GIOVA73

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:613

Stato:



Inviato il: 14/01/2023 11:38:39

Faccine/clapping.gifCITAZIONE (Claudio, 13/01/2023 19:02:43 ) Discussione.php?216519&193#MSG3113

Gli ottimizzatori fanno rendere il 10/15% in più solo per un motivo, i pannelli non sono tutti uguali, ogni pannello ha la sua curva di efficienza, una stringa composta da più pannelli ma controllata da un unico MPPT non farà mai lavorare tutti i pannelli al loro punto massimo di resa, sarà una media, con gli ottimizzatori è come avere N MPPT tutti in serie e ogni MPPT controlla il proprio pannello e ai capi dell'ottimizzatore avremo sempre la massima tensione e corrente disponibile in quel momento, con o senza ombre.



---------------
Sofar HYD6000 EP 18KW parallelo
940 Ah LiFePo4
Potenza allo stato puro!!!!


 

GIOVA73

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:613

Stato:



Inviato il: 14/01/2023 11:51:15

CITAZIONE (Claudio, 14/01/2023 00:04:04 ) Discussione.php?216519&193#MSG3119

@Riccardo

Sai che questo non lo so, proverò a togliere il mio che ha come campo di lavoro MPPT 8V-48V ma sulla vendita era scritto sbloccato 37V e proverò ad alimentarlo a 24V o meno, vediamo cosa esce, potrei anche lasciarlo montato e coprire totalmente una delle 3 serie di celle del pannello da 60 celle che ha come VOC 37V e misurare se da sempre 37V. Faccine/thumbup1.gif


il dato 50 volt o 37 nel tuo caso è la tensione massima Voc del pannello, oltre la tensione non può andare, ma non è che questa tensione dell'ottimizzatore rimane fissa come dice Riccardo, ma flutua da 0 a 50v, cosi come la corrente, dipende anche quella dal valore di ogni pannello, diciamo che la potenza ottimale è data dalla continua variazione di corrente e tensione che l'ottimizzatore produce.
se il pannello in quel momento è all'ombra tensione e corrente si riducono, come fa l'ottimizzatore ad avere 50 volt in uscita, non può.
comunque sono curioso dell'esito della prova.



---------------
Sofar HYD6000 EP 18KW parallelo
940 Ah LiFePo4
Potenza allo stato puro!!!!


 

GIOVA73

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:613

Stato:



Inviato il: 14/01/2023 12:05:41

gli ottimizzatori bisogna dirlo servono anche per un motivo di sicurezza, io nè ho già 16 tigo montati e quando ho fatto l'impianto ho potuto lavorare sui quadri e cavi a pannelli montati perchè non fanno circolare corrente finchè non accendi l'inverter, ogni volta che spegni l'inverter tutta la linea si disalimenta, e non è poca cosa.
comunque sono fondamentali anche quando devifare una stringa e devi mettere pannelli che in certi orari della giornata stanno all'ombra, non parlo di nuvole, ma proprio di muri o alberi.



---------------
Sofar HYD6000 EP 18KW parallelo
940 Ah LiFePo4
Potenza allo stato puro!!!!


 

Cosimo81
KiloWatt


Utente
Msg:215

Stato:



Inviato il: 14/01/2023 12:40:41

CITAZIONE (GIOVA73, 14/01/2023 11:37:09 ) Discussione.php?216519&193#MSG3120

CITAZIONE (Cosimo81, 13/01/2023 15:16:54 ) Discussione.php?216519&193#MSG3110
CITAZIONE (GIOVA73, 13/01/2023 12:32:45 ) Discussione.php?216519&193#MSG3109
Cosimo, se e quando li avrai comprati, ti dò un consiglio che è quasi un obbligo fondamentale, mi raccomando non pensare neanche minimamente di fare il lavoro di montaggio degli ottimizzatori tu, visto il tuo livello di preparazione sull'argomento, molto basso, rasente lo zero, NON pensarci o farti convincere, c'è il rischio serio che se fai qualcosa di sbagliato ci lasci le penne.
fatti fare un preventivo da un installatore che sappia il fatto suo.


Grazie mille; sì, hai visto bene: il mio livello a riguardo è pari a 0! Nella vita faccio un lavoro completamente diverso. Stavo già pensando di fare il lavoro da me, magari di sera quando i pannelli non producono; a questo punto desisto, compro gli ottimizzatori e chiedo all'elettricista che mi ha creato l'impianto di montarli.

Quale consiglio mi dai circa il monitoraggio? Li monto e basta oppure cerco di capire come poter fare pure il monitoraggio? Perchè il problema dei Tigo è il fatto che non ho una presa CA nelle vicinanze per attaccare il datalogger. Cosa faccio?
Grazie mille dei tuoi consigli!


ottimizzare è una cosa, monitorare è un altra con altri tipi di TIGO, a te serve ottimizzare e stop, il resto non serve a nulla, hai 9 pannelli cosa vuoi vedere


Sì, mi serve solo ottimizzare; ma guardando sul sito i TIGO TS4-A-O c'è scritto che richiedono il sistema monitoraggio (CCA+TAP); mi sto chiedendo, se acquisto i TIGO senza questo sistema monitoraggio, funzioneranno ugualmente bene? Oppure sto sistema svolge anche un ruolo di produttività? Grazie!



Immagine Allegata: Screenshot 2023-01-14 alle 12.33.59.png
 
ForumEA/V/Screenshot 2023-01-14 alle 12.33.59.png

 

GIOVA73

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:613

Stato:



Inviato il: 15/01/2023 21:34:09

il TS4-A-O, come gli altri consigliati funziona da solo per ottimizzare, non richiede nient'altro.
non continuare a cercare cose strane e poi venire a chiedere, sembra che ti hanno regalato il libro dei perchè.
te l'hanno già detto anche altri in tutti i modi cosa fare e non fare.
vai oltre ora eh..



---------------
Sofar HYD6000 EP 18KW parallelo
940 Ah LiFePo4
Potenza allo stato puro!!!!


 

GIOVA73

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:613

Stato:



Inviato il: 16/01/2023 16:01:54

Arrivati finalmente, questi pannelli sono dei bestioni, ryanenergia sempre top, purtroppo con le feste la spedizione è stata lunga, però apposto



Immagine Allegata: Cattura.JPG
 
ForumEA/V/Cattura_13.JPG



---------------
Sofar HYD6000 EP 18KW parallelo
940 Ah LiFePo4
Potenza allo stato puro!!!!


 

GIOVA73

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:613

Stato:



Inviato il: 16/01/2023 16:05:08

li hanno bancati molto bene, giustamente al contrario perchè sotto è il bancale è tutto tavola mentre sopra è chiuso a cartone, non so se si nota la stazza



Immagine Allegata: Cattura.JPG
 
ForumEA/V/Cattura_14.JPG



---------------
Sofar HYD6000 EP 18KW parallelo
940 Ah LiFePo4
Potenza allo stato puro!!!!


 

GIOVA73

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:613

Stato:



Inviato il: 16/01/2023 16:06:29

e infine i dati di targa, cosa ne dite?



Immagine Allegata: Cattura.JPG
 
ForumEA/V/Cattura_15.JPG



---------------
Sofar HYD6000 EP 18KW parallelo
940 Ah LiFePo4
Potenza allo stato puro!!!!


 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2910

Stato:



Inviato il: 16/01/2023 19:47:40

Due pannelloni..ci vuole una gru per portarli sul tetto
Ricorda di controllare la limitazione di corrente di carica dell'inverter quando il sole si alza, sono centinai di amper con tutti quei kW di pannelli



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2910

Stato:



Inviato il: 16/01/2023 19:59:26

Ma quando i pacchi batteria hanno capacita diversa la corrente di carica è condizionata solo dalla resistenza interna di batteria o se in parallelo due BMS Seplos modificano la carica?



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

GIOVA73

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:613

Stato:



Inviato il: 16/01/2023 20:22:01

CITAZIONE (Riccardo, 16/01/2023 19:47:40 ) Discussione.php?216519&194#MSG3129

Due pannelloni..ci vuole una gru per portarli sul tetto
Ricorda di controllare la limitazione di corrente di carica dell'inverter quando il sole si alza, sono centinai di amper con tutti quei kW di pannelli


la pedana pesa 150 kg sono 7 pannelloni...per fortuna non devo salire sul tetto ma li devo posare sul terrazzo al piano suporiore della casa con un esposizione specifica per massimizzare la resa invernale.
inviterò qualcuno a bere una birretta a casa, e poi lo frego e mi faccio aiutare a portarli su per le scale, non tanto per il peso, che è solo 21 kg, ma l'ingombro non permette di prenderlo bene.
la stringa è in serie, quindi la corrente massima è quella del Pannello/Ottimizzatore 10 A sulla linea di stringa con fusibili da 12A a protezione di linea e inverter



---------------
Sofar HYD6000 EP 18KW parallelo
940 Ah LiFePo4
Potenza allo stato puro!!!!


 

GIOVA73

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:613

Stato:



Inviato il: 16/01/2023 20:28:51

CITAZIONE (Riccardo, 16/01/2023 19:59:26 ) Discussione.php?216519&194#MSG3130

Ma quando i pacchi batteria hanno capacita diversa la corrente di carica è condizionata solo dalla resistenza interna di batteria o se in parallelo due BMS Seplos modificano la carica?


io ho in parallelo 2 banchi di uguale capacità ogni banco gestito dal suo bms, quindi tutta la corrente scambiata dall'inverter si suddivide equamente tra i 2 banchi, non so se potrebbe funzionare con capacità diverse, ma credo di no.



---------------
Sofar HYD6000 EP 18KW parallelo
940 Ah LiFePo4
Potenza allo stato puro!!!!


 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2910

Stato:



Inviato il: 16/01/2023 20:50:48

Quindi è la resistenza interna della batteria che determina la corrente di carica, come con le batterie al piombo.
Il ruolo del BMS è solo di protezione anche nel parallelo.
Quindi serve scegliere batterie più piccole e dividerle su più gruppi, se la pezzatura iniziale non è sufficiente per il fabbisogno, altrimenti il lavoro di accumulo/cicli vengono fatti dalla batteria con maggiore capacità.
In pratica un pacco da 280Ah e uno da 100Ah non vanno d'accordo.



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

GIOVA73

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:613

Stato:



Inviato il: 16/01/2023 21:25:06

CITAZIONE (Riccardo, 16/01/2023 20:50:48 ) Discussione.php?216519&194#MSG3133

Quindi è la resistenza interna della batteria che determina la corrente di carica, come con le batterie al piombo.
Il ruolo del BMS è solo di protezione anche nel parallelo.
Quindi serve scegliere batterie più piccole e dividerle su più gruppi, se la pezzatura iniziale non è sufficiente per il fabbisogno, altrimenti il lavoro di accumulo/cicli vengono fatti dalla batteria con maggiore capacità.
In pratica un pacco da 280Ah e uno da 100Ah non vanno d'accordo.


bisognerebbe sentire Claudio, comunque non ho mai visto banchi in parallelo di diversa capacità, e non credo che i bms permetterebbero il funzionamento, ma per essere sicuri bisognerebbe chiedere al produttore dei bms



---------------
Sofar HYD6000 EP 18KW parallelo
940 Ah LiFePo4
Potenza allo stato puro!!!!


 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15101

Stato:



Inviato il: 17/01/2023 01:01:49

Riccardo Esatto, le life all'interno non hanno una sola cella ma sono 2 o più Pouch in parallelo e poi infilati nel contenitore di alluminio e sigillato, quindi se supponiamo che in una 280Ah ci siano 3 Pouch da 93AH se ne mettiamo due in parallelo avremmo una cella da 560Ah composta da 6 Pouch da 93Ah e siamo bilanciati, se prediamo una 280Ah con 3 Pouch da 93Ah e la mettiamo in parallelo a una 100Ah con 2 Pouch da 50Ah va da se che abbiamo uno squilibrio, o non caricheremo mai bene la 280Ah o caricheremo troppo la 100Ah, a meno che la 100Ah abbia all'interno un solo Pouch e allora la differenza sarebbe trascurabile anche se sempre presente, ho reso l'idea?

Mentre mettendo in parallelo due banchi differenti il problema sarà gestito dai rispettivi BMS, quando la 100Ah sarà al 100% il BMS stopperà la carica e viceversa la scarica e la stessa cosa per la 280Ah, ci sarà sempre uno sbilanciamento di carica e scarica ma non si guasteranno come invece può succedere con le piombo non controllate da un'elettronica.

Personalmente se volessi raddoppiare farei un unico banco 2P 16S di pari Amperaggio.



Modificato da Claudio - 17/01/2023, 01:11:33


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 