:



Inviato il: 01/05/2021 19:48:53

Se non è cosi modificalo con paint.

Se lo colleghi vicino al generale piscina/box la linea fino al contatore deve essere da 6mm².



Immagine Allegata: Immagine_79_2.jpg
 
ForumEA/U/Immagine_79_2_2.jpg



Modificato da Claudio - 01/05/2021, 19:52:20


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

mania2
Watt


Utente
Msg:92

Stato:



Inviato il: 01/05/2021 21:15:31

CITAZIONE (Marc87o, 30/04/2021 12:33:01 ) Discussione.php?216443&11#MSG164



Però sono ancora un attimo perplesso , il sensore di corrente che vado a mettere della ZCS quello ferma la corrente in uscita ?

mi permetto di inserirmi nella discussione perchè leggendo quanto scrivi ho il dubbio che non ti sia chiaro come funziona questo inverter con limitatore (la sonda).
Immaginiamo che hai montato tutto secondo lo schema suggerito da Claudio e in casa hai tutto spento, c'è il sole ma essendo tutto spento l'impianto non chiede corrente e quindi l'inverter NON produce nulla.
Se accendi una lampadina da 100W, nasce una richiesta di corrente che nelle normali situazioni arriverebbe dalla Rete esterna. quindi si crea un flusso di corrente della potenza di 100 W che entra dalla Rete esterna (Enel) verso casa tua attraverso il cavo principale. Su questo cavo tu hai messo il sensore che "sente" che sta transitando una corrente di ingresso di 100 W. Il sensore lancia un "allert" all'inverter e gli dice di produrre 100W da immettere nella tua rete di casa. L'inverter immediatamente inizia a produrre 100 w di corrente. Allora potresti chiedere, perchè la lampadina da 100 w preferisce usare la corrente dell'inverter invece di quella della Rete? La risposta ce la da la fisica, gli elettroni provenienti dall'inverter fanno una strada minore e prevalgono su quelli provenienti dalla Rete esterna. il tutto avviene naturalmente. perciò la lampadina preleva i 100 W dall'inverter e non preleva nulla dalla Rete esterna e tu risparmi.
Se accendi la lavatrice e servono 2000 W ma il tuo inverter in quel momento, seppur sa di doverne fornire 2000, ne riesce a produrre per mancanza di sole sufficiente, per esempio solo 1500 W, i 500 W mancanti arriveranno dalla Rete.
Per questo motivo la sonda deve stare nel punto di ingresso della Rete all'abitazione perchè cosi può accorgersi della massima corrente richiesta dall'abitazione (piscina+casa+ecc.)
Chiedo scusa a tutti per l'estrema semplificazione.



Modificato da mania2 - 01/05/2021, 21:19:36


---------------



 

Marc87o
MegaWatt


Utente
Msg:316

Stato:



Inviato il: 01/05/2021 22:04:46

CITAZIONE (mania2, 01/05/2021 21:15:31 ) Discussione.php?216443&11#MSG170

CITAZIONE (Marc87o, 30/04/2021 12:33:01 ) Discussione.php?216443&11#MSG164


Però sono ancora un attimo perplesso , il sensore di corrente che vado a mettere della ZCS quello ferma la corrente in uscita ?

mi permetto di inserirmi nella discussione perchè leggendo quanto scrivi ho il dubbio che non ti sia chiaro come funziona questo inverter con limitatore (la sonda).
Immaginiamo che hai montato tutto secondo lo schema suggerito da Claudio e in casa hai tutto spento, c'è il sole ma essendo tutto spento l'impianto non chiede corrente e quindi l'inverter NON produce nulla.
Se accendi una lampadina da 100W, nasce una richiesta di corrente che nelle normali situazioni arriverebbe dalla Rete esterna. quindi si crea un flusso di corrente della potenza di 100 W che entra dalla Rete esterna (Enel) verso casa tua attraverso il cavo principale. Su questo cavo tu hai messo il sensore che "sente" che sta transitando una corrente di ingresso di 100 W. Il sensore lancia un "allert" all
9inverter e gli dice di produrre 100W da immettere nella tua rete di casa. L'inverter immediatamente inizia a produrre 100 w di corrente. Allora potresti chiedere, perchè la lampadina da 100 w preferisce usare la corrente dell'inverter invece di quella della Rete? La risposta ce la da la fisica, gli elettroni provenienti dall'inverter fanno una strada minore e prevalgono su quelli provenienti dalla Rete esterna. il tutto avviene naturalmente. perciò la lampadina preleva i 100 W dall'inverter e non preleva nulla dalla Rete esterna e tu risparmi.
Se accendi la lavatrice e servono 2000 W ma il tuo inverter in quel momento, seppur sa di doverne fornire 2000, ne riesce a produrre per mancanza di sole sufficiente, per esempio solo 1500 W, i 500 W mancanti arriveranno dalla Rete.
Per questo motivo la sonda deve stare nel punto di ingresso della Rete all'abitazione perchè cosi può accorgersi della massima corrente richiesta dall'abitazione (piscina+casa+ecc.)
Chiedo scusa a tutti per l&
#39estrema semplificazione.



Ho capito questo giro,ma non capisco come fa a prendere corrente dall’inverter e non dalll’Enel!perchè l’inverter ipotizziamo lo metto a 150metri dal generale di casa mia mentre il contatore sempre per ipotesi sta a 75 metri da casa mia perchè prenderebbe corrente dall’inverter che sta a 150 metri e non. Dall’enel che ne sta a 75?questo non capisco!

 

Marc87o
MegaWatt


Utente
Msg:316

Stato:



Inviato il: 01/05/2021 22:08:44

CITAZIONE (Claudio, 01/05/2021 22:04:46 ) Discussione.php?216443&11#MSG169

Se non è cosi modificalo con paint.

Se lo colleghi vicino al generale piscina/box la linea fino al contatore deve essere da 6mm².


Diciamo che dove voglio mettere l’inverter sta a 5 metri dal generale mentre se devo metterlo dove consigli te a metà strada sarebbe dove c’è il contatore! In efficienza cambia qualcosa se lo metto a inizio generale PISCINA /GARAGE oppure a metà strada?smadonnando un pó potrei anche metterlo vicino al contatore dato che ho liberato tuttte le
Tubature ma
Devo comprarmi ancora 100m di cavo !

 

Marc87o
MegaWatt


Utente
Msg:316

Stato:



Inviato il: 01/05/2021 22:12:19

CITAZIONE (Claudio, 01/05/2021 22:08:44 ) Discussione.php?216443&11#MSG167

L'inverter lo puoi mettere dove sei più comodo, devi solo tenere presente la sezione dei cavi che porteranno energia a tutto il tuo impianto esistente perché da li scorrerà tutto ciò che l'inverter genera, se lo metti a 10 metri dal generale è sufficiente che i cavi esistenti siano da 2.5mm² se lo metti in garage devi sostituire la linea esistente con una da 6mm².

Ricorda che la sonda deve abbracciare TUTTI i cavi di fase uscenti dal contatore non importa quanti siano.


La linea esistente è grossa o 4 o 6mmq devo controllare ma sicuro uno dei 2!Sisi per la sonda non c’è problema ma volevo chiedere la fase e il neutro del generale box piscina posso unirli all’uscita del magnetotermico con la
Fase e il neutro del generale di casa mia?o è meglio uno diverso?

 