Marc87o
MegaWatt


Utente
Msg:316

Stato:



Inviato il: 23/05/2021 17:43:02

Problema grosso...perchè la mattina produce 6/7 kw e ora 0,06?!è in pieno sole girati a sud inclinazione 2/3 gradi quella è la pecca ma con pompa piscina accesa non produce perchè?!?

Ma per caso in potenza reattiva e in imposta energia che cosa devo inserire?nel manuale non ti dice cosa inserire!non capisco!mentre il derating è disabilitato giusto?

Provare a mettere il sensore proprio sotto al contatore?



Modificato da Marc87o - 23/05/2021, 18:39:25
 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4992

Stato:



Inviato il: 23/05/2021 19:52:12

Ciao marc87o

provo a dire la mia,
non sò come lavora il tuo inverter, ma magari i pannelli nel tardo pomeriggio producono poco perchè il sole non è più perpendicolare e cala la resa, probabilmente se i pannelli non riescono a fornirti l'energia necessaria per coprire i consumi, l'inverter baipassa e preleva diretto dal contatore, però prendi la mia risposta con le pinze perchè è solo un ipotesi..

Domanda: questa mattina la pompa piscina girava con l'impianto solare?



Modificato da OrsoMario - 23/05/2021, 20:31:07


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto in...

 

Marc87o
MegaWatt


Utente
Msg:316

Stato:



Inviato il: 23/05/2021 22:02:44

Il problema che stamattina non era ancora in funzione!è andata in funzione oggi verso le 16,magari perchè c’era anche un pó nuvoloso?in effetti non era perpendicolare,Peró qualche raggio passava quindi penso qualcosa dovrebbe produrre lo stesso no?sarà per la poca inclinazione forse?

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4992

Stato:



Inviato il: 23/05/2021 22:26:47

Alle 16 non è molto forte l'irragiamento ma un pò produce, quello che non sò e se il tuo inverter miscela produzione fotovoltaico enel, o differente se la produzione del fotovoltaico e troppo poca per sostenere le utenze baipassa direttamente a enel,

sarebbe bello sapere se la pompa al mattino con buona insolazione dell'impianto gira con l'energia del fotovoltaico...


CITAZIONE

magari perchè c’era anche un pó nuvoloso?


se è un pò velato cala la produzione se è nuvoloso scende molto, io con 1500Wp di pannelli se il celo è nuvoloso vedo non più di 300W di produzione alle 12:00,
se sono nuvoloni neri cala a 100W..



Modificato da OrsoMario - 23/05/2021, 22:34:38


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto in...

 

mania2
Watt


Utente
Msg:92

Stato:



Inviato il: 23/05/2021 23:42:13

CITAZIONE (OrsoMario, 23/05/2021 19:52:12 ) Discussione.php?216443&20#MSG306

Ciao marc87o

............ l'inverter baipassa e preleva diretto dal contatore, però prendi la mia risposta con le pinze perchè è solo un ipotesi..

Domanda: questa mattina la pompa piscina girava con l'impianto solare?

Il suo inverter lavora in modo diverso, la corrente della Rete non passa per l'inverter ma l'inverter produce quando il sensore posto subito dopo il contatore sente transitare corrente dalla Rete. Allora inizia a produrre per riportare questo passaggio a zero in modo da evitare che si prelevi corrente dalla Rete. Se la sua produzione non soddisfa la richiesta totale dell'abitazione (perchè troppo elevata o perchè c'è poco/niente sole) allora il conguaglio viene preso dalla Rete.
In questo modo è come se l'abitazione disponesse di due fonti di energia contemporanee, quella prioritaria è quella del FV e la restante dalla Rete.



---------------



 

mania2
Watt


Utente
Msg:92

Stato:



Inviato il: 23/05/2021 23:47:32

CITAZIONE (Marc87o, 23/05/2021 17:43:02 ) Discussione.php?216443&20#MSG305

Problema grosso...perchè la mattina produce 6/7 kw e ora 0,06?!è in pieno sole girati a sud inclinazione 2/3 gradi quella è la pecca ma con pompa piscina accesa non produce perchè?!?

Ma per caso in potenza reattiva e in imposta energia che cosa devo inserire?nel manuale non ti dice cosa inserire!non capisco!mentre il derating è disabilitato giusto?

Provare a mettere il sensore proprio sotto al contatore?

secondo me l'unica verifica da fare è quella suggerita da Claudio e cioè misurare la corrente che esce dall'inverter nelle varie condizioni di sole e richiesta da parte dell'abitazione, accendendo carichi di cui conosci la potenza tipo forno, phon ecc. Misuri con una pinza amperometrica e controlli come lavora l'inverter. E con la pinza puoi anche verificare la corrente che entra dalla Rete e se NON esce mai verso la Rete.



---------------



 

Marc87o
MegaWatt


Utente
Msg:316

Stato:



Inviato il: 24/05/2021 07:27:28

CITAZIONE (mania2, 23/05/2021 23:47:32 ) Discussione.php?216443&20#MSG310

CITAZIONE (Marc87o, 23/05/2021 17:43:02 ) Discussione.php?216443&20#MSG305
Problema grosso...perchè la mattina produce 6/7 kw e ora 0,06?!è in pieno sole girati a sud inclinazione 2/3 gradi quella è la pecca ma con pompa piscina accesa non produce perchè?!?

Ma per caso in potenza reattiva e in imposta energia che cosa devo inserire?nel manuale non ti dice cosa inserire!non capisco!mentre il derating è disabilitato giusto?

Provare a mettere il sensore proprio sotto al contatore?

secondo me l'unica verifica da fare è quella suggerita da Claudio e cioè misurare la corrente che esce dall'inverter nelle varie condizioni di sole e richiesta da parte dell'abitazione, accendendo carichi di cui conosci la potenza tipo forno, phon ecc. Misuri con una pinza amperometrica e controlli come lavora l'inverter. E con la pinza puoi anche verificare la corrente che entra dalla Rete e se NON esce mai verso la Rete.


Verso la rete non va di sicuro perchè controllando la produzione “10kw” e i consumi quelli erano rimasti invariati rispetto al giorno prima nonostante l’inverter ha prodotto 10kw, quindi su quello sono sicuro al 100%!ma l’inverter su potenza ti da quello che produce in quel momento no?ho provato ieri sia con phon che con motore piscina ,il motore piscina Peró messo in funzione dalle 16 è quello consuma 1,6kw Peró l’inverter restava invariato!il sensore l’ho messo a un metro dal contatore , o dite che va proprio sotto il
Contatore alla sua uscita?non vorrei che ci sia qualche impostazione sbagliata ,anche il paese ho impostato Italia oppure posso anche disabilitarlo,forse è meglio disabilitarlo?

 

lupocattivo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3452

Stato:



Inviato il: 24/05/2021 08:26:25

CITAZIONE (Marc87o, 20/05/2021 19:40:42 ) Discussione.php?216443&19#MSG299


...Io ho consumato sul contatore enel fino ad oggi 68 kw/h mentre ...



Ciao Marc87o, vedo che tutti i controlli e aggiustamenti al millesimo sono diventati un terribile assillo...
Allora ti posto i miei consumi (non ho FV) di modo che, comparativamente ti fai un idea della tua sitazione.
(io tengo la contabilità giornaliera dei miei consumi: un database e faccio la lettura quotidiana al contatore F1 F2 F3...)

Dal 1° al 20 Maggio ho consumato: F1-99 ; F2-59 ;F3-91 TOTALE: 249 kWh per un importo di 47€ (costo medio €/kWh 0,19).

• I miei consumi giornalieri medi sono di 12,45 kWh/giorno (mese di Maggio)
• Per il 2021 la media è attualmente 21,87 kWh/giorno (5 mesi)
• Per il 2020 la media è stata di 18,55 kWh/giorno (anno intero)

Sono un utente "TuttoElettrico" (niente Combustibili, soltanto ENEL!)
Non sono "parsimonioso" e uso tutto quello che mi serve senza tanto pensarci.
Mi ero iscritto al Forum, perchè con il calo dei prezzi dei pannelli intravedevo una possibilità di "risparmio", ma questa meta mi appare un tantino remota...
Ti allego un'immagine della mia ultima bolletta così magari ti fai meno problemi sui tuoi consumi.



Immagine Allegata: Bolletta-Maggio-2021.jpg
 
ForumEA/U/Bolletta-Maggio-2021.jpg



---------------



 

mania2
Watt


Utente
Msg:92

Stato:



Inviato il: 24/05/2021 09:32:23

CITAZIONE (lupocattivo, 24/05/2021 08:26:25 ) Discussione.php?216443&20#MSG312

CITAZIONE (Marc87o, 20/05/2021 19:40:42 ) Discussione.php?216443&19#MSG299

...Io ho consumato sul contatore enel fino ad oggi 68 kw/h mentre ...



.........
Mi ero iscritto al Forum, perchè con il calo dei prezzi dei pannelli intravedevo una possibilità di "risparmio", ma questa meta mi appare un tantino remota...
..........

Ciao Lupo, da quello che scrivi tu avresti un consumo annuale (2020) di circa 6800 kWh. Con tale consumo il FV per te sarebbe molto conveniente e ti fornisco qualche elemento numerico.
Non so dove in che zona d'italia vivi ma supponiamo una produzione media dei pannelli pari a 1200 kWh/kWP per anno. Per coprire i tuoi consumi servirebbero circa 6 kWp di potenza. Considerando un costo tutto compreso con contratto SSP, su queste potenze, di circa 1300 €/kWp, spenderesti per questo impianto circa 7800€. Applicando la detrazione al 50% potresti recuperare annualmente, per 10 anni, 390 €. A questo rientro si aggiunge la remunerazione data dallo SSP; ipotizziamo autoconsumo 30% valore 0.15 €/kWh, e 70% di scambio, valore 0.10 €/kWh.
perciò avresti un rientro annuo pari a:
390 + 6800x30%x0.15 + 6800x70%x0.10 = 1172 €/anno di rientro. a metà del 7° anno sei in pareggio. l' 8°, 9° e 10° anno guadagni 1172 € e dall' 11° in poi guadagni 782 €/anno.
Ho utilizzato i costi netti reali dell'energia con contratto MT ad oggi applicati.
Ovvio che non diventi ricco ma il risparmio è evidente.
Se per caso vivi al centro/sud e hai buona esposizione puoi fare l'impianto FV più piccolo perchè produce di più.



---------------



 

Marc87o
MegaWatt


Utente
Msg:316

Stato:



Inviato il: 24/05/2021 10:22:11

CITAZIONE (lupocattivo, 24/05/2021 09:32:23 ) Discussione.php?216443&20#MSG312

CITAZIONE (Marc87o, 20/05/2021 19:40:42 ) Discussione.php?216443&19#MSG299

...Io ho consumato sul contatore enel fino ad oggi 68 kw/h mentre ...



Ciao Marc87o, vedo che tutti i controlli e aggiustamenti al millesimo sono diventati un terribile assillo...
Allora ti posto i miei consumi (non ho FV) di modo che, comparativamente ti fai un idea della tua sitazione.
(io tengo la contabilità giornaliera dei miei consumi: un database e faccio la lettura quotidiana al contatore F1 F2 F3...)

Dal 1° al 20 Maggio ho consumato: F1-99 ; F2-59 ;F3-91 TOTALE: 249 kWh per un importo di 47€ (costo medio €/kWh 0,19).

• I miei consumi giornalieri medi sono di 12,45 kWh/giorno (mese di Maggio)
• Per il 2021 la media è attualmente 21,87 kWh/giorno (5 mesi)
• Per il 2020 la media è stata di 18,55 kWh/giorno (anno intero)

Sono un utente "TuttoElettrico" (niente Combustibili, soltanto ENEL!)
Non sono "parsimonioso" e uso tut
to quello che mi serve senza tanto pensarci.
Mi ero iscritto al Forum, perchè con il calo dei prezzi dei pannelli intravedevo una possibilità di "risparmio", ma questa meta mi appare un tantino remota...
Ti allego un'immagine della mia ultima bolletta così magari ti fai meno problemi sui tuoi consumi.

Questa fase l’ho quasi passata anche se miè stata utilissima la tua risposta!

Il problema che il FV. Non produce nel pomeriggio non ho capito se c’è qualcosa di sbagliato nelle impostazioni ,mi pare troppo strano!nonostante hanno il sole non vorrei che il sensore non funzioni tanto bene!bho..

 

lupocattivo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3452

Stato:



Inviato il: 24/05/2021 10:54:57

CITAZIONE (mania2, 24/05/2021 09:32:23 ) Discussione.php?216443&20#MSG313


...da quello che scrivi tu avresti un consumo annuale...


Ciao e grazie, ma prova a fare un preventivo con i miei dati reali...
Sono nato il 29.05.1950 abito a PADOVA con Eliofania annua di 2000-2199 h e nello specifico la stagionale è QUESTA.
In 6589 giorni (6589/365,25)= 18 ANNI ho speso 23.309€ e quindi (23309/18)=1294,94€/anno.

Quindi nella realtà io anticiperei 7800€ (7800/1294)= 6 anni di bollette... Magari poi per 3 o 4 anni vado in pareggio e... Finisce la garanzia e sono altrettanto sicuro che non tutto andrebbe liscio.

Di sicuro la resa non resterebbe la stessa visto che il calo "fisiologico" è 0,8 - 1% all'anno. Poi mi piacerebbe conoscere l'MTBF dell'impianto (Middle Time Before Failure) cosa che nessuno dichiara.
Per la garanzia 10 anni, ho qualche dubbio sulla italica serietà. Sono quasi sicuro che mi proporrebbero un Rinnovo o un ampliamento...

Ora, in sintesi vedo che: il risparmio è "futuro" (e di futuro non ne ho molto); i fastidi non sono del tutto esclusi...

Ulteriore parametro: ho due falde (Est e Ovest) e ciascuna di loro ospiterebbe 10 pannelli al massimo... Sarebbero 6kW a "Pelo" e forse pure meno a causa dell'esposizione non eccessivamente felice...

Sei proprio sicuro? La accendiamo?

Ciao e comunque grazie



Immagine Allegata: consumi-totali.jpg
 
ForumEA/U/consumi-totali.jpg



Modificato da lupocattivo - 24/05/2021, 11:00:37


---------------



 

Marc87o
MegaWatt


Utente
Msg:316

Stato:



Inviato il: 24/05/2021 11:19:50

Ma sinceramente io il FV l'ho messo esclusivamente per la pompa della piscina ma il problema che dove mi servirebbe di più non funziona , ovvero di pomeriggio resta morto , ho provato a riavviarlo ma uguale , non capisco se è il sensore o cosa ! E non capisco perchè la mattina produce e dalle 16 non produce più niente !

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15116

Stato:



Inviato il: 24/05/2021 11:41:30

Sono mancato causa lavori, mi è arrivato lo Zucchetti HYD6000 e sono in installazione e pare funzioni alla grande.

Marc87o il mio sensore è a 20 metri dal contatore e lavora benissimo.

Oggi piove produzione al minimo.



Immagine Allegata: 1.jpg
 
ForumEA/U/1_24.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 24/05/2021 11:43:12

Marco,ricordami che inverter hai, considera che se tutti I pannelli sono in serie anche se 1 sta in ombra compromette la produzione di tutti. Potrebbe essere questo il motivo??



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15116

Stato:



Inviato il: 24/05/2021 11:44:19

In lavorazione.



Immagine Allegata: 2.jpg
 
ForumEA/U/2_22.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 